Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: RESISTENCIA DESAGUE CAMARA

RESISTENCIA DESAGUE CAMARA hace 9 años 6 meses #136719

  • rebel36
  • Avatar de rebel36
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Muy buenas.
Tengo un problema con una cámara de congelación. La resistencia flexible de silicona que lleva en el desague no duran mas de 2 meses, es la primera vez que me pasa en una cámara, nunca he tenido ningún problema de ese tipo.He probado de todo y no se que hacerle ya. Si alguno habéis tenido algún problema similar, por favor, coméntenlo.
Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RESISTENCIA DESAGUE CAMARA hace 9 años 6 meses #136724

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Está conectada fija o solo durante el desescarche??
que tipo de resistencia es??
Presenta algún tipo de cambio de color por recalentamiento??
Has probado a cambiar de tipo de resistecia??
¿Tiene sifón el desague que impida la circulación de vapores nocivos contracorriente desde el circuito de saneamiento??
Está conectada correctamente ?

SAludos??
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RESISTENCIA DESAGUE CAMARA hace 9 años 6 meses #136725

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
SAludos?? tanto preguntar...

Hola denuevo , no me había fijado que es tu primer post. Podrias pasarte por aquí www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic
y presentarte.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RESISTENCIA DESAGUE CAMARA hace 9 años 6 meses #136726

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
La tensión de alimentación de la resistencia se corresponde a su voltaje...??? si es de silicona supongo que sera en 220/240v ...si la instalación es nueva para ti aveces hay sorpresas que han dejado otros! 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 6 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

RESISTENCIA DESAGUE CAMARA hace 9 años 6 meses #136728

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
comprueba que la resistencia no sobrepasa mas de tres centímetros el grosor del aislamiento del panel , en muchas ocasiones sobrepasar ese muro provoca un exceso de temperatura en la resistencia que termina quemandola , si ese no fuera tu caso revisa también lo que te comentan los compañeros y si todo esta ok puedes probar con una resistencia del tipo auto regulable , este tipo de resistencia tiene la particularidad que nunca exceden un máximo de temperatura ya que están regladas por la temperatura que las envuelven , a mayor temperatura en la tubería menos calientan y viceversa ,ya nos iras contando , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

RESISTENCIA DESAGUE CAMARA hace 9 años 6 meses #136738

  • rebel36
  • Avatar de rebel36
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Muy buenas,gracias por las respuestas
La resistencia es a 220 v, funciona cuando entra el desescarche, es de silicona tipo torpedo, el desague es parte pvc y parte cobre, tiene un sifon dentro de camara.
No se observa ningun cambio de color en la resistencia. El equipo es tecknoblock de frigicoll, es la primera con la que me pasa
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RESISTENCIA DESAGUE CAMARA hace 9 años 6 meses #136740

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
rebel36 escribió:
Muy buenas,gracias por las respuestas
La resistencia es a 220 v, funciona cuando entra el desescarche, es de silicona tipo torpedo, el desague es parte pvc y parte cobre, tiene un sifon dentro de camara.
No se observa ningun cambio de color en la resistencia. El equipo es tecknoblock de frigicoll, es la primera con la que me pasa

hola.
COmo va a tener el sifon dentro de la cámara si es de congelado, y encima funcionando solo durante el desescarche 523243.gif
Ya me extraña que no tengas problemas de hielo, pero si el sifon de congela constantemente con la resistencia dentro no me extraña que la resistencia acabe deteriorándose.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rebel36

RESISTENCIA DESAGUE CAMARA hace 9 años 6 meses #136741

  • rebel36
  • Avatar de rebel36
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Quitare el sifon para probar
En otras instalaciobes estan asi y llevan años
Con el desescarche es como viene de fabrica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RESISTENCIA DESAGUE CAMARA hace 9 años 6 meses #136744

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Hola ¿sifon dentro de la camara en congelacion? Eso no tiene ni pies ni cabeza, encima con la resistencia de desagüe solo durante el desescarche. ¿No tienes problemas de hielo? Cuando sacas la resistencia que ya no funciona, ¿ que sintomas tienes?¿ Esta cortada? ¿ esta intacta? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RESISTENCIA DESAGUE CAMARA hace 9 años 6 meses #136762

  • rebel36
  • Avatar de rebel36
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
La resistencia a la vista parece intacta. Por dentro esta cortada, mido continuidad y no da.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RESISTENCIA DESAGUE CAMARA hace 9 años 6 meses #136774

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Podrias abrir la resistencia cortándola con un cuter a lo largo a ver si la rotura coincide con la zona del sifón.
Ten en cuenta que el agua se dilata al congelarse, y biceversa, lo que puede deformar cualquier cosa.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 6 meses por cansino. Razón: corregir
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rebel36

RESISTENCIA DESAGUE CAMARA hace 9 años 6 meses #136806

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
sifón en el interior y llevan años funcionando bien ? paisano eso me gustaría verlo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information