Buenas, os presento a la maquina que me ahogo en pleno agosto. La maquina de hielo de la lonja de ferrol, y demas camaras de la lonja, problemas basicos de mala condensacion, como raiz.
Muchos años de diversas visitas por diversos frigoristas, puentes por todos lados, fugas varias...
La maquina de hielo, hubo que hacer un fluxing, por que estaba todo marron, requemado, descompuesto, acido, el R404a.
A tiempo justo de empezar la maniobra, el otro circuito de hielo( el que estaba funcionando, empieza a fallar. El cilindro del evaporador cruje a causa del hielo blando(esta es ya la causa al 90%prob..).
El servicio tecnico de ziegra, siguiendo su protocolo, le hecha la culpa a la cal(en galicia no es problema alguno), y me hace cambiar los coginetes y retenes del cilindro de doble espiral.
Se monta se prueba, aguanta unos dias hasta que vuelve a rujir.
Dias, pruebas, ajustes de recalentamientos, etc, etc.
Despues de tanto telefono, le hice una prueba de estanqueidad del evaporador de bronce, envuelto en doble tuberia de 5/8".
Fugas varias, picado, pero el detector no coge esas fugas ya que esta envuelto en poliuretano muy muy compacto.
Por supuesto el cliente se ha cabreado con nosotros, el evaporador es caro, y ya hay mucho dinero invertido en esa maquina, a lo largo de años...
Esta parada en el tiempo, con el fabricador de hielo, quemado entero a soplete(no hubo otra forma para descubrir los microporos).
Os he hechado mucho de menos en agosto, pero esto ya vuelve a funcionar...
Saludos!