Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Mueble frigorifico

Mueble frigorifico hace 7 años 11 meses #166010

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola hace relativamente poco tiempo escribí sobre un mueble frigorifico de dos puertas, le instale un termostato digital por que el que tenia era manual y estaba roto el mueble frigorifico trabaja con un evaporador estático,el problema es que le hace un bloque de hielo yo pienso sin mirar nada más por que no me dio tiempo que le puse un descarche cada 6 horas de 20 minutos osea 4 descarches al dia al ser un evaporador estático pueden resultar pocos no? Estoy pensando en ponerle 6 de 25 minutos que os parece espero vuestra ayuda un saludo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mueble frigorifico hace 7 años 11 meses #166012

Hola! El tema de los desescarches es complejo aconsejar ya que influyen muchos factores y una imagen o mejor dicho ver como realiza el desescarche en vivo vale mas que mil palabras y tampoco has dado demasiados datos ya que no nos dices ni temperaturas de trabajo.
Yo soy de los que me gusta ver como realiza el equipo los desescarches aunque en alguna cámara me quede temblando ya que un desescarche adecuado ahorra muchos problemas y ahorro energético.
Primero controlar si tienes una alta humedad en el equipo o si te está entrando humedad por desagües, burletes,......
Comprueba también si el controlador que has instalado tiene la posibilidad de añadir sonda para final de desescarche y programa para que pare los desescarches por tiempo o temperatura dando un poco mas de tiempo.
También revisa el tiempo de goteo que sea adecuado y que drena correctamente el desagüe.
Por supuesto verificación de correcto funcionamiento de resistencias si es que realiza desescarche por resistecias.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc

Mueble frigorifico hace 7 años 11 meses #166013

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Okis perdón el mueble trabaja en temperatura positiva de 5 grados lo puedo poner un poquito más alto, pero poco más, el termostato no tiene para sonda de fin de descarche pero puedo ponerle los descarches y el tiempo que quiera, que drene bien el desagüe Sí lo pude verificar,no tiene resistencias solo para y el se descongela sin resistencias, que os parece la idea de ponerle dos descarches más y aumentar el tiempo? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mueble frigorifico hace 7 años 11 meses #166014

Puedo deducir que el equipo va muy justito y que apenas realiza paradas el compresor? Has verificado presiones, temperaturas de trabajo? Recalentamiento? Tipo de expansión?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mueble frigorifico hace 7 años 11 meses #166017

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
No me ha dado tiempo a nada de eso, ni he podido verificar presiones ni temperaturas de ttabajo y dirás vaya porquería de profesional pues si, es que no me dejaron tiempo para más solo a cambiar el termostato, el equipo va por capilar, tengo que ir pasado mañana a revisarlo por que el cliente me ha dicho que tiene un bloque de hielo pero que no le corre buya que lo para y que lo revise cuando pueda, y una de las preguntas es cuantos descarches serian suficientes para un evaporador estático?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mueble frigorifico hace 7 años 11 meses #166019

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
?cuantos descarches serian suficientes para un evaporador estático?
lo esencial seria saber si el bloque de hielo lo hace en todo el evaporador o solamente en un lado. que tipo de evaporador estático tiene (de que forma)
centauro.pt/images/produtos/STATIC.jpg
image.made-in-china.com/2f0j10CKeEVwlBrt...tatic-Evaporator.jpg
www.arotubi.com.br/img/evapcaixa.jpg
mla-s1-p.mlstatic.com/evaporador-para-vi...2165249_052014-F.jpg

dependiendo de en donde y que cantidad de hielo se forme y de la forma del evaporador se programara un desescaarche.

muchos evaporadores estáticos se desescarchan cada determinado tiempo (todo depende del tiempo en que se bloquen las tuberias), simplemente se apaga el equipo y se pone a descongelar y luego se lava todo el gabinete y se pone a trabajar de nuevo el equipo.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mueble frigorifico hace 7 años 11 meses #166020

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Olfera es como el primero, y yo pienso que se escarcha entero, si se escarcha entero cuantos descarches, puede ser también una mala colocación de sonda por ejemplo, pero me gustaría saber cuantos descarches necesitaríamos en un evaporador estático como este
centauro.pt/images/produtos/STATIC.jpg


Gracias por el interés
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mueble frigorifico hace 7 años 11 meses #166023

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
en equipos de enfriamiento o congelación con evaporadores estáticos es muy difícil programar desescarches si no cuenta con un elemento auxiliar que nos derrita el hielo. si el desescarche se hace de forma natural se requiere apagar el equipo y esperar que el hielo se derrita o ayudarlo a derretirse con agua o una fuente de calor externa.
¿conque tipo de ayuda cuento en mi equipo para el desescarche?
con resistencia eléctrica. por inversión de ciclo, por gas caliente.... si mi equipo no cuenta con un método de desescarche de nada me servira un controlador...

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mueble frigorifico hace 7 años 11 meses #166024

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Y si le pones un desescarche de un par de horas? Aunque no tenga resistencia, no se descongelar?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mueble frigorifico hace 7 años 11 meses #166025

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
cuando en un evaporador la escarcha se solidifica y se convierte en hielo es muy difícil derretirlo. Mientras el agua se rescuentre en estado de escarcha es muy fácil derretirla pero después de que se forme bloque no.
Si apagas el equipo para que derrita el hielo o la escarcha de forma natural debes dejar el equipo abierto para que le ingrese aire al clima.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mueble frigorifico hace 7 años 11 meses #166026

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Entomces en este caso la única solución?resistencias?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mueble frigorifico hace 7 años 11 meses #166035

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Puedes aprovechar cuando no se hace uso de el , para realizar los desescarches en los estáticos con 20mt cada 6 horas es suficiente..........pero depende de muchos factores y productos que introducen , apertura de puertas.....etc

Al final donde ubicastes la sonda de temperatura del termostato y que solución le diste a la bandeja ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information