Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Duda 1, vitrina pequeña, no enfria

Duda 1, vitrina pequeña, no enfria hace 8 años 8 meses #153578

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola buenas amigos, como ya dije en mi presentación soy estudiante de FP TIFC y tengo algo de experencia de ayudante frigorista en el Frio Industrial.

Un amigo me llamo para que le mirara una vitrina pequeña que no le enfriaba ( tipico ). Las medidas de la vitrina no la se pero os adjunto foto para que os hagais una pequeña idea.

Temperatura ambiente : 30 grados.
Refrigerante : R-134a
Evaporador y Condensador:Forzado.
Sistema de expansión : Capilar.

Lo primero que hize es poner la maquina en marcha.. Comprobe que el compresor arrancaba, que los intercambiadores ( ventiladores ) estaban limpios y funcionaban.

Medí presión con el manometro y me marcaba 2,5 bares, (tmpra evaporación 5 grados), me pareció bastante alta. Toca tuberia de descarga y estaba temperatura ambiente, la tuberia de aspiración estaba caliente y el compresor muy caliente. Apagué la maquina con el manómetro puesto y la presión no variaba.

Despues de darle vuelta a la cabeza mi conclusion es que el compresor esta pasado de valvula. Pero sinceramente si tengo bastante conocimiento en la teoría como frigorista pero no la e puesto mucho en practica y no tengo mucha experencia, por eso me encantaría que algun tecnico con experencia me diera su opinión y me dijiera si el procedimiento que e realizado es el adecuado, Muchas Gracias de verdad! Saludos.
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por Frigorisdt.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda 1, vitrina pequeña, no enfria hace 8 años 8 meses #153580

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Buenas os dejo unas fotos que le hice a la vitrina y el compresor para que todo sea mas fácil.

Muchas gracias, Sdt.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por Frigorisdt.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda 1, vitrina pequeña, no enfria hace 8 años 8 meses #153582

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda 1, vitrina pequeña, no enfria hace 8 años 8 meses #153583

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda 1, vitrina pequeña, no enfria hace 8 años 8 meses #153584

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda 1, vitrina pequeña, no enfria hace 8 años 8 meses #153591

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
O sea que la presion de baja desde que has conectado el manometro y arranco la maquina todo el tiempo se mantuvo fija en 2,5bar...sin variar incluso al parar la maquina?
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda 1, vitrina pequeña, no enfria hace 8 años 8 meses #153593

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Así es no varía la presión, la diferencia es que al conectarlo se pone caliente el compresor.
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda 1, vitrina pequeña, no enfria hace 8 años 8 meses #153600

Tiene pinta que..... Adiós al compresor! Comprueba bobina de arranque, trabajo, condensador y rele de arranque. Ya nos cuentas
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda 1, vitrina pequeña, no enfria hace 8 años 8 meses #153605

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Si el compresor Arranca y no mueve el gas esta todo dicho!
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda 1, vitrina pequeña, no enfria hace 8 años 8 meses #153610

  • Azdis
  • Avatar de Azdis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Buenas, yo me aseguraría que el compresor arranca con la pinza porque estos compresores no se nota bien si arrancan o no.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda 1, vitrina pequeña, no enfria hace 8 años 8 meses #153614

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Climpa la aspiración con unos alicates y verifica que no hace vacío.

Los aparatos que conozco de este diseño/formato tienen el compresor dentro de la bandeja de condensados. Así usan el calor de la panza para evaporar el agua. Pero esto implica que están sentenciados a morir por fugas al oxidarse el cuerpo del compresor.

Comprueba la oxidación y que el compresor este cascado. Un equipo de ese tipo no vale la pena casi repararlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Frigorisdt

Duda 1, vitrina pequeña, no enfria hace 8 años 8 meses #153615

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Lo que no entiendo es si pones los manómetros antes o despues de arrancar, y si en el primer arranque Baja o no la presión,

Si es así no es que esté pasado, es que está partido, el compresor no se mueve aunque el motor eléctrico funcione.

El consumo seguro será bajo.

Lo que me extraña es esa presión tan baja, en ese caso tienes tambien falta de refrigerante, que puede ser la causa de la rotura por recalentamiento prolongado debido a la falta de refrigerante.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information