Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: GOLPE DE LIQUIDO

GOLPE DE LIQUIDO hace 12 años 8 meses #71826

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
AMIGOS:

Tengo una duda. Hoy fui a reparar una camara que no funcionaba, al llegar me di cuenta que estaba con nieve la linea de baja desde el separador de liquido hasta la mitad del compresor. Vi que los ventiladores no funcionaban, por lo que tenia una caida de presion y paraba por el presostato. Hice funcionar los ventiladores y descubri que estaba uno malo, por lo que lo desconecte para que no vuelvan a parar los demas. Una vez que funciono se fue toda la nieve en unos 10 minutos y la t° llego a -18°C, sin embargo la presion me da 0,5 psi, por lo que regula la vet del evaporador del medio (el que tiene el ventilador malo) y subio a 2 psi, lo que todavia esta bajo. La camara es de R-22 con 3 evaporadores. Mi duda es, si el que falte un ventilador puede ser el causante de la perdida de presion o si tengo que aumentar o disminuir el recalentamiento para que aumente la presion de baja. El nivel de refrigerante esta lleno y el visor de aceite esta con espuma.
Espero sus respuestas.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GOLPE DE LIQUIDO hace 12 años 8 meses #71828

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Pon el ventilador, rapido, rapido
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GOLPE DE LIQUIDO hace 12 años 8 meses #71830

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Por supuesto que si cambia ventilador si no hay intercambio las presiones no rulan bien es normal cambia y verifica
saludos
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GOLPE DE LIQUIDO hace 12 años 8 meses #71852

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
ventilador ventilador urgente , por favor , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GOLPE DE LIQUIDO hace 12 años 8 meses #71876

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola franex, los ventiladores aportan calor al refrigerante para que este evapore, si no hay caudal de aire, el líquido no evapora y llega al compresor, haz caso a lo que te aconsejan, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GOLPE DE LIQUIDO hace 12 años 8 meses #71880

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Creo que aqui hay algo mal.
Por mas que falte un ventilador la VET deberia cerrar lo necesario para evitar lo que te esta pasando con tanto retorno.
Por otro lado una presion en baja tan baja y un retorno tan extenso(hasta el compresor,me hace pensar que la tobera de esa VET no es la correcta por esto que esta haciendo,no esta llenando correctamente el evaporador lo esta inundando y no es capaz de regular correctamente. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GOLPE DE LIQUIDO hace 12 años 8 meses #71900

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Cambia el ventilador, y otra vez no toques la val."Jodes todo el sistema", en serio no le des mas vueltas cambia el ventilador, haz un buen desescarche y luego verifica el funcionamiento, veras como la cosa cambia.

P.D. Es como un coche con tres ruedas, funciona pero de aquella manera.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GOLPE DE LIQUIDO hace 12 años 8 meses #71921

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Todo lo dicho arriba es.

PERO

El Titulo esta MALO

Esto es "Golpe de Liquido"
spanish.emersonclimate.com/espanol/copel...tipsfigs/sp_fig8.htm

leer aqui

spanish.emersonclimate.com/espanol/copeland/sp_tips.htm
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GOLPE DE LIQUIDO hace 12 años 8 meses #71932

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Pon el ventilador rapido, te esta retornando liquido al compresor.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GOLPE DE LIQUIDO hace 12 años 8 meses #71936

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Como ocho ojos ven más que dos, una vez cambies el ventilador y no haya hielo en el evaporador, comprueba que la válvula actúa como dice frigotron. Otra cosa, ¿Dices que solo se hiela desde el separador de líquidos y no desde la salida del evaporador? Saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GOLPE DE LIQUIDO hace 12 años 8 meses #71943

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
frigotron escribió:
Creo que aqui hay algo mal.
Por mas que falte un ventilador la VET deberia cerrar lo necesario para evitar lo que te esta pasando con tanto retorno.
Por otro lado una presion en baja tan baja y un retorno tan extenso(hasta el compresor,me hace pensar que la tobera de esa VET no es la correcta por esto que esta haciendo,no esta llenando correctamente el evaporador lo esta inundando y no es capaz de regular correctamente. ,.-17

En mi pueblo un evap sin ventiladores retorno seguro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: GOLPE DE LIQUIDO hace 12 años 8 meses #71956

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Dacien dijo: "En mi pueblo un evap sin ventiladores retorno seguro."

¿Y los estáticos?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information