Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: semihermetico ruido excesivo

semihermetico ruido excesivo hace 13 años 2 meses #57580

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola chicos!

Bueno pues quería comentaros una duda con un motor muy particular..

el susodicho es un Dorin Series H, no se ciertamente el modelo, lo miraré y os dire mas adelante, nose los CV`s tampoco, cosa de 1.5 a 3 CV, el caso es que el machote hace mas ruido que ninguno, en el cuarto de motores tengo otros dos compresores grandes de 10 CV ambos para una cámara de congelado. Este machote es para una cámara de mantenimiento 2-4ºC, y bueno pues me tiene mosqueao con ese ruido tan molesto. El aceite esta en el nivel recomendado y el gas que usa es R-22, he notado que se calienta una barbaridad (nuestro querido R-22) y queria saber vuestra opinión..

V´sssssssss!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: semihermetico ruido excesivo hace 13 años 2 meses #57603

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Hola, así una idea rápida, si hace mucho ruido y se calienta tambien me da que tienes el plato de válvulas tocado. Prueba a mirar si se te repasa presión de alta hacia baja. Un plato de válvulas en buenas condiciones no deberia repasarse. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: semihermetico ruido excesivo hace 13 años 2 meses #57605

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
plato de valvulas pasado de valvulas, casquillos del cigueñal con holguras,
empieza por estas dos cosas que seguramente son el problema.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: semihermetico ruido excesivo hace 13 años 2 meses #57608

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Para intentar ayudar lo más posible es necesario conocer los máximos datos posibles, presiones, consumos, etc...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: semihermetico ruido excesivo hace 13 años 2 meses #57609

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
En breves proporcionaré más datos, hoy miraré consumos y presiones de trabajo y os comento si me paso por la instalación. ,.-17

Gracias colegasssssss ,.-9
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: semihermetico ruido excesivo hace 13 años 2 meses #57618

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola si mas datos, temp de compresor, y mas cosas que ya te dicen, puede que sea de la instalacion,bajo de aceite,lleva silenciador, y la amortiguacion,vibran las tuberias,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: semihermetico ruido excesivo hace 13 años 2 meses #57642

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
suena a lenguetas del plato,aunque es mucho precisar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: semihermetico ruido excesivo hace 13 años 2 meses #57657

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
el destornillador de cavo de madera contra el bloque y pegado al oído , siempre es una buena manera de averiguar donde puede estar la holgura , es un método muy antiguo pero eficaz , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

lejo del egoismo hace 13 años 2 meses #57737

  • jose chumba
  • Avatar de jose chumba
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 1
que inportante es el aporte tecnico yo aprendi el oficio con gente de poca experiencia y conocimientos tecnicos , pero leyendo fui enriqueciendo mis conosimientos , los felicitos a todos por no ser egoistas y conpartir sus conosimientos y experiencias, para mi persona son muy enriquecedoras gracias ,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

agradecer hace 13 años 2 meses #57738

  • jose chumba
  • Avatar de jose chumba
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 1
las comunicasiones entre uds.son muy inportante me gusta leer sus mensajes me da mucha experiencia en los distintos problemas que ocureen en la refrigeracion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: agradecer hace 13 años 2 meses #57791

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Gracias a ti compañero. Un saludo
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: semihermetico ruido excesivo hace 13 años 1 mes #58798

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Bueno hoy he estado en la instalación, he usado la máquina artesanal que me hice copiando a lafaraona, para recuperar el aceite, me a dejao flipao lo rápido y limpio que es, UN OLEE Por la faraonaa :D

Me he puesto al lio, le cambiado el aceite, Ha salido NEGRO literalmente... y el filtro, le he añadido aceite nuevo en su nivel su respectivo filtro, y tachan, se ha ido total o parcialmente el ruido que tenía, he mirado consumos, y estan alrededor de lo que marca la placa de caracteristicas, vaya tela :S

Hablando con mis compañeros puede ser que algún ingenuo haya usado el aceite del viejo compresor para este?

Nunca había visto un aceite mineral tan negro.. No pille fotos, una pena

Pues eso chicos!!


UN SALUDO!!!!!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 13 años 1 mes por spiritlight9k. Razón: error ortográfico
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information