Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: La reparación de hoy.

La reparación de hoy. hace 8 años 3 meses #159635

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hoy tengo otra de esas que te dejan con cara de tonto.

Me llaman de una empresa para recargar un aire acondicionado de un cuadro electrico de un robot en una empresa.

Equipo pequeño de r134a

El tio de mantenimiento ya me había dicho que seguro le faltaba un poco, que lo tenia seguro.

Le meto el manómetro, en aspiración y estaba a 2,7 bares, unos 7ºC evaporando.

Le digo que no me parecía que le faltara, sino mas bien que podía haber un problema en el compresor.

La tª de ambiente era de unos 20º, y dentro del armario se devía poner a unos 26.

Trabajo con la puerta del armario abierta, el salto térmico de 23,6 a 19º.

Insisto en que no meprece falta, pero que voy a ver como reacciona.

Bien, empiezo a meterle pequeños tiritos hasta llegar a los 3 bares me digo. Asi lo hago, y empieza a bajar tª de salida de aire, 17,3ºC.
Otro tirillo y no sube de 3 bares(9ºc) y sigue bajando tª.

Otro mas a ver si sube de presión y no sube, pero sigue bajando la tª de impulsión.

No se cuantas veces he metido un tirillo mas, pero al final se ha quedado trabajando a 2,4 bares, (4ºc evaporando) impulsando a 13,5 ( salto de 10,5ºC) y un recalentamiento total de 10ºC.

No se que se me escapa, no se si cuando he empezado acababa de arrancar y me ha engañado o que co-o.

drive.google.com/folderview?id=0B9gKK9i5...hbGE5ajQ&usp=sharing

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La reparación de hoy. hace 8 años 3 meses #159636

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

Control de ventilacion de evaporacion ?

Pregunto, porque otra cosa como que no se me ocurre.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

La reparación de hoy. hace 8 años 3 meses #159638

Yo me declino mas por tema de la expansión, alto recalentamiento apertura total de válvula, y el circuito de alta como se quedo? Tiene control de condensación?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino

La reparación de hoy. hace 8 años 3 meses #159641

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
no he notado ninguna variación en la ventilación.

Lo de la válvula de expansión tiene sentido, pero por el tamaño del equipo y la ausencia de calderín he pensado que sería por capilar. De hecho se ve en la foto salir el capilar, ahora lo he visto.

En alta no tenia toma y no la he puesto nada. Eso si la descarga desde el principio era baja de tª, no mas de 45º, y se enfriaba en la primera vuelta del condensador.

Me da que son equipos calculados para trabajar en condiciones muy extremas.

No se pero ya os digo que me he quedao con cara tonto.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La reparación de hoy. hace 8 años 3 meses #159642

No habia visto las fotos pero que si me dices que expansión por capilar y sin control de condensación, o lo que dice Francis que controlen los ventiladores del evaporador por temperatura o brujería, una de dos, jaja. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La reparación de hoy. hace 8 años 3 meses #159643

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Lo único que Yo opino es que no se puede recargar a la ligera. Se toma presión de evaporación y se mide recalentamiento, si en la evaluación se nota falta de refrigerante se apaga el ventilador del evaporador y notamos hasta donde esta escarchando el evaporador, procedemos a inyectar pequeñas cantidades de refrigerante y notamos el avance en el escarchado, seguimos inyectando refrigerante hasta la salida del evaporador, procedemos a conectar el ventilador del evaporador, esperamos que estabilice temperatura de cuarto y volvemos a medir presión de evaporación y recalentamiento.
Entre una y otra evaluación debe haber un tiempo prudencial a que el cuarto baje la temperatura. Y la recarga se debe hacer con los ventiladores del evaporador apagados.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La reparación de hoy. hace 8 años 3 meses #159649

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Lo que me ha sorprendido es que lleva presostatos , increíble .
Con lo justos que van algunos con un simple sensor en descarga .
Esos equipos tienen unos intercambiadores con aleta muy separada y los ventiladores son de mucho caudal y una sola velocidad , hace un mes aproximadamente tuve que revisar uno vertical de un armario (temp set 30 ºC ) expansión por capilar y no bajaba ni paraba por temperatura , normalmente el fallo suele estar en el contactor pero en éste caso no era así .

