TEMA: Presión de descarga se eleva cuando hago vacio

Presión de descarga se eleva cuando hago vacio hace 7 años 6 meses #172277

  • Bayona
  • Avatar de Bayona
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Hola Tecnicos de Forofrio,
Tengo una consulta lo que pasa es que cuando hago vació al sistema mi presión de descarga se eleva demasiado llegando a 350 - 400 PSI activando el presostato de alta, y no completa de hacer el vació correctamente.
La presión de succión esta en 20 PSI y descarga en 250 PSI.
El sistema es de una camara de conservación y trabaja con un compresor bitzer semihermetico.
Saludos y gracias de antemano. Espero su pronta respuesta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión de descarga se eleva cuando hago vacio hace 7 años 6 meses #172279

  • julior
  • Avatar de julior
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
buenos dias puede ser liquido mal calculado .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión de descarga se eleva cuando hago vacio hace 7 años 6 meses #172280

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
-Exceso de carga de gas.
-Calderin insuficiente.
-Incondensables.
-Funcionan los ventiladores de condensador durante el pump down?
...
Última Edición: hace 7 años 6 meses por KennyBX.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, Roverman, biel1, tecnofri, rodrigomigel@gmail.com

Presión de descarga se eleva cuando hago vacio hace 7 años 6 meses #172322

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Supongo que la solenoide esta ala salida del recipiente de liquido, o ese recipiente es pequeño o al activar la solenoide te para los ventiladores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión de descarga se eleva cuando hago vacio hace 7 años 6 meses #172500

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
exceso de refrigerante , recipiente muy pequeño , etc...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión de descarga se eleva cuando hago vacio hace 7 años 6 meses #172534

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Si hay vacío no debe de haber refrigerante. O mejor dicho si se hace vacío es porque se ha extraído el refrigerante. Para extraer el refrigerante se debe de activar las solenoides que en reposo están serradas. Y para realizar el vacío lo mismo. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.