Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Paro por baja presion

Paro por baja presion hace 7 años 6 meses #172155

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Hola a tod@s,
Hoy he ido a revisar una cámara de congelados que llevaba tiempo parada. Dispone de un equipo monoblock sistema mochila. Compresor trifasico Uhf. Des escarche gas caliente, solenoide de líquido, sistema de expansión por capilar, dispone de kvl en la aspiración junto al compresor. El controlador eliwell controla contactor compresor y solenoide líquido a la vez, salida ventiladores y des escarche. El problema es que a los cinco minutos de funcionar dispara el presos tato de baja . Después se rearma automáticamente y vuelve a disparar en un rato. Cuando rearma el manómetro marca 2 bares y parece que se estabiliza pero empieza a bajar la presión hasta que desconecta. Cuando lo hace deja de recibir tensión la solenoide de líquido. Hay otra toma en la salida del condensador justo antes del filtro se suele mantener en 9.5 bares. (R404a). El rato que funciona entró en la cámara y observó el ruido de la expansión del refrigerante (el ventilador permanece parado por el parámetro sonda 2 ). El filtro lo noto algo fresco pero como el resto del condensador. Pensaba en una falta de gas y he recuperado el refrigerante. He realizado el vacio y he fuel to a cargar los 1250 grs. Al arrancar el equipo mas de lo mismo ha Estrada urn rato trabajando y ha empezado a caer la Presion de baja hasta cortar. He puenteado urn rato el presostato y la Presion she mantenia sobre los 0 bares ha empezado ha enfriar el evaporador y al rato se ha conectado el ventilador pero la temperatura le Cuesta bajar, la presion de baja se mantiene sobre los 0 bares la de liquido 9,5. Puedo tener el problema en la kvl? Que se cierra demasiado? He tomado la lectura entrada/salida Del filtro y no hay differencia de lectura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Paro por baja presion hace 7 años 6 meses #172157

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Pienso mirando los datos que podría ser falta de refrigerante, si tienes dudas en la kvl abrela entera, la temperatura a la salida del condensador la veo baja, abre la kvl y mide el subenfriamiento, el sonido de la vet sin estar allí parece flash gas, pero sin más datos parece falta de refrigerante. haber que dice el resto. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kikesc

Paro por baja presion hace 7 años 6 meses #172158

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Ese tipo de mochilas, como ha dicho suele ser por capilar.

Aparentemente es falta de gas. De todos modos haria lo que dice el compañero, revisar la KVL abriendola a ver que ocurre. Pero tienes que darnos mas datos, temperatura ambiente, subenfriamiento, recalentamiento...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kikesc

Paro por baja presion hace 7 años 6 meses #172161

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola puedes subir un poco la presión de condensación haber como reacciona el sistema , así despejas dudas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kikesc

Paro por baja presion hace 7 años 6 meses #172166

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Hola,
la proxima visita la semana que viene os daré más datos. La expansión es por capilar. La carga de refrigerante se ha introdicido por báscula el peso que marca el equipo (1,250 kgs r 404a).
Me faltó deciros que realizé un desescarche forzado por gas caliente. durante el proceso la presión de la línea de liquido bajo de 9,5 a 7,5 bars. y la baja subia poco a poco hasta los 2,5 bars. Es por esto que creo que la KVL igual su funcionamiento es correcto y si que abre aunque también tengo dudas de que cierre demasiado en el funcinamiento normal. No tengo ningún visor, había pensado la proxima intervención recoger el gas. sustituir el filtro deshidratador y acoplar un visor de líquido. Intentaré llevar una kvl 5/8" soldar por si acaso debo sustituirla. el ventilador del condensador se conecta en paralelo con el compresor y no dispone de regulador de velocidad. La temperatura exterior está sobre los 15ºc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Paro por baja presion hace 7 años 6 meses #172167

  • climata
  • Avatar de climata
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola amigo .Creo que puedes tener el filtro sucio .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Paro por baja presion hace 7 años 6 meses #172168

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Si ha confirmado que no hay dt entre entrada y salida no.creo que sea filtro sucio.

Yo.colocaria un.obus antes de la kvl, pero sospecho que va bien. Por la temperatura ambiente que indica me decanto mas por exceso de condensacion.

Seria adecuado colocar un termostato o presostato de control de condensacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Paro por baja presion hace 7 años 6 meses #172172

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Si cargó por peso, descartamos que falte refrigerante, podría ir tapando el condensador poco a poco e ir comprobando el manometro, una vez encontrado el problema y viendo que era exceso de condensacion, si fuera este el problema podrías instalarle un control de condensacion. Con esas temperaturas ambiente que tienes también pienso en el exceso de condensacion. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Paro por baja presion hace 7 años 6 meses #172182

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
También puedes tener atascado el capilar.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Paro por baja presion hace 7 años 6 meses #172186

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Lozano escribió:
También puedes tener atascado el capilar.

A mi me paso eso mismo, no me llegaba a parar por baja presión pero no tenia rendimiento en el equipo. Al final cambien el capilar y solucionado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Paro por baja presion hace 7 años 6 meses #172191

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Lo había pensado también.
Pero como se oye expansionar el refrigerante dentro del evaporador tengo esa duda. Quiero colocar un obus antes de la kvl y así podré comprobar si es problema del capilar o la propia kvl. El filtro deshidratador lo doy por bueno con la medición de temperaturas en la entrada y salida. No hay variación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Paro por baja presion hace 7 años 6 meses #172227

  • Manuel2016
  • Avatar de Manuel2016
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
supongo que ya lo has comprobado, pero si no, comprueba que no estè congelado el evaporador.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information