TEMA: Me ha sorprendido lo que vi!

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #152953

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Lo único que yo se es que el separador de aceite en los equipos de refrigeración es un BYPASS entre alta y baja, y todos tenemos conocimientos de las fallas en los equipos cuando se daña la boya o válvula de flotador.
¿Que de bueno tiene colocar un BYPASS entre alta y baja asi sea con un capilar que restrinja el paso de refrigerante y de aceite?

Oscar Leonel franco
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #152955

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Pues eso Olfera, un elemento anexo más provoca mayor coste y riesgo de averías y fallos en la instalación...en mi opinión el problema del aceite en el evaporador/condensador solo lo empezaría a tener en cuenta en instalaciones de negativa.

¿Hasta que punto una pequeña cantidad de aceite circulando por el evaporador y el condensador merman el rendimiento de la instalación?¿Justifica ésto la instalación de un separador en cualquier caso?...yo creo que no, pues es algo fácil de estudiar y corroborar y no he visto ningún estudio imparcial que lo justifique...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #152956

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
silenbloc escribió:
3/4 refrigerante sobre-recalentado 1/4 lubricante y con una temperatura de unos 35 a 40℃.
Y aunque se ponga la válvula se seguirá condensando refrigerante en el separador dependiendo de las temperatura exterior y refrigerante.
Si un poco, pero comparativamente yo diría que despreciable, nada que ver con todo el refrigerante acumulado en las tuberías de descarga y el propio condensador de ser este remoto por ejemplo y no pusiésemos dicha válvula check...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #152968

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Como se ha mencionado hay muchas formas para que retorne el aceite al compresor, pero faltan algunas mas, a mi la que mas me gusta es retornarlo con un tubo de 1/4 a la entrada del evaporador.

De esta forma evaporamos lo que pueda llegarle al compresor, en el caso que fallara la boya.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #152971

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
multimarcas escribió:
Como se ha mencionado hay muchas formas para que retorne el aceite al compresor, pero faltan algunas mas, a mi la que mas me gusta es retornarlo con un tubo de 1/4 a la entrada del evaporador.

De esta forma evaporamos lo que pueda llegarle al compresor, en el caso que fallara la boya.



............................................................................
Esto no es efectivo en lo mas minimo si separamos el aceite para luego hacerlo circular por todo el evaporador!!!!
Para que tanto separador y boya?
Tal vez apoyando tu idea seria mucho mas funcional retornarlo al separador de liquidos (o de particulas,o antiretorno de liquido).
Como lo ves? 632415.gif

Salu2
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #152972

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Roverman, nose si estara documentado o no.

Pero hay muchos casos en los que si se hace necesario:

-Cuando cambias compresores secos de aceite, Ya sea por muchas fugas que ha tenido el equipo, porque no hay visor y no se sabe lo que hay, porque nadie haze el mantenimiento, por recorridos de tuberias inadecuadas, diametros tuberias inadecuados, falta de sifones o pocos sifones, o que no se llenaron en su dia,

Porque si montas el separador te evitas el faenon de montar sifones.

Etc. etc.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #152973

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Multi.

El hecho de montar separador de aceite no te libra de hacer la instalación de tubería como dios manda, incluyendo sifones.

Recuerda que no hay separador de aceite con una eficiencia del 100%.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #152974

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Frigotron, donde dices no lo se no lo he probado, pero si muchas veces en la entrada evaporador, sobre todo en equipos con poca distancia del compresor al separador y del separador al evaporador.
Y hasta la fecha ningun problema.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #152975

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
francismorcillo escribió:
Multi.

El hecho de montar separador de aceite no te libra de hacer la instalación de tubería como dios manda, incluyendo sifones.

Recuerda que no hay separador de aceite con una eficiencia del 100%.

Saludos
Yo no lo veo asi, un exceso de aceite, te puede gripar el compresor.
Entiendo que es incompatible, o montas sifones o montas separador.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #152976

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
multimarcas escribió:
francismorcillo escribió:
Multi.

El hecho de montar separador de aceite no te libra de hacer la instalación de tubería como dios manda, incluyendo sifones.

Recuerda que no hay separador de aceite con una eficiencia del 100%.

Saludos
Yo no lo veo asi, un exceso de aceite, te puede gripar el compresor.
Entiendo que es incompatible, o montas sifones o montas separador.
Salu2

Para eso se utilizan los acumuladores de aceite con control de nivel en el compresor. Para los casos en los que tienes mucho aceite en circulación.

Pero si no montas sifones, que haces con el aceite que no logra atrapar el separador???
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #152977

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Rezamos, para que vuelva, jjjjjjjjjjj
Recuerdo de un aviso que tube y se habian ido a mejor vida un tandem de dos compresores.
Tenian sifones y separador. pero claro tampoco se de que forma se instalaron
Los compresores secos, muy extraño.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #152978

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Multi...insisto que sentido tiene separar el aceite que queremos que no vaya al Evaporador para luego inyectarlo en el Evaporador!!!!!!!!!!! es una contradiccion total.
No habras tenido problemas evidentemente porque el aceite retorna pero entonces te podrias haber ahorrado separador tuberias mano de obra etc,etc,.... 956844.gif 956844.gif 956844.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information