TEMA: ¿POR QUÉ A VECES LOS PURGADORES DE AIRE ASPIRAN?

¿POR QUÉ A VECES LOS PURGADORES DE AIRE ASPIRAN? hace 8 años 2 semanas #164108

  • Josepke
  • Avatar de Josepke
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
19167emotico
Hola a todos desde España!
Me gustaría abrir este tema ya que me encontrado en varias instalaciones de refrigeración con fluido intermedio, que algunos purgadores del circuito secundario aspiraban aire hacía a dentro de la instalación. Incluso algunos purgadores del mismo circuito unos aspiraban y otros funcionaban normal.
Con la consecuencia de pasarme días mirando purgadores cuales aspiraban y en que circunstancias.
¿De que es debido?
¿Por efecto venturi?
¿Por bajantes con alturas grandes?
Si podéis arrojar un poco de luz a este tema estaría muy agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 semanas por Josepke.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿POR QUÉ A VECES LOS PURGADORES DE AIRE ASPIRAN? hace 8 años 2 semanas #164112

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Josepke.
Bueno,... En principio lo que te falta es presión en la instalación...
Puedes tener en algún sitio presión negativa y otros positiva; si la instalación la tienes justa de agua...
Perdida de agua: por sellos de bombas, fugas en puntos de circuito, cambios de temperatura(cambia el volumen y entra en depresión).
Normalmente en la parte más alta del edificio se somete a más metros de altura (presión) 1,5. ó 2 Kgrs aprox.
Los bajantes (como tu dices) pueden estar en depresión, bien por defecto de caudales o fata de equilibrado. La presurización correcta evitara que estés en negativo en este punto.
Los purgadores no están preparados para cerrar cuando entras en presión negativa, por eso entra aire por ellos. Tiene un tapón manual para cuando hay que hacer alguna maniobra de vaciado...
Espero que te sirva.
PD: Cierra la válvula de llenado automático. Aveces el agua va para atrás. Por ley tiene que tenerla desconectada de la red..
93674natusbh saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
Última Edición: hace 8 años 2 semanas por Estopa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mario de lucas, camacho d, silenbloc, Josepke, rodrigomigel@gmail.com

¿POR QUÉ A VECES LOS PURGADORES DE AIRE ASPIRAN? hace 8 años 2 semanas #164124

  • Josepke
  • Avatar de Josepke
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Gracias!
La segunda parte del problema es que la instalación esta en una cierta altura y en la parte baja hay el deposito de inercia o pulmon, los trabajadores me han contado que habian visto poner nitrogeno en el diposito cerrado, puede ser? Este deposito no lleba menbrana es de 8 metros cubicos.

La tercera pregunta a que presión de aspiración tendria que trabajar las bombas del secundario? ahora en deposito hay unos 0'6bar.

Muchas gracias por adelantado!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿POR QUÉ A VECES LOS PURGADORES DE AIRE ASPIRAN? hace 8 años 2 semanas #164127

Buenos días Josepke! Comentarte que yo quizás peque todavía de juventud o inexperiencia pero hasta el momento jamás he visto aspirar aire por un purgador automático y si muchos problemas con el purgado de los circuitos y eliminación de bolsas de aire. En tu caso yo actuaría de la siguiente forma, primero pararía la instalación, si no conozco la presión de llenado empezaría por 1,5 bar, comenzaría a purgar y asegurarme de eliminación de aire, recirculacion comprobando presiones de trabajo en el mayor número de puntos que puedas que para ello a veces suele tocar modificar la instalación, si dispones de válvulas de equilibrado y máquina para conocer caudales revisar equilibrado y comprobar que los caudales son los adecuados. Respecto al deposito de inercia veo un poco difícil cargarlo con nitrógeno ya que no suelen disponer de toma, no se tratará del vaso de expansión? En este caso el vaso de expansión debe de estar cargado a una presión superior a la de la aspiración de la bomba de 0,2 bar y si su llenado con Nitrógeno seco es lo mas adecuado.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, Josepke

¿POR QUÉ A VECES LOS PURGADORES DE AIRE ASPIRAN? hace 8 años 2 semanas #164131

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si el depósito de inercia está en la parte más alta de la instalación y justo antes de la bomba y si además tienes poca presión en el retorno , lo que sucede es que se genera una depresión cuando arranca la bomba que por lo que comentas no es tú caso ya que lo tienes en la parte más baja.

La presión de trabajo de las bombas depende de la columna de agua , no así el equipo que viene determinada por el fabricante.
Última Edición: hace 8 años 2 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Josepke

¿POR QUÉ A VECES LOS PURGADORES DE AIRE ASPIRAN? hace 8 años 2 semanas #164139

  • Josepke
  • Avatar de Josepke
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Aunque hace tiempo que estoy registrado a esta comunidad es la primera vez que cuelgo un tema, però tengo que dar las gracias a todos los miembros que han contestado. Entre todos es posible llevar un dia a dia más llevadero.
Última Edición: hace 8 años 2 semanas por Josepke.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿POR QUÉ A VECES LOS PURGADORES DE AIRE ASPIRAN? hace 8 años 2 semanas #164141

  • Josepke
  • Avatar de Josepke
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Si que seria lo ideal, pero los contras: son muchos servicios que no se pueden parar, válvulas clavadas, TA antiguas y muy oxidadas... Faena de investigació cálculos de caudales con agua glicolada ... A poco a poco iremos sacándolo!!
Esta muy bien explicado!!
Gracias rodrigomigel!!
Última Edición: hace 8 años 2 semanas por Josepke.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿POR QUÉ A VECES LOS PURGADORES DE AIRE ASPIRAN? hace 8 años 2 semanas #164152

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Josepke.
Si las bombas las tienes en la parte más alta de la instalación 0,6 bars, se te que queda justilla la presión...
Funcionado las bombas; haz que te marque el manómetro 1,5 bars, en aspiración. Tómate un poco más como seguridad. Piensa que subir está presión te hará subir todo proporcionalmente. Tienes que saber si la instalación está preparada para soportarlo,-válvulas de seguridad y estado de la tubería...
Depósito de inercia,... seguro. Pero también debes tener vaso de expansión y que debes revisar el llenado de nitrógeno (como dice rodrigomigel).
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, rodrigomigel@gmail.com

¿POR QUÉ A VECES LOS PURGADORES DE AIRE ASPIRAN? hace 8 años 2 semanas #164166

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Asi es como te dice estopa.
Además que tendrias cavitación en las bombas y se te van averiar.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k, rodrigomigel@gmail.com