Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Valvula control de evaporacion

Valvula control de evaporacion hace 8 años 6 meses #156544

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos. Me solicitaron un servicio para ver dos camaras frigorificas, una es de temperatura negativa y la otra de temperatura positiva. Para resumir el tema se trata de 2 evaporadores conectados en paralelo trabajando a diferente temperatura con una unica unidad condensadora de 2HP paraR404. La camara positiva tiene que trabajar segun pedido del usuario a 4 o 5 grados positivos.Dicha camara trabaja con un termostato de ambiente con su selenoide que cierra la entrada de fluido a una temperatura prefijada, ademas cuenta con una valvula de control de evaporacion. Si baja mucho la presion en el evaporador la valvula cierra el paso de fluido para que no se convierta en baja temperatura. El problema es que manipularon la valvula y la terminaron rompiendo. Ahora mi trabajo es instalar una nueva valvula de control de evaporacion, estaba pensando en alguna KVP de DANFOS. Pero como no tengo informacion a cuantos PSI tengo que regular esta valvula para lograr que la camara trabaje a 4 o 5 grados positivos, les agradeceria si me pasan algo de informacion. Desde ya muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valvula control de evaporacion hace 8 años 6 meses #156546

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola,tienes que regular la presion de trabajo de forma que la temperatura de evaporacion se situe en la temperatura deseada menos un diferencial entre 6 y 8 grados menos que esa temp.
Si necesitas 5º evaporas a -1 por ejemplo.
Esto es facil de comprobar con la toma de presion que tiene la KVP lo que si debes darle tiempo a que se estabilice la temperatura de la camara cuando esta este muy proxima a la temp. de corte es cuando debes hacer el ajuste final de la temp de evaporacion en la KVP. Tienes que tener una tabla de saturacion del R404A a mano.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, Roverman, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, kendobass, rrachu

Valvula control de evaporacion hace 8 años 6 meses #156547

Añadir que Danfoss recomienda instalar una válvula NRD en el evaporador que trabaja a menor presión o temperatura. Te dejo algo de literatura de danfoss
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, biel1, kendobass, rrachu

Valvula control de evaporacion hace 8 años 6 meses #156548

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, kendobass, rrachu

Valvula control de evaporacion hace 8 años 6 meses #156549

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, kendobass, rrachu

Valvula control de evaporacion hace 8 años 6 meses #156550

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Espero que te sirva de ayuda, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, kendobass, rrachu

Valvula control de evaporacion hace 8 años 6 meses #156554

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola. Muchas gracias colegas por la informacion. Tengo a mano una tabla de saturacion de varios refrigerantes por eso no tengo problemas. Nuevamente gracias un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valvula control de evaporacion hace 8 años 6 meses #156562

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Por curiosidad. Que producto se conserva en la cámara de temperatura positiva?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valvula control de evaporacion hace 8 años 6 meses #156563

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Kenybx. No pudo darte esa informacion porque tampoco lo se, se me pidieron 4 o 5 grados positivos. En la de baja almacenan pescado. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valvula control de evaporacion hace 8 años 6 meses #156570

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Dependiendo del producto a conservar puedes jugar ajustando la KVP, pero esto depende del hr% aconsejado. No es lo mismo pescado fresco. Que salazones o envasados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, kendobass, rrachu

Valvula control de evaporacion hace 8 años 6 meses #156571

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
www.forofrio.com/index.php/foro-24/51-re...racion/reply/156570#
Como dice Kenny el apunte de la humedad es muy importante y no deberíamos pasarlo por alto a la hora de conservar algunos productos no envasados

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Pasión es ausencia de frío
Última Edición: hace 8 años 6 meses por Fresquiviri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, biel1, rodrigomigel@gmail.com, ammonia, kendobass, rrachu

Valvula control de evaporacion hace 8 años 6 meses #156577

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos. Acaban de comunicarme que la camara positiva la usaran para conservar pollos durante 2 o 3 HS. Pasa que es una casa de comidas que venden pollo frito. Como venden mucha cantidad no dura mucho el pollo en la camara.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information