Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Enfriadora salta por alta en Calefaccion

Enfriadora salta por alta en Calefaccion hace 13 años 4 meses #51120

  • kolher
  • Avatar de kolher
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola, tengo una enfriadora Hitecsa de 4 compresores r-407.Hay un compresor que en modo de calefaccion me salta el presostato de alta.Las comprobaciones que he efectuado son:
1 Presion en frio 4,5 la baja y el alta en 16
2 Consumo de compresor correcto.
3 Valvula de expansion correcta
4 valvula de 4 vias actua bien.
5 ventiladores van bien
6 condensador limpio


En modo calefaccion cuando arranca parece que va bien pero al cabo de 30 segundos el alta empieza a subir de 250 a 400 en un momento y salta por presostato.Vaya que la maquina no dura encendida ni 1 minuto.Puede tener alguna obstruccion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora salta por alta en Calefaccion hace 13 años 4 meses #51122

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Verifica la válvula de 4 vías, es posible que se haya quedado bloqueada.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora salta por alta en Calefaccion hace 13 años 4 meses #51131

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
¿ falta de recirculacion de agua?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora salta por alta en Calefaccion hace 13 años 4 meses #51132

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Es una enfriadora aire-agua bomba de calor de 4 compresores, supongo que seran 2 circuitos de 2 compresores cada uno, ¿te salta por alta cuando entra el segundo compresor del mismo circuito o directamente cuando entra el primer compresor del circuito?. Es importante ya que puede ser o valvula o falta de caudal en intercambiador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora salta por alta en Calefaccion hace 13 años 4 meses #51180

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Mira los manómetros del agua antes y después de la bomba, puede que tengas que rellenar el circuito, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora salta por alta en Calefaccion hace 11 años 8 meses #96676

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information