Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: mitsubishi fdca401hen

mitsubishi fdca401hen hace 10 años 10 meses #112831

  • mario de lucas
  • Avatar de mario de lucas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
hola amigos!! lo primero un saludo a todos!! hace tiempo que no os veo el pelo...jejeje bueno al lio,estoy mirando una mitsubishi de conductos r410,el primer fallo que le vi parecia valvula de expansion,hoy he ido a sustituirla,vacio,carga de refrigerante pesada y puesta en marcha dando la misma averia,es como si no actuase bien,observando el equipo me daba la impresion de que podria tener una obstruccion,el recipiente de liquido en la succion congelado y las presiones anormales,2bar en baja y en alta a unos +35º mas o menos,he probado haciendole barrido con nitrogeno seco y nada. como tengo otra maquina igual funcionando bien he probado a cambiar la bobina de la v.expansion y grupo de sondas y nada,sigue igual ya que el fallo que me da el termostato de pared es el e36 que segun me han dicho es alta temperatura en sonda descarga...gracias de antemano compañeros,que me lio a escribir y madre mia...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mitsubishi fdca401hen hace 10 años 10 meses #112833

  • ANTONI0
  • Avatar de ANTONI0
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Dios salve al autonomo
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Has mirado la valvula de 4 vias??? Que se posicione bien???
Saludos amigo. 14dsojhgoo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mitsubishi fdca401hen hace 10 años 10 meses #112834

  • mario de lucas
  • Avatar de mario de lucas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
si la he probado,funciona bien,con corriente a la bomba de calor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mitsubishi fdca401hen hace 10 años 10 meses #112837

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Mario, mucho tiempo sin leerte. Parece falta de gas, tienes mucha distancia de línea?

Algún transductor en el equipo?

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mario de lucas

mitsubishi fdca401hen hace 10 años 10 meses #112838

  • mario de lucas
  • Avatar de mario de lucas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
no hay mucha distancia,unos 5metros....el caso es que lo he metido pesado,pero peor aun,si le meto gas me salta por la sonda de descarga,he probado la maquina en marcha sin la sonda puesta y aguanta mas tiempo,he metido gas y el alta se dispara,otra cosa k he observado es el ventilador mas bajo en la unidad exterior,me tira el aire a temperatura ambiente y el de arriba caliente...algo me falla y hoy me ha vuelto loco...1saludo pablo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mitsubishi fdca401hen hace 10 años 10 meses #112846

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
mario de lucas escribió:
no hay mucha distancia,unos 5metros....el caso es que lo he metido pesado,pero peor aun,si le meto gas me salta por la sonda de descarga,he probado la maquina en marcha sin la sonda puesta y aguanta mas tiempo,he metido gas y el alta se dispara,otra cosa k he observado es el ventilador mas bajo en la unidad exterior,me tira el aire a temperatura ambiente y el de arriba caliente...algo me falla y hoy me ha vuelto loco...1saludo pablo!

No tendras alguna obstruccion o restriccion en el distribuidor del condensador de entrada al condensador?

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mitsubishi fdca401hen hace 10 años 10 meses #112847

  • mario de lucas
  • Avatar de mario de lucas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
lo he desoldado y he barrido con el nitrogeno que me sobraba,ya os digo,me he tirado todo el dia y nada..aunque he observado,cuando he cambiado las sondas,con la maquina en marcha y las sondas al aire ,que esto cambiaba y el ventilador que hechaba el aire caliente era el de abajo,gracias compañeros!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mitsubishi fdca401hen hace 10 años 10 meses #112888

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Buenas tardes compañero,todo apunta a tapon,as mirado el filtro strainer antel de la valvula de expansion,
normalmente tienen uno y si se ensucia no pasa el refrigerante.

A cuantos pulsos esta la valvula?
es un dato que puedes sacar por el termostato.
Que subenfriamiento tienes?
Esta limpio el filtro interior?y la bateria evaporadora?

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mitsubishi fdca401hen hace 10 años 10 meses #112894

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no salgo de mi asombro, cada vez que se habla de una b.c. es como si fuera el demonio,conocemos dos temas recientes de averias con b.c.uno hera falta de caudal de aire, despues de escribir 7- 8pag,
una alarma que te da, te dicen que es alta presion,y tambien dices que tienes baja presion, 2bar
no pones los manometros,y lo compruebas,si hay alta y baja presion ,o solo una de las dos, que esta descuadrada,baja o alta,para empezar,
dices que cambiaste la val exp,creo,lo que no dices es si trabaja en frio o en calor,metiendo y sacando gas no haces nada,
la 4vias dices que esta bien, sabes si esa valv, trabaja con tension o sin, por que no comentas si esta enfrio o calor,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mitsubishi fdca401hen hace 10 años 10 meses #112896

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola por que sabes que la valv 4vias esta bien, y la solenoide hace el cambio,los filtroscomo estan
cambiaste la vet y la regulacion esta bien,
pues si la valvula hace el cambio, en una de las dos produccion frio o calor, tendra obstruccion las valv restrictor,dinos si trabaja en las dos fases en frio y calor, los ventiladores funcionan,pues sera obstruccion, el filtro esta cambiado, saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mitsubishi fdca401hen hace 10 años 10 meses #113008

  • mario de lucas
  • Avatar de mario de lucas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
me quedo con las ganas de saberlo,mi jefe ha decidido con el cliente no seguir mirando la maquina,mi gozo en un pozo,yo sigo pensando tmbien en obstruccion pero.....si decidimos seguir con ella os mantendre informados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mitsubishi fdca401hen hace 10 años 10 meses #113010

  • mario de lucas
  • Avatar de mario de lucas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
los manometros los tuve puestos en todo momento,las presiones bajas, en alta y baja,2bar y +35 mas o menos evaporacion alta.la probe en modo frio,y la v4v sin tension en modo frio
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.182 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information