Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170177

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170178

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Excelente análisis jebesat. Ese es un buen procedimiento para enfrentar con garantías un problema. Lo único malo que nos podría pasar es que nos volvamos locos después de todo ese análisis, el cual es muy acertado, pero no sabemos si el técnico que montó en su día la cámara pensó en todas esas cosas, y diseñó realmente el sistema para un salto térmico de entre 11 y 15 K. Es por ello, que tendríamos que hacer posteriormente a esa deducción, un diagnóstico de parámetros internos del circuito, los típicos, presión de condensación, recalentamiento subenfriamiento, intensidad absorbida por el compresor, etc. Por ejemplo, el técnico pudo diseñar la cámara para un DT de 7 K, y tener un problema en el compresor que haya subido la presión de baja. Cambiamos el compresor por uno idéntico nuevo, regulamos, afinamos y vemos que el DT es de 7 K, evaporando a -6 ºC y con una temperatura de cámara a 1 ºC. El sistema ahora está correcto respecto a como lo diseñó el técnico, pero incorrecto respecto a que las nueces deben almacenarse a baja humedad.
Es posible que hasta el dueño estuviera harto de que a su vecino no le saliera moho en las cáscaras de las nueces y el tuviera muchas podridas... Un buen diseño y una buena ejecución, ahí está la clave!
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, jebesat, rrachu, Calefaccióneltorno

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170179

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Efectivamente, Fran, ese era el punto débil de mi exposición, que eludí deliberadamente: el mal diseño. Intentaba demostrar la utilidad del salto térmico con un buen diseño. También supuse que el aire acondicionado estaba bien diseñado. Si hay mal diseño, lo dicho no vale, habrá que ir al tanteo. Pero piensa al revés: llegas y ves un salto térmico de 15k y dices: "eso está mal". Cuando está bien diseñado. En fin. Pero saber qué es el salto térmico ya te hace, al menos, andar precavido ante saltos no habituales. Y en cuanto a medir otros parámetros: estoy de acuerdo siempre. Yo me centro en el salto térmico hablando aquí. Nunca dije que fuera lo único y excluyente. Dije que era una herramienta muy útil.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu, Fran Enríquez

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170180

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Efectivamente. Es una herramienta básica. Tan importante es, que como no haya salto térmico es que no hay chicha ni limoná, jaja. Para que se vaya el calor de un lado a otro, tiene que haber un sitio frío y otro caliente, si no, nada que rascar jaja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat, rrachu

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170181

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Fran Enríquez escribió:
Por ejemplo, el técnico pudo diseñar la cámara para un DT de 7 K, y tener un problema en el compresor que haya subido la presión de baja. Cambiamos el compresor por uno idéntico nuevo, regulamos, afinamos y vemos que el DT es de 7 K, evaporando a -6 ºC y con una temperatura de cámara a 1 ºC.
Un apunte tan solo. En un equipo diseñado con DT de 7k, si la camara está a 3 grados y la baja está elevada, el DT es menor de 7k durante esa avería, es decir, avapora a más de -4°c. Supongamos que lo haría a -2 ó -1°c. He entendido de todos modos lo que decías. Pero el DT del evaporador no se mantiene en valores de diseño cuando hay avería de compresor, por ejemplo, pues una elevada presión de baja reduce el DT. No lo digo por aclarate nada, que me das tres vueltas en esto, jaja, lo digo porque tu mensaje es confuso para el lector que sea nuevo en esto. De DT's poco puedo enseñarte.
Bueno. No sé si el tema da para más. Pero ha sido muy instructivo, creo, para todos. Yo a fuerza de pensar en esto ahora lo tengo más claro y soy más consciente de sus limitaciones.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170183

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Sobre esto.............. " como no haya salto térmico........."...................y Que Pasa Con El Calor Latente¡
.
Es el Mismo "Salto Termico" con Un Aire a 95% de HR y En Otro a 50% HR.?
.
Por eso El Fabricante, coloca en sus especificaciones Cual es La Humedad Relativa Maxima En La Que Deberia Funcionar El Equipo.
.
Por Eso Que Las Tablas y Procedimientos de Carga de Refrigerante, Consideran el Calor Latente
.
En Un Proyecto de Aire Acondicionado, y en las Misma Camaras Refrigeradas, la Relacion de los Calores Sensible y Latente es un Punto que Tiene Que Solucionar el Equipo, y se debe diseñar considerando eso.

