Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: aclaraciones esquema camara frigorifica

aclaraciones esquema camara frigorifica hace 7 años 10 meses #167866

  • elsanti82
  • Avatar de elsanti82
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Buenas compañeros. Cursioseando en la página de elearnig de Danfoss he topado con un curioso curso de cámaras de refrigeración en el que aparece el esquema que adjunto. Al observarlo me han surgido una serie de dudas que seguro son un absurdas para profesionales pero no tanto para un novato en el tema como yo.
1. Para que sirve la línea roja que va del separador de aceite a la admisión del compresor.
2. Para que sirve la válvula de retención que hay dibujada junto al condensador y que une el recipiente de liquido con el separador de aceite.
3. Se hace un comentario sobre los visores instalados antes de las solenoides y después del secador. Dice que los primeros sirven para ver que no llegue gas al evaporador (¿como se detecta en la práctica, burbujas?) y humedad en el del secador (¿que se ve en el caso de que haya humedad?)
4. ¿Como se controla la puesta en marcha y parada del control del compresor? Entiendo que los termostatos solo controlan las valvulas solenoides
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aclaraciones esquema camara frigorifica hace 7 años 10 meses #167869

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
1- Por ahí vuelve el aceite al compresor (la línea fina roja). La línea gruesa roja es la descarga del compresor.
2-Busca en Danfoss un documento que hay sobre las válvulas reguladoras de presión donde se explica el funcionamiento de todas. La reguladora de presión de condensación KVR "retiene" el refrigerante en el condensador para que la presión no caiga demasiado. La válvula de retención que dices suele ser una válvula de presión diferencial que impide el desplome de la presión en el recipiente y problemas de suministro al evaporador.
3- Los visores muestran burbujas cuando pasa gas hacia la expansión (con los problemas que conlleva que a la expansión no le llegue líquido). Si se ve cristalino, transparente, es que pasa líquido. Cuando pasa gas se ven como nubes pasar, burbujea. Los visores llevan unos colores, si hay humedad, se supone que cambian de color, pero no te fíes.
4- Si el sistema es pump down, los termostatos cortan la solenoide y el compresor es cortado por el presostato de baja (cuando se corta el refrigerante a los evaporadores, la presión cae porque el compresor sigue aspirando, hasta que corta el presostato).
Te recomiendo que vayas a un buen manual o un buen libro y empieces de cero con la teoría. Los cursos esos de Danfoss no son para principiantes del todo, parten de ciertos conocimientos. Empieza de cero. Hay mucho material en el foro y muchos buenos libros por ahí. Si quieres ayuda en tema libros, pregunta y te recomiendo unos cuantos. En todo caso, material gratis tienes en el foro.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, francismorcillo, Fran Enríquez

aclaraciones esquema camara frigorifica hace 7 años 10 meses #167874

  • elsanti82
  • Avatar de elsanti82
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Gracias. Llevas razón en lo de los cursos, pero me gusta verlos porque vienen bien descritas las aplicaciones y cuando uno se pone con la teoría y los diagramas necesitar echar un vistazo a estas cosillas que son las que te hacen que te pique la curiosidad. No había caido en lo del retorno del aceite, después de tu comentario lo he visto claro la misma aspiración del compresor ayuda a succionar el aceite... Entiendo que la válvula que va al recipiente lo que hace es dejar pasar gas hacia el recipiente en caso de que se baje de una determinada presión. Agradezco su aportación y aprovecho para ofrecer mi ayuda en otros temas en los que si tengo amplia experiencia como en los automatismos y en la instrumentación industrial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information