Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: presion alta en amoniaco

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161038

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
tengo incondensables o aire permanentemente en una instalacion de amoniaco es positiva y no puedo entender porque tanto aire lo unico que se agrega es aceite con bomba manual a veces ,¿por donde puede entra tanto aire o humedad o que es lo que me sube la alta a casi 16 bares siendo enfriada por alta a maximo 20 grados el agua
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161041

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Refrio:
Ya que me dices que la instalación es positiva:
Supongo que no hará falta que te pregunte que purges en la parte más alta, y que el condensador evaporativo te está rindiendo al 100%. La presión a 16 bars, es mucho, y estamos en invierno´´
-Si la instalación es nueva, ya sabes la porquería que te dejan dentro...
-En la mala manipulación también te meten aire. Carga de oil.
-A veces si cargas de contamine (Camión) para trasiego de amoniaco. Tampoco te lo devuelven limpio que digamos...
-Comprueba que la máquina no te haga una maniobra que tu no veas, y entre en presión negativa.
No sé que más decirte, el aire no nace por si solo dentro de la instalación.
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio, rodrigomigel@gmail.com

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161043

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
te cuento que en argentina es verano ,si lo purgo por alta pero no me doy cuenta por donde ingresa siempre aire o incondensables o agua o humedad o baya a saber que hace subir tanto la presion de alta siendo el enfriamiento por agua y el agua esta perfecto el sistema ya que le baja la temperatura al amoniaco de entrada al condensador a la salida condensador notablemante sin embargo la presion de alta es alta y purgo aire baja un poco pero al poco tiempo vuelve a subir y yo a purgar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161056

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo .
Seguro que el intercambiador está limpio y con suficiente caudal de agua ?

Que saltó térmico tienes en el ?
Lleva alguna válvula presostática ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161070

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
el intercambiador funciona perfectamente el agua entra 27 grados y la baja a 15 ,existen incondensables o amoniaco con agua ,algo que hace que la presion de alta sea alta ,no lo que lo enfria,ya veremos, el enfriador de agua hace lo suyo pero el amoniaco tiene demasiada presion y no se porque
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161078

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Pues dependiendo de la tª que tengas allí en verano, y lo limpio que esté el evaporativo a mi no me parece una presión tan alta.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161086

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si hay aire, este entra cuando se carga de aceite el circuito, si se mete casi de continuo, y por que tanto aceite
saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161088

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
? Esta saltando la válvula de seguridad?
En los condensadores evaporativos hay que hace mantenimiento preventivo a: limpieza en aspersores de agua, limpieza en los tubos del condensador, RPM de los ventiladores del condensador, caudal de la bomba de enfriamiento del compresor, caudal de la bomba de suministro de agua a los aspersores. Así la temperatura de agua sea la ideal necesitamos caudal. (Hay que medir el Recalentamiento del agua de enfriamiento del compresor y del aceite).
El sello del eje del compresor es el más dado a dejar entrar aire pero a lo mejor no es aire el causante de la alta presión de alta sino la mala condensación.
¡Cómo y qué marca de equipo tienen?
www.sirsatitanio.com/Archivos%20PDF/Tabla%20PT%20amonia.pdf
En este documento en sus últimas páginas nos hablan de problemas y soluciones: docs.google.com/file/d/0B0ikcLvxKmE2UmE3X2lUNUNvbEE/edit

oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161092

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77

mas bien creo que seran compresores de fabricacion ar. como vmc
vmc compresores y quipos
www.vmc.com.ar/index.php?pg=productos&id=99
Última Edición: hace 8 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161096

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
refrio escribió:
el intercambiador funciona perfectamente el agua entra 27 grados y la baja a 15 ,existen incondensables o amoniaco con agua ,algo que hace que la presion de alta sea alta ,no lo que lo enfria,ya veremos, el enfriador de agua hace lo suyo pero el amoniaco tiene demasiada presion y no se porque
y la baja a 15...¿que significa? que el agua sale a 15, que la presión de baja es 15 bares, o qué otra cosa? No entiendo.
Primeramente si estas analizando la unidad de condensación, aclara bien: temperatura del fluido condensante (agua) a la entrada y salida de la unidad, tipo de fluido (agua de red, marina, etc..), estado del condensador y por último, tipo de condensador: por agua perdida, con torre abierta, mixto-evaporativo, etc....porque dependiendo de la manera de condensar, así serán las presiones de descarga...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161099

  • aflax
  • Avatar de aflax
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 27
  • Karma: 5
Por que dices que tienes Incondensables ??? la relación P-T concuerda ??'
Es nueva la instalación ?? es evaporativo o condensación por aire ?'
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161126

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
?refrio, como te a ido con el equipo¿ cuentanos.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.198 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information