Hola:
Quisiera exponer una averia que me tiene un poco :pinch:
Presion 407 c en Baja evaporacion a 5º
presion 407 c en alta condensacion a 50º( la maquina esta tarada en alta a 27 bar es decir cuando llega a ese valor salta el presostato de alta y hay que efectuar un reset manual).
Aparentemente la maquina esta funcionando Bien.(lo digo por las presiones)
Llega un momento que se bloquea por HP. dura entre 1 - 2 horas.
Se ha observado que el salto termico es muy bajo deberia estar entorno a los 12 a 16 º diferencia de T interior y T de expulsion unidad evaporadora.
En el exterior (condensadora )la temperatura de los tubos Alta y Baja:
salida de liquido muy caliente hacia unidad interior evaporador....(quema)
entrada de gas hacia unidad exterior (condesadora -compresor....) el tubo deberia estar frio y se encuentra caliente sin llegar a quemar.
Los tubos no estan bien aislados con tubo armaflex, estan deteriorados por las condiciones meterelogicas.
El ventilador de la condensadora gira y expulsa calor al exterior 55º .
Como os digo no hay salto termico y no enfria.
la maquina tiene un filtro :
EPCOS B84112
www.yeint.fi/index.php?main=272&productI...3Z5WEM9e4TR7&style=1
y un variador de velocidad de velocidad del ventilador exterior:
ALCO FSX-425
Estos dos elementos son un filtro y un variador de velocidad
Pense:Si se me eleva la HP sera por que el ventidador no gira a la velocidad que deberia.
Se recablea electricamente y se le da paso al ventilador directamente.
Se mejora el salto termico y aparentemente todo OK.
Pero esta solucion solo ha durado 1 mes, hasta que nos aprueben presupuestos puede tardar una eternidad y claro la maquina continua haciendo de las suyas.
Le he quitado gas para evitar que salte por alta pero....
Bueno eso es todo
Se me olvidaba comentar como era el conexionado originalmente:
ventilador de condensadora:
Salida de EPCOS Neutro a Neutro ventilador
Fase desde clemas a Fase de Ventilador.
Modificacion:
Se pone directo F y N a clemas distribucion de AC
Variador de velocidad :
Salida de EPCOS F a Fase de variador
Neutro desde clemas a Neutro variador
Se pone directo F y N a clemas distribucion de AC
Se ha eliminado el Filtro EPCOS que era comun a la alimentacion del variador y del ventilador.
Alimentando ambos directamente desde clemas de AC.
Pensando se me ha ocurrido que puede ser que al estar los dos tubos calientes sobre todo el que mas me mosque que deberia estra frio el de aspiracion de compresor, que la maquina tenga gases incondensables (Aire)
No se os pido un poqco de luz..
Gracias