yo creo que se esta liando mas de la cuenta ,ya le puse como medir el subenfriamiento sin manometro o toma de alta,
hay que saber distinguir si es obstruccion ,o falta de refrigerante,
<si paramos la maquina y sube la presion ,fuga falta gas,
obstruccion capilar medio obstruido si se siente frio al tocarlo,generalmente esta a una temp de 32ºc + -hasta la entrada al avaporador,
salida de condensador a la entrada del evaporador si se pone blanco obstruccion,
tambien pregunta como saber donde esta el refrigerante, por la aficion de sacar y meter gas que se observa en el foro,cuando a un circuito se le quita , o se mete gas, es del condensador, para que necesitas saber donde esta el gas, y si es humedad lo que tiene,
donde esta ,y si es aire donde esta, pues segun la tem y la presion se pueden encontrar los elementos si la presion es alta estara en ese punto el refrigerante,saludos
pregunta cuanto pesa el aceite que hay por el circuito,