Hola, tengo una enfriadora Hitecsa de 4 compresores r-407.Hay un compresor que en modo de calefaccion me salta el presostato de alta.Las comprobaciones que he efectuado son:
1 Presion en frio 4,5 la baja y el alta en 16
2 Consumo de compresor correcto.
3 Valvula de expansion correcta
4 valvula de 4 vias actua bien.
5 ventiladores van bien
6 condensador limpio
En modo calefaccion cuando arranca parece que va bien pero al cabo de 30 segundos el alta empieza a subir de 250 a 400 en un momento y salta por presostato.Vaya que la maquina no dura encendida ni 1 minuto.Puede tener alguna obstruccion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Enfriadora salta por alta en Calefaccion
hace 13 años 4 meses #51122
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Es una enfriadora aire-agua bomba de calor de 4 compresores, supongo que seran 2 circuitos de 2 compresores cada uno, ¿te salta por alta cuando entra el segundo compresor del mismo circuito o directamente cuando entra el primer compresor del circuito?. Es importante ya que puede ser o valvula o falta de caudal en intercambiador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Enfriadora salta por alta en Calefaccion
hace 13 años 4 meses #51180
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.