Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Problema eléctrico en cámara salta por térmico.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 4 meses #158728

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Por un lado:
Si después de un pump down (recogimiento de refrigerante) el compresor vuelve a encenderse es porque el diferencial en el presostato esta muy justo, la orden entre la parada y la arrancada o on y off es muy corta.
Si el presostato no esta “cumpliendo la labor” de recoger todo el refrigerante y esta dejando grandes remanentes en el sistema (evaporador y tuberías de baja) es porque esta mal calibrado, descarto el compresor o la válvula solenoide ya que a lo ultimo el compresor se detiene.
Y por otro lado:
si el sistema o equipo cuenta con recogimiento de refrigerante (pump down) no tiene que presentarse sobre presión en el evaporador por calentamiento para descongelación.
Considero que el argumento de la sobrepresión al arrancar el compresor después de un desescarche puede ser reconsiderado. O sea que si se quiso pero no se pudo, hay diagnósticos que hay que reevaluar para no cometer errores que a la larga saldrán costosos.
Creo y considero que la fuga de energía que hace que se disparen las protecciones debe ser diagnosticada de nuevo.
Si el recogimiento es muy corto (presostato calibrado con una presión de baja muy alta) quedara mucho refrigerante en el lado de baja del sistema, que hará que a la vez que trabajan las resistencias también trabaje el compresor simultáneamente elevando la corriente en el circuito eléctrico con sus sabidas consecuencias.
Diría que el diagnostico es: presostato de baja mal calibrado.

Oscar Leonel franco e
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, rodrigomigel@gmail.com

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 4 meses #158750

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
A sugerencia de un viejo amigo del foro, deberíamos revisar las resistencias de descongelación y las de bandeja no sea que estén a tierra


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 4 meses #158756

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
La cámara esta funcionando OK por lo que a mi me toca no voy a arreglar cosas que están bien ,el presostato combinado así se queda ,las resistencias desconectadas ,por suerte di con la averia ya que no se ha daltado más desde hace ya dos días antes era una vez al día sino más ,por mi parte el tema queda cerrado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 4 meses #158758

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Fujikoki escribió:
La cámara esta funcionando OK por lo que a mi me toca no voy a arreglar cosas que están bien ,el presostato combinado así se queda ,las resistencias desconectadas ,por suerte di con la averia ya que no se ha daltado más desde hace ya dos días antes era una vez al día sino más ,por mi parte el tema queda cerrado.

fujikoki dijo desde un principio:
He estado liado esta semana con una cámara la cual funciona a las mil maravillas salvo que cuando quiere la señorita salta por térmico



Creo que desde el principio la cámara estaba trabajando bien, con la salvedad que tenia un pequeño problema, ahora también quedo trabajando bien, sin el problema y sin resistencias, a lo mejor no las necesita solo el tiempo lo dirá.
Yo también doy por cerrado el tema… pero:
Lo único que tengo que agregar, antes que el ojo intervenga a cerrar el tema, es que entre poner a trabajar un equipo y reparar un equipo hay una enorme diferencia. Y esa gran diferencia es la que hace a los grandes técnicos. Y esa gran diferencia es la que se llama buenas praxis.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 4 meses #158759

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Totalmente de acuerdo con Olfera
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 4 meses #158764

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Roverman comentó :
En Inglés esta maniobra se conoce como single pump down control, seguro que encuentras el esquema en la red .

También se puede usar el temporizador de arranque de compresor , si es el último elemento antes de la bobina del contactor de compresor , no ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 4 meses #158766

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No entiendo lo del temporizador Silenbloc. Solo indicar que dicho esquema eléctrico mantiene el compresor detenido durante todo el tiempo que el diferencial del termostato mantiene la producción de frío detenida.

Respecto al mensaje de fujikoki y sin más datos creo que ha actuado correctamente, ya que indicó que ese evaporador desescarchaba por aire y no requería desescarche eléctrico, aunque viniera con ellas de fábrica.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 4 meses #158768

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El temporizador en relación a la maniobra que señalabas , ya que evita los arranques sucesivos del compresor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 4 meses #158769

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Podría hacer la misma función, pero es mejor un contacto enclavado ya que no tienes que jugar con el tiempo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #159669

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
La cámara ya no da problemas desde que se ha quitado el descarche electrico y se han aumentado los mismos (ocho al dia) de 50 minutos de duración ,no salta por RT y no forma hielo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #159672

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Como va a formar hielo , con 8 desescarches de 50 mt .
Mientras no haya merma del producto , o del propio compresor y lo considerais adecuado , perfecto .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #159673

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Una cosa es escarcha y otra hielo sólido .
Última Edición: hace 8 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information