Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: compresor copeland semi sellado

compresor copeland semi sellado hace 8 años 6 meses #155485

  • guayanes
  • Avatar de guayanes
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenos dias amigos,saludos cordiales,tme gustaria conocer la forma o manera de saber la capacidad de un compresor semi sellado marca copeland al cual le fue arrancada la chapa de caracteristicas,la verdad que he preguntado y he investigado,pero es poca la informacion que he encontardo al respecto,gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor copeland semi sellado hace 8 años 6 meses #155486

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Se me ocurre que midas la cilindrada de manera aproximada, sabiendo la aplicación para la que se estaba usando y el refrigerante que empleaba puedes hacer una búsqueda en el catálogo del fabricante, compara las fotos con el tuyo y confirmas el modelo...lee la capacidad frigorífica en las condiciones que te interese.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

compresor copeland semi sellado hace 8 años 6 meses #155489

  • guayanes
  • Avatar de guayanes
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Ok amigo quizas pueda adelantar algo con tu sugerencia,pero recuerda que durante muchos años la gama de compresores fabricados por copeland son practicamnte iguales,seria bien dificil diferenciarlos x fotografias,he pensado en medir el diametro del piston,pero ni siquiera la informacion sobre las caracteristicas de los pistones,la he conseguido,los platos de valvulas no tienen ningun codigo y los codigos que aparecen en los bloques o carcazas,de muy poco sirven ya que en una determinada o misma carcaza puede ser emsamblado un compresor de medio,tres cuartos y hasta un hp.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor copeland semi sellado hace 8 años 6 meses #155492

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Lo que te indica el compañero Roverman es lo correcto para saber qwue compresor tienes,sumado a ello el consumo en condiciones normales de trabajo y con todo ello sabras que potencia es.
Copeland ofrece muchisima informacion de sus compresores hay que buscar.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor copeland semi sellado hace 8 años 6 meses #155495

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
En el formato pequeño de copeland abarca desde 1/2hp hasta 2hp. Puede ayudar si nos dices si tiene bomba de lubricación o no. Resistencia de bobinas. Y como dicen. Mirar no sólo el diámetro del pistón. Si no tb el recorrido del mismo para calcular la cilindrada. Lamentablemente para esto te ves forzado a desmontar el plato.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor copeland semi sellado hace 8 años 6 meses #155496

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas. Otra opción es si tienes el modelo de evaporador y el gas que usaba, mirar en el catalogo algo compatible


Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor copeland semi sellado hace 8 años 6 meses #155523

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Diámetro de línea de descarga , aspiración , si está en la instalación trabajando cómo comentan los compañeros mirar características del evaporador y vet , consumo compresor , refrigerante....etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor copeland semi sellado hace 8 años 3 semanas #164466

  • atreyus
  • Avatar de atreyus
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
hola se me ocurre guiarte por el orificio de la valvula de expansion ya que se relaciona directamente al caballaje del compresor,que me dicen ustedes estoy en lo correcto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information