TEMA: compresor copeland semi sellado

compresor copeland semi sellado hace 8 años 6 meses #155485

  • guayanes
  • Avatar de guayanes
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenos dias amigos,saludos cordiales,tme gustaria conocer la forma o manera de saber la capacidad de un compresor semi sellado marca copeland al cual le fue arrancada la chapa de caracteristicas,la verdad que he preguntado y he investigado,pero es poca la informacion que he encontardo al respecto,gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor copeland semi sellado hace 8 años 6 meses #155486

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Se me ocurre que midas la cilindrada de manera aproximada, sabiendo la aplicación para la que se estaba usando y el refrigerante que empleaba puedes hacer una búsqueda en el catálogo del fabricante, compara las fotos con el tuyo y confirmas el modelo...lee la capacidad frigorífica en las condiciones que te interese.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

compresor copeland semi sellado hace 8 años 6 meses #155489

  • guayanes
  • Avatar de guayanes
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Ok amigo quizas pueda adelantar algo con tu sugerencia,pero recuerda que durante muchos años la gama de compresores fabricados por copeland son practicamnte iguales,seria bien dificil diferenciarlos x fotografias,he pensado en medir el diametro del piston,pero ni siquiera la informacion sobre las caracteristicas de los pistones,la he conseguido,los platos de valvulas no tienen ningun codigo y los codigos que aparecen en los bloques o carcazas,de muy poco sirven ya que en una determinada o misma carcaza puede ser emsamblado un compresor de medio,tres cuartos y hasta un hp.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor copeland semi sellado hace 8 años 6 meses #155492

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Lo que te indica el compañero Roverman es lo correcto para saber qwue compresor tienes,sumado a ello el consumo en condiciones normales de trabajo y con todo ello sabras que potencia es.
Copeland ofrece muchisima informacion de sus compresores hay que buscar.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor copeland semi sellado hace 8 años 6 meses #155495

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
En el formato pequeño de copeland abarca desde 1/2hp hasta 2hp. Puede ayudar si nos dices si tiene bomba de lubricación o no. Resistencia de bobinas. Y como dicen. Mirar no sólo el diámetro del pistón. Si no tb el recorrido del mismo para calcular la cilindrada. Lamentablemente para esto te ves forzado a desmontar el plato.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor copeland semi sellado hace 8 años 6 meses #155496

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas. Otra opción es si tienes el modelo de evaporador y el gas que usaba, mirar en el catalogo algo compatible


Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor copeland semi sellado hace 8 años 6 meses #155523

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Diámetro de línea de descarga , aspiración , si está en la instalación trabajando cómo comentan los compañeros mirar características del evaporador y vet , consumo compresor , refrigerante....etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor copeland semi sellado hace 8 años 3 semanas #164466

  • atreyus
  • Avatar de atreyus
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
hola se me ocurre guiarte por el orificio de la valvula de expansion ya que se relaciona directamente al caballaje del compresor,que me dicen ustedes estoy en lo correcto?