TEMA: Medida de subenfriamiento

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166196

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Pero ponla solo en esos casos. Buscas falta de gas u obstruccion por presion de baja demasiado baja. En ambos casos tendrás que abrir el circuito. Si falta gas para buscar fuga y cambiar el filtro. Si hay obstruccion de capilar o semejante para destaponar capilar o cambiarlo, cambiar filtro, barrido... Cuando hagas eso, antes la sacas y tapas el agujero. No creo que sea fiable dejarla. Ponla solo en esos casos que dices
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166198

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Para medir subenfriamiento yo uso un termómetro de contacto para tuberías. Mides temperatura en el centro del condensador, a la salida, y antes de la válvula de expansión. Y compruebas el subenfriamiento en el condensador y el de la línea de líquido. Si el subenfriamiento es alto es que hay obstrucción. Incluso puede que veas escarcha en la línea de líquido antes de la válvula. Si todo eso es correcto, diría que es falta de refrigerante. También, cuando hay poco refrigerante el compresor va a tener un consumo más bajo, por lo que juntando todas las pistas, puedes llegar a una conclusión. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166214

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
tecnoalberto escribió:
Sí lo había pensado pero no se si son muy de fiar esas valvulas, para dejarlas de manera permanente en la instalación no se si pueden dar lugar a fugas, haber que dicen los compañeros que tienen experiencias con esas valvulas. Un saludo

Alguna vez que he puesto alguna con el tiempo pierden por la junta de la brida .

Fran como mides el subenfriamiento sin una toma de presión de alta , porque con las mediciones de temperatura te puedes orientar pero sin la presión de alta es muy difícil saber el subenfriamiento .

Un saludo
Última Edición: hace 7 años 11 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166217

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
No es cierto. El subenfriamiento puede ser normal y tener obstrucción. Si puedo te paso la referencia. Puedes leerlo en la página 321 manual de Kotza, lo subí por aquí.Fran Enríquez escribió:
Para medir subenfriamiento yo uso un termómetro de contacto para tuberías. Mides temperatura en el centro del condensador, a la salida, y antes de la válvula de expansión. Y compruebas el subenfriamiento en el condensador y el de la línea de líquido. Si el subenfriamiento es alto es que hay obstrucción. Incluso puede que veas escarcha en la línea de líquido antes de la válvula. Si todo eso es correcto, diría que es falta de refrigerante. También, cuando hay poco refrigerante el compresor va a tener un consumo más bajo, por lo que juntando todas las pistas, puedes llegar a una conclusión. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166218

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Si falta gas sí tienes un mal subenfriamiento, poco quiero decir. Si está taponado el capilar el subenfriamiento puede perfectamente ser normal. Lo que no invalida tu razonamiento del todo en lo básico. Pero la dificultad es medir la temperatura de condensación con un termómetro. No lo he hecho nunca. Depende del caso habrá que abrir las aletas o romperlas si están muy juntas. Y luego estimar porque no es fiable creo del todo.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166219

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Ahí va. Un saludo
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

lo Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166220

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
silenbloc escribió:
tecnoalberto escribió:
Sí lo había pensado pero no se si son muy de fiar esas valvulas, para dejarlas de manera permanente en la instalación no se si pueden dar lugar a fugas, haber que dicen los compañeros que tienen experiencias con esas valvulas. Un saludo

Alguna vez que he puesto alguna con el tiempo pierden por la junta de la brida .

Fran como mides el subenfriamiento sin una toma de presión de alta , porque con las mediciones de temperatura te puedes orientar pero sin la presión de alta es muy difícil saber el subenfriamiento .

Un saludo

Bueno. Lo suyo es eso, orientarnos, porque no tenemos toma de alta. Por eso también hay que mirar consumo del compresor y posibles síntomas de pre expansión. Asi como caída de temperatura en la linea de líquido. Por supuesto lo adecuado es tener una toma de alta. Hablamos del caso en que no existe.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166221

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
jebesat escribió:
Si falta gas sí tienes un mal subenfriamiento, poco quiero decir. Si está taponado el capilar el subenfriamiento puede perfectamente ser normal. Lo que no invalida tu razonamiento del todo en lo básico. Pero la dificultad es medir la temperatura de condensación con un termómetro. No lo he hecho nunca. Depende del caso habrá que abrir las aletas o romperlas si están muy juntas. Y luego estimar porque no es fiable creo del todo.

Hola jebesat. Puedes usar en esos casos termómetro laser o infrarrojo. Pero es cierto que no es lo mejor. Siempre será mejor tener una medida de la presión de condensación. En cualquier caso, la idea es ir cogiendo pistas que nos lleven a una conclusión. Cuando hay falta de gas también el consumo del compresor se verá mas bajo. Y la obstrucción en muchos casos se refleja en una pre expansión en algún punto de la línea de líquido, donde a lo mejor puede observarse una condensación de humedad anormal o escarcha en el caso de refrigeración. Incluso a veces sin termómetro, tocando con las manos las tuberías y observando, se pueden sacar conclusiones. En cualquier caso estamos hablando de salir al paso. Las cosas bien hechas son siempre las cosas bien hechas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, jebesat