Bueno o solucione, cambie el motocompresor, y funciona bien, gracias por la colaboraciones de los colegas de este foro espetacular
Hola Rafel,para que no te queden dudas que estamos aquí,para ayudarte,me tome el tiempo de compilar,todo los que has escrito,sobre esta heladera.
13 Sep 2013 03:52
Buenas noches, les comento, que arme una vitrina, la cual le coloque una unidad nueva,
les cuento que el evaporador tiene 12 metros de caño de 3/8, mas 2 metros hasta la unidad, nunca pude cargar por presion y temperatura usando la tabla ya que nunca me daba la diferencia de los 5 grados menos, asi que carge usando balanza, uno 500g de r401, porque no tenia identificacion del fabricante de cuanto refrigerante lleva, el rpoblema es que en invierno inpecable, en estos dias de calor, formo hielo en el medio del evaporador, en el resto nada, y en la valvula de expancion y en el caño de salida del evaporador, y quedo casi todo el dia prendido el motocompresor, alguna solucion
22 Sep 2013 02:30
Buenas noches, alguien me podia dar 1 manito, es 1 vitrina de las viejas de 3 metros de largo, con refrigerante 401,
con valvula de expansion, la consulta es porque cierro la valvula, y sube la presion se va a mas de 15psi, abro
la valvula y la presion baja a 03psi, no tendria que ser al reves,
15 Oct 2013 01:03
Buenas noches alguna ayuda tengo 1 vitrina de la viejas con la unidad de frio
nueva la que tiene un motocompresor tecumse de 1/3 reforzado con r 401,
valvula de expansion vet , 3 meses de uso, de momento a otro dejo de rendir, no extrae calorias,
el condesador esta completamente frio, trabaja de 4 a 5 horas hasta mas sin parar
dejando 1 temperatura de 5 grados, esto lo hacia en 1 hora,
la valvula la probe no esta tapada, le di calor al vulvo y abre bien, le doy frio y cierra,
use manometro no perdio refrigerante, tampoco tiene ninguna obstrucción, alguien que me oriente
15 Oct 2013 16:07
el recalientamiento y subenfriamento no lo medi
hielo en evaporador poco
es mas caliente el ambiente que el codesador
evaporador estatico
la prsesion con el compresor en marcha
15 Oct 2013 16:59
amplio un poco mas tenia la unidad a la autura del evaporador
y coloque en el suelo y tiene menos rendimiento ahora
la unidad se encuentra a 2 metros de la vitrina
16 Oct 2013 00:55
el amperaje esta entre 2.8 a 3.0 o 3.4 baja 10psi alta 100
16 Oct 2013 01:23
leo x ahi pero no entiendo como hacerlo, coloco la sonda del termometro a la salida del
condesador, o a 5 cm de la entrada de baja del compresor, y de ahi que mas
obstrucion en alta, hasta la valvula de expansion, sale sin problemas refrigerante, le doy calor
al vulvo de la valvula el refrigerante pasa sin problemas le doy frio y cierra tambien sin problema,
no se si hay otra forma de probarla
18 Oct 2013 16:38
Les cuento, que cambie la válvula vet, coloque una de 1/2k,
Probé con nitrógeno no hay perdidas, comencé con vacio 2 intervalos de 20 minutos,
rompí el vacio con r401, cargue 70g, prendí la unidad quedo en 10psi en baja, tendría que con ese poco
Refrigerante irse a vacio, pero no se quedo ahi, carge hasta llegar a los 1/2k, y sigo sin rendimiento,
con temperatura de 22gra exterior, el su enfriamiento esta en 23gra, el recalentamiento esta -0.2, consumo
de 2.8 a 3.4 motor de 1/3 reforzado tecumse 4448, el evaporador tiene 10 metros de cañería de 1/2,
y 1.5 metro más hasta la unidad
18 Oct 2013 22:25
es que quiero encontrar el problema para mi el motocompresor se soplo la valvula
de baja, y no tengo aspiracion, y con referencia los posts no se como cerrarlos
19 Oct 2013 00:09
No lo tomo a mal, quiero saber cual es la falta de formacion que me falta, asi trabajo un poco mas en eso
Mi profesor Jorge, es una inmenecia en refrigeracion, el problema es que recien entrmos en refrigeracion comercial,
y esta vitrina en mia, la teni abndonada, y la quiero poner en condiciones, yo me adelante a reparar algo que no comence a estudiarlo
19 Oct 2013 01:13
Valvula marca ap, de 0.5 tonelada, condesador con forzador, motocmpresor de 1/3 reforzado, r401,
evaporador estatico, con 10 metros de caños de 1/2 pulgada
19 Oct 2013 16:19
Performance Refrigeration Capacity Input Power Efficiency EVAP TEMP COND TEMP AMBIENT TEMP RETURN GAS LIQUID TEMP Condition Test Voltage Btu/h kcal/h W W Btu/Wh kcal/Wh W/W ASHRAE 240V ~ 50HZ 4000 1008 1172 656 6.1 1.54 1.79 7.2°C (45°F) 54°C (130°F) 35°C (95°F) 35°C (95°F) 46°C (115°F) General
Evaporating Temp. Range: -6.7°C to 12.8°C (20°F to 55°F) Motor Torque:
High Start Torque (HST) Compressor Cooling: Fan Mechanical
Weight: 11.544 Weight Unit of Measure: KG Displacement (cc): 14.17
Oil Type: N/A Viscosity (cSt): N/A Oil Charge (cc): N/A
Electrical Voltage Range (50 Hz): 198-253 Voltage Range (60 Hz):
N/A Locked Rotor Amps (LRA): 19.5 Rated Load Amps (RLA 50 Hz):
4.39 Rated Load Amps (RLA 60 Hz): N/A Max. Continuous Current (MCC in Amps):
N/A Motor Resistance (Ohm) - Main: 4.1 Motor Resistance (Ohm) - Start:
23.05 Motor Type: CSIR Overload Type: N/A Relay Type:
Current Relay Agency Approval
19 Oct 2013 23:32
Gracias, por tu palabras era lo que buscaba ayuda, para saber si tengo que cambiar el motocompresor,
ya que no tengo aspiracion, probe cerrando la valvula de alta, encendi la unidad, y demora mucho en recuperar el refrigerante, era como ultima alternativa cambiarlo, ya que tiene 3 meses de uso, un gran saludos, para lo que comprenden, que una parte aprendemos estudiando, y otra en practica, y otra por este medio que es fantastico
19 Oct 2013 23:37
Muchas gracias a ti tambien por tus aportes, se que los teoricos son totalmente, diferentes a la practicas, y que hay muchas averias, que se van solucionando con mucha prctica
20 Oct 2013 02:04
Muy buen aporte mañana con tiempo desarmo pruebo, el unico sintoma que me dio fue tratar de recuperar refrigerante en la unidad, y no lo hacia iba bajando de a 1 psi con muchaa demora
Hoy 23:41
Bueno o solucione, cambie el motocompresor, y funciona bien, gracias por la colaboraciones de los colegas de este foro espetacular
.................................................................................................................................
Siendo que la heladera es tuya,y puedes seguir experimentando....Puedes pasarnos mas datos??.
Aquí,te dejo una planilla,con pocos datos para llenar:
En algún post,escribiste que tienes intenciones de seguir aprendiendo.....bueno,te podemos hacer un millón de preguntas mas,antes de que juntes valor para enfrentar,otro desafió,como este.
Si puedes,pon tus conclusiones,de porque fallo,el compresor anterior.
Gracias
Guillermo