Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Presiones.

Presiones. hace 10 años 2 meses #124386

  • juancarmelo
  • Avatar de juancarmelo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Un sistemas de aire acondicionado con refrigerante R-22, de 5 toneladas, me marca presiones de succión de 70 psi y de alta 150 psi.. la pregunta es por que las presiones de alta son tan bajas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones. hace 10 años 2 meses #124387

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días,un equipo de 5 toneladas?.
Menuda bestia, dónde miras la presión de alta?.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones. hace 10 años 2 meses #124388

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Juan que temperatura ambiente tienes en la aspiración de la unit interior y de impulsión ??
Como comenta el compañero biel , donde tomas lectura de la presión de alta , en el robinete de la unit exterior tal vez ??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones. hace 10 años 2 meses #124395

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Casi seguro que esa presion es de liquido prespansionado, no de alta.y
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones. hace 10 años 2 meses #124397

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No me cuadra, Manometro defectuoso, error de lectura, ...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones. hace 10 años 2 meses #124399

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, 150 psi son 10bar. que da una temperatura de saturacion de 27ºC que puede ser buena si la temperatura exterior es menos de 22ºC ylos 70psi son 7ºC de evaporacion que en una temperatura interior alta tambien puede ser buena, resumiendo esas presiones por si solas pudenser o no buenas, ¿rinde la maquina? ademas deberias aportar temperaturas interior y exterior y sobre todo recalentamiento, por lo demas es igual que sea de 0'5 o 500 toneladas.
Saludos
Última Edición: hace 10 años 2 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

Presiones. hace 10 años 2 meses #124403

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Si la temperatura exterior es menor de 22ºC, raro es que la tenga funcionando en frío y más raro aún que tenga una temperatura de evaporación normalita.
Es cierto que deberías más datos antes de aventurarse a dar un diagnóstico, incluido desde donde escribes pues yo he supuesto que no lo haces desde España, donde es invierno.
Pueden ser muchas cosas, incluso compresor defectuoso con los pocos datos que das.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones. hace 10 años 2 meses #124418

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Para dar un diagnóstico seguro, debería colocar presiones, consumos y temperaturas.

Como dice el compañero XELIÑO, es cierto que la alta está un poco baja, pero pudiera suceder que afuera , la temperatura ambiente exterior no esté alta y en el recinto a climatizar, la carga térmica sea alta, además no sabemos si el equipo está correctamente dimensionado.

Necesitaríamos los parámetros de funcionamiento y no estaría mal las dimensiones del lugar donde está colocada la unidad interior.

Si el SCalentamiento está alto y el salto térmico es pobre, y el consumo bajo, podríamos decir que falta refrigerante, si la baja es alta, la alta baja y el consumo alto, quizá el MC estuviera en problemas (podría intentar "embotellar" el refrigerante en la UExterior, a ver si el MC "puede"...), etc, etc, etc...sin DATOS son tooooooodo meras conjeturas.

Esperemos a ver si el colega sube esos datos y veremos cómo sigue...
Última Edición: hace 10 años 2 meses por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information