TEMA: La reparación de hoy.

La reparación de hoy. hace 8 años 4 meses #159390

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Esta mañana he estado reparando en un cliente una cámara de congelado que montamos hace unos años.

LA pasada revisión me encontré uno de los grupos parados. LA válvula de expansión no dejaba paso.
Hoy he ido a reparar, con válvula por si acaso .

Problema, la solenoide a cierta distancia de la vet y la linea de líquido con mucho refrigerante.

Sin tener toma de presión en la linea de líquido, en otra ocasión hubiera tenido que tirar el gas.

Hoy he usado una herramienta que compré el otro día, una tenaza con punzón para la recuperación.

Al final la válvula ha respondido, no le pasaba nada.
Era el filtro del orificio totalmente obstruido. Nunca me había encontrado uno tan cejado.

os dejo una fotos.

goo.gl/photos/wPscsphy5NF9BNF8A

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La reparación de hoy. hace 8 años 4 meses #159394

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Interesante herramienta. Esa contaminacion sera por falta correr nitrogeno ala hora de soldar en la instalacion? Cuanto tiempo te tomo la reparacion? Que metodo usas para comprobar al carga? Alli una fotos de la camara ..
Saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

La reparación de hoy. hace 8 años 4 meses #159396

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Interesante herramienta , lo que me mosquea es el color verdoso de los residuos en el filtro , podrían ser sulfatos o hidroxidos de cobre ?
Si es así mal asunto .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jmgomezm

La reparación de hoy. hace 8 años 4 meses #159397

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
BTUExpert escribió:
Interesante herramienta. Esa contaminacion sera por falta correr nitrogeno ala hora de soldar en la instalacion? Cuanto tiempo te tomo la reparacion? Que metodo usas para comprobar al carga? Alli una fotos de la camara ..
Saludos

He apuntado 3 horas, he estado con ayudante, pero currando 2 horas. Pero ademas hemos cambiado un latiguillo y varios pilotos de señalización.

La carga, el visor .

No entiendo lo que dices de la foto.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La reparación de hoy. hace 8 años 4 meses #159399

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
silenbloc escribió:
Interesante herramienta , lo que me mosquea es el color verdoso de los residuos en el filtro , podrían ser sulfatos o hidroxidos de cobre ?
Si es así mal asunto .

No se, la verdad es que el residuo era muy pequeño, no se beia de cascarilla.

En si cuando lo he sacao no he visto verde, era mas bien blanco.

A mi me ha parececido como polvo del filtro.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

La reparación de hoy. hace 8 años 4 meses #159401

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
photos.google.com/share/AF1QipOyQNE3XSPT...aFM5RGlvNDFBLUt5WHZn

Igual estoy equivocado pero me pareció ver un tono verdoso , si no es así mejor .

Ya tienen unos añitos ésos equipos y hay están dando caña como el primer día .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

La reparación de hoy. hace 8 años 4 meses #159402

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
buenas tenazas aunque se las ve algo endebles , ¿cansino como se notan de robustas en las manos ?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La reparación de hoy. hace 8 años 4 meses #159404

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¡Qué nos gusta una herramienta! jejeje Al no limpiar el circuito es posible que se repita el problema, si hubieras dejado soldado un obús te ahorrarías tiempo la próxima vez que recojas y hagas vacío. No conocía la herramienta, así que gracias por el aporte compañero
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La reparación de hoy. hace 8 años 4 meses #159405

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
profe las mas antiguas son estas que se ven mas robustas son del mismo fabricantes que las de cierre de tubo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

La reparación de hoy. hace 8 años 4 meses #159406

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Sí esa sí la conozco, pero la de Cansino me recuerda a un cortacapilares jejeje
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La reparación de hoy. hace 8 años 4 meses #159407

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Menos peso para la caja de herramientas jajajjaja, que a tu edad ya hay que tenerlo en cuenta
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La reparación de hoy. hace 8 años 4 meses #159408

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jajajaja por eso le pregunto como se sienten en las manos me parecieron algo enclenques , pero igual me engaña la imagen de la realidad
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information