Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170025

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos. En esta ocasion mi consulta es como afecta la temperatura ambiente a la presion de trabajo de un equipo ,por ejemplo de AA . Si por ejemplo tengo un AA de r22 con una temperatura ambiente de 19 a 23 grados de ambiente tendria trabajando el equipo a unos 50 o 52 psi, esto lo digo por practica no porque sepa calcularlo , quisiera saber como se calcula la presion de trabajo de un equipo de acuerdo a la temperatura ambiente si existe alguna tabla para hacer este calculo o como debo hacerlo, pasa que mi experiencia en este rubro es de oficio y no academica.

Desde ya muchas gracias a todos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170032

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Como mi experiencia en este rubro es académica y no de oficio, te contaré. Los intercambiadores (condensador y evaporador) se seleccionan teniendo en cuenta un salto térmico determinado para unas condiciones de trabajo determinadas. En torno a esas condiciones, el salto térmico puede considerarse constante.
¿Esto qué significa? El salto térmico es la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura de evaporación o condensación del fluido refrigerante.
En condensadores de aire, el salto térmico suele ser de unos 15 grados. Si tienes un día de calor en que hace 35 grados centígrados, pues ya sabes que tu presión de condensación, si el equipo funciona bien, estará en torno a los 50 grados centígrados (hablo deliberadamente en grados centígrados cuando hablo de presiones de alta y baja, si te acostumbras a eso, todo es más fácil).
En evaporadores, el salto térmico en aire acondicionado suele ser de entre 16 y 20 grados. En una habitación a 25 grados acondicionada estarías evaporando en teoría entre 5 y 9 grados centígrados (nunca a temperaturas negativas como has puesto antes), aunque los splits pueden tener saltos térmicos mayores de los mencionados, creo yo, en las unidades interiores. A veces he medido, y si no me he equivocado, me salían saltos de cerca de 25 grados en evaporadores, y si son bomba de calor, cuando invierten salen saltos muy grandes también.

En evaporadores de aplicaciones de frío hay otros saltos. Mira esta tabla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170038

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Buenos días. Jebesat te ha dado una muy buena explicación. Esos son los valores para el trabajo de una instalación en condiciones nominales. Precisamente la semana pasada escribí un artículo sobre este tema, abordando como reacciona la instalación cuando se somete a condiciones fuera de las nominales. Si te interesa leerlo, escríbeme por privado, ya que no quiero poner aquí un enlace de momento para no ser acusado de spam.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170041

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo veo en evaporador de un equipo de a/a trabajando con R22 un salto térmico de 16/20 k y lo primero que pienso es ....algo pasa .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, friosil, rrachu

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170042

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
En calculo se trabaja con unos saltos térmicos determinados, por ejemplo es común en agua 5ºC y para aire en condensadores 15ºC. El problema es que los condensadores su intercambio es con temperatura seca y aquí no tenemos problemas pero en los evaporadores la humedad relativa juega un papel importante ala hora de determinar el salto térmico.
Para enfriar tenemos que desumectar o lo que es lo mismo el calor latente es mayor y menor el calor sensible. En el día a día en el trabajo un equipo que por ejemplo entre el aire en el evaporador a 28 o 29ºC y salga a 10 u 8ºC lo primero que pienso es que no esta pasando todo el caudal que deveria, normalmente esto se confirma con una temperatura ambiente alta y sobre todo por una condensación excesiva.
En split los saltos termicos son mar grandes pero esto obedece mas a un diseño de compactar el equipo que a un funcionamiento de confort aceptable.
En equipos de precisión los saltos térmicos son aproximadamente de 8 a 10ºC, esto obedece a desumectar lo mínimo posible para evitar la electricidad estática en los equipos.
Con un psicometrico se ve perfectamente el aumento de calor latente que utilizamos para bajar la temperatura segun aumentamos el salto térmico.
Al final todo depende del coste en evacuar y transportar esa energía si vamos a calcular una instalación de agua estamos limitados por normativa en velocidad y un aumento de temperatura de agua supone unas exigencias de aislamiento y seguridad que no compensa salvo grandes instalaciones.
En aire pasa lo mismo si trabajamos con temperaturas bajas el punto de roció nos puede amargar la vida y por supuesto cuanto mas bajamos la presión de evaporación menos rendimiento volumetrico tenemos en el compresor.
La formula milagrosa no existe lo ideal en clima trabar con saltos termicos los mas pequeños posibles esto significa aumentar el caudal de aire para la misma potencia frigorifica pero tambien aumentamos la eficiencia del compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170046

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, a silenbloc y goldete, vosotros llamáis salto térmico a la diferencia entre la entrada del aire y la salida del aire al evaporador o condensador, o del agua si es de agua. Yo, si leéis con atención lo que escribí, hablo del salto térmico entre la temperatura de evaporación o condensación y el ambiente. Así igual nos entendemos mejor. Porque saltos térmicos hay muchos, tambien podríamos hablar del salto entre la salida del aire y el refrigerante. Pero la consulta era respecto al salto que yo digo, pues busca la relación de las presiones con las temperaturas ambientes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil, rrachu

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170047

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues si concretatos al post con un equipo de R22 tipo split de a/a , un salto térmico de 15/20 k entre la temperatura ambiente y la de evaporación me sigue pareciendo elevada ........no ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170049

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
A ver, silenbloc, si tienes la habitación a 25 grados, a qué temperatura estás evaporando? Hablo de la presión de baja, temperatura-presión de baja. Dime por experiencia qué valores son normales, no puede estar muy lejos de ahí.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170052

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Aproximadamente 5 kg.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170054

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Eso son 5,9 grados centigrados. Hasta 25 van 19. Está entre 16 y 20.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170055

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
El problema es de terminología. Salto termico total, salto térmico del aire... Ahí nos liamos. Pero estamos todos de acuerdo y decimos lo mismo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura ambiente vs Presion psi en un equipo hace 7 años 8 meses #170056

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Es otra manera de verlo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.