.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170184

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y luego esta, como afecta la Temperatura Ambiente El Rendimiento del Compresor, no me acuerdo que tanto % de aumento, cuando baja tantos grados de la Temperatura de Diseño, o al verres, disminuye, cuando aumenta, y la logica diria que la Carga Termica disminuye, al bajar la Temperatura Ambiente.
.
Cambian muchas condiciones, para mantener fija una variable de funcionamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170190

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues al final llegamos a la misma conclusión.

Que es util???, si. Que es determinante???, no.

Y en esto se basaba la primera consulta del compañero que abrió el post.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu, Fran Enríquez

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170195

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
joseregue escribió:
Sobre esto.............. " como no haya salto térmico........."...................y Que Pasa Con El Calor Latente¡
.

Hola joseregue. El que haya calor latente o no en juego durante el proceso sigue requiriendo de salto térmico compañero. Coge un cazo de agua a 100 C, como no le pongas debajo una llama (foco caliente) con temperatura superior a 100 C, el cazo deja de hervir.
Así mismo, introduce refrigerante liquido a 10 C dentro de un evaporador en una cámara que también esté a 10 C. Te aseguro que no se va a evaporar.
El calor latente es una forma de manifestación de la absorción o cesión de calor en un medio, pero siempre requiere de un salto térmico para viajar de un medio a otro.
Bueno. Hay una excepción, y es que no haya salto térmico pero si haya diferencia de presiones o de concentraciones químicas. Por ejemplo, una corriente de aire consigue evaporar agua de la ropa tendida sin que el aire esté más caliente que la ropa. Esto es debido a que la presión del vapor de agua en el aire es menor que en la superficie de la ropa mojada. Esa diferencia de presiones "fuerza" la evaporación sin salto térmico. Pero dentro de un evaporador frigorífico, no hay contacto directo entre aire y refrigerante, por lo que el salto térmico es imprescindible para que el refrigerante se evapore.
Un saludo.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170196

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
El compañero que abrió el post quería saber la relación temperatura ambiente del recinto con temperatura de evaporación (o presión de baja) en equipos de aire acondicionado. En equipos "bien" diseñados, diseñados como hasta hoy se acostumbra en aire acondicionado, la relación (DT) es de 16 a 20 grados. Si diseñas la máquina de otro modo o mal, ni se tiene por qué cumplir eso, ni se tienen por qué cumplir los valores de los que habla cualquier técnico, como que la temperatura de evaporación deba obligatoriamente estar sobre cero en aire acondicionado (un mal diseño invalida este axioma del técnico), ni por supuesto sería imperativo cumplir que el salto del aire en la batería sea de entre 10-12 grados como dice Goldete (un mal diseño también invalida esto). Pero es más bien raro salir de esos valores. Por lo que un DT de 16 a 20 grados es el habitual en aplicaciones de aire acondicionado, y digo simplemente "habitual".
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Fran Enríquez

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170198

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
jebesat escribió:
Fran Enríquez escribió:
Por ejemplo, el técnico pudo diseñar la cámara para un DT de 7 K, y tener un problema en el compresor que haya subido la presión de baja. Cambiamos el compresor por uno idéntico nuevo, regulamos, afinamos y vemos que el DT es de 7 K, evaporando a -6 ºC y con una temperatura de cámara a 1 ºC.
Un apunte tan solo. En un equipo diseñado con DT de 7k, si la camara está a 3 grados y la baja está elevada, el DT es menor de 7k durante esa avería...
Si. Mi e refería a que después de la intervención la dejamos a 7 K con todos los demás parámetros optimizados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information