Temperatura de salida condensación prácticamente ambiente unos 20º C y las primeras filas del evaporador escarchadas .

Sospechas de pérdida de refrigerante , pero ése equipo se reparó y se sustituyó compresor rotativo y turbina centrífuga que la suministró el cliente .

Resumiendo :

Fue tapar el condensador un poco y el equipo empezó a rendir .
Creo que la turbina da más caudal que la anterior .

La causa :
Al bajar la presión de condensación tanto hay poco refrigerante en la línea de líquido ,
demasiado subenfriamiento del refrigerante , bajando la temperatura de evaporación y causando pérdida de rendimiento .

Igual puede ser el caso .

Esos equipos van muy justitos para refrigerar los cuadros , ya que se supone que sólo tienen que absorber el calor sensible y no paran .
Un saludo
Última Edición: hace 8 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

La reparación de hoy. hace 8 años 3 meses #159652

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
olfera escribió:
Lo único que Yo opino es que no se puede recargar a la ligera. Se toma presión de evaporación y se mide recalentamiento, si en la evaluación se nota falta de refrigerante se apaga el ventilador del evaporador y notamos hasta donde esta escarchando el evaporador, procedemos a inyectar pequeñas cantidades de refrigerante y notamos el avance en el escarchado, seguimos inyectando refrigerante hasta la salida del evaporador, procedemos a conectar el ventilador del evaporador, esperamos que estabilice temperatura de cuarto y volvemos a medir presión de evaporación y recalentamiento.
Entre una y otra evaluación debe haber un tiempo prudencial a que el cuarto baje la temperatura. Y la recarga se debe hacer con los ventiladores del evaporador apagados.

Oscar Leonel franco e.
Pues no se olfera, ni considero haber recargado a la ligera ni que ese método de apagar el ventilador del evaporador para realizar la carga tenga mucho sentido en un equipo de estas características.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

La reparación de hoy. hace 8 años 3 meses #159654

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
hola buenas silenblock a que te quieres referir exactamente con que absorve calor sensible y no para? Significa eso que primero absorve calor latente quitando humedad al armario y puedo provocar fallas electricas? Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La reparación de hoy. hace 8 años 3 meses #159655

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
He estado fijándome un poco mas, y viendo que es un compresor de 1/5 que rinde como máximo 800w evaporando a 15ºC, un condensador como el que lleva con 40 tubos y ventilador de pala 300 que no rendirá menos de 2500w, me hace pensar lo que que decía, que son equipos pensados para trabajar en condiciones muy extremas.

Lo que decía silem puede tener que ver, igual a ese equipo si que le faltaba gas, pero al aumentarle la presión le ayúdo a salir todo lo que se queda en ese pedazo de condensador.
Me recuerda a los equipos de las máquinas expendededoras que también trabajan rarillas, y están pensadas para aguantar con altas tªs y el condensador lleno de mi-rda.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La reparación de hoy. hace 8 años 3 meses #159657

Me puedo estar equivocando pero, ese compresor lleva inyección de líquido en la aspiración?


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



La línea de líquido se ve como pasa por debajo de ventilador y luego entra al evaporador con tubería de 1/4 y veo dos tubos capilares en parte de baja y otro mas que sale antes del filtro, no me cuadra a no ser que uno de ellos sea para bulbo de vet y no veo por donde sale del evaporador por eso me da que inyecta líquido en compresor, eso explicaría el fenómeno paranormal de mayor presión en baja antes de realizar carga adicional.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 3 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

La reparación de hoy. hace 8 años 3 meses #159664

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Puedes equivocarte igual que yo, que me parecio ese el capilar que se unia a aspiración para entrar. Pero si fuera para inyectar líquido tendría algo que lo regulara no?
Había pensado que pueden ser los capilares que van al presostato???

No se . la pena es que a esa empresa no se puede entrar como uno quiere como en otros sitios, sinó me pasaba hoy mismo a quitarme dudas.

SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information