Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Ayuda con camara

Re: Ayuda con camara hace 11 años 3 meses #106018

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ha ok, tu mismo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara hace 11 años 3 meses #106022

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Comprueba también el filtro deshidratador, que no esté obstruido, mide temperatura antes y después de el y no tiene que haber apenas variación. Para confirmar si el tapón es de hielo en la VET, cuando la presión baje y esté parada por presión, caliente la VET, si al hacerlo la presión sube ya lo tendrás claro.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara hace 11 años 3 meses #106025

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes queridos amigos, un gusto de saludarles, muy bueno los generosos aportes de los amigos, solo deseaba agregar, que cuando se tiene una sospecha de mal funcionamiento de la VET, naturalmente realizando manometría, termometría y tomar consumos con la pinza amperimetrica, la VET se congela totalmente no parcialmente como debería ser, es decir, la entrada del líquido subenfriado saturado y luego la expansión, por eso queda la mitad congelada, también un sonido característico de silbido, solo para salir del paso o por diagnosis, le coloco un paño con agua caliente al bulbo termostático para accionar el mecanismo de la VET para que abra todo lo posible y allí por barrido liberar la obstrucción, naturalmente esto es pan para hoy, hambre para mañana, je,je,jeje, sobre todo cuando el aceite es POE, (la unidad trabaja con R 134 a), por lo que me inclinaría a realizar un buen proceso de limpieza con limpiador y N2 como arrastre, cambiar filtro secador, e incluso me atrevería a cambiar el aceite POE, ya que es altamente higroscópico y demanda un vacío de por lo menos 250 micras, realizar el vacío aplicando calor por convección, aire caliente, en todo el sistema para ayudar a evaporar la humedad, con un buena bomba de dos etapas, limpiar muy bien la VET, cambiar el filtrito mallado o todo el oído cuando es Danfoss, bueno queridos amigos eso es lo que se me ocurre, deseo que esa máquina quede en opracion 5 X 5, je,je,je,je, un cálido saludo para todos vosotros.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information