Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Ayuda con camara

Ayuda con camara hace 11 años 3 meses #105958

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Hola tengo un poblema con una camara de conservación, es una unidad Danfoss de 134 A,el problema es que se me mete en vacio y corta por baja sin que el termostato acione la solenoide,la bobina de la solenoide esta bien,creo que puede un tapon de suciedad o incondensables en el filtro o que la solenoide se queda pegada ya que el visor se queda sin liquido lo que significa que no es en la VET ni en el evaporador sino mas arriba,de todas faormas el visor cuenado funciona que es casi siempre ya que esto lo ha hecho a raiz de poner la temp de consigna a 4 º (habitualmente esta a 5º)tiene burbujas y no esta completamente lleno ademas la presión de baja en ese estado es de 1,5 bar,he pensado recojer el gas ,cambiar filtro y solenoide presurizar con nitrogeno,hacer buen vacio y cargas de nuevo,de paso poner una valvula de servicio en la liena de baja para posibles futuras reparaciones .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara hace 11 años 3 meses #105963

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Luis, le manda el termostato tensión a la bobina? Me imagino que lo has mirado. Metele tensión directa o un iman

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara hace 11 años 3 meses #105974

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes amigos, agregando a lo muy bien expresado por el amigo, el presostato de baja naturalmente corta por depresión o caída de presión, en mi opinión la misma puede ocurrir por algún automatismo, en este caso por el termostato que des energiza la bobina solenoide de líquido, lo cual sería correcto cuando es seteado a la temperatura de corte, otros motivos como muy bien explicas, podría ser el filtro molecular de silica sucio, es este caso ofrecería un pre-expansión, por lo que al tocarlo estaría frio e incluso sudado, también podría ser la regulación del diferencial del presostato de baja que no esté accionando correctamente y pueda tener un retardo muy largo o directamente el fuelle del contacto no acciona por problemas del mecanismo. También la VET, podría tener suciedad el filtro del oído o humedad,la accion de realizar una nueva operacion de limpieza con N2 y un correcto vacio es muy buena tu opinion, es lo que se me ocurre queridos amigos, un cálido saludo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara hace 11 años 3 meses #106008

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
La solenoide ya la he comprobado (la parte de la bobina, no su accionamiento),el termostato esta bien ya que es nuevo (OSAKA 32)y lo e comprobado,la VET la descarto porque se hace vacio aguas arriba de ella ya que el visor se queda seco,por encima de la VET estan el visor,la solenoide y el filtro,el presostato de baja tambien esta bienEl fallo es aleatorio y a ocurrido cuando han bajado la temp de consigna en el termostato a 4,5º,una cosa cuando ha pasado esto con el compresor parado y el circuito en vacio he forzado el rele de desescarche unos minutos y ha salido del vacio y ha actuado el presostato de baja y ha comenzado ha funcionar hasta ahora no lo ha vuelto ha dar el fallo,no se si ha sido coincidencia o al aumentar la temperatura en el evaporador o ha derretido el tapon de hielo o al aumentar la presión por la dilatación del gas que pudiera quedar lo ha expulsado,de todas formas le debe faltar gas ya que solo tiene 1,5 Bar de presión en baja,es R 134 A ,es esta presion muy baja no?.Gracias ha todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara hace 11 años 3 meses #106009

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La presiòn que comentas de 1,5 es constante desde que arranca el compresor hasta que para por temp de consigna? Va oscilando la presiòn? o derrepente cae bruscamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara hace 11 años 3 meses #106010

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Es constante hasta que para por temp de consigna,no fluctua.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara hace 11 años 3 meses #106011

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y a que presiòn està ajustado el presostato de baja para que corte y pare el compresor mientras està en funcionamiento, por que para segùn comentas por presostato?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara hace 11 años 3 meses #106013

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola
la VET la descarto porque se hace vacio aguas arriba de ella ya que el visor se queda seco,

no descartes la vet, ya que es ahi donde tienes el problema.
es un sintoma claro de humedad. en cuanto a que el visor se queda seco,
es todo lo contrario, el visor esta lleno totalmente.
tienes llena toda la tuberia de liquido, y en la vet tienes un tapon de hielo, lo confirmas al decir que le has hecho un descarche y ha empezado a funcionar.
para saber como esta de humedad, mira la pastilla del visor de que color esta.
de todas maneras cambiale el filtro.

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara hace 11 años 3 meses #106014

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si el compresor està parado la solenoide cerrada y al conectar las resistencias manualmente sube la presiòn en el evaporador, es normal ya que le està añadiendo al refrigerante del evaporador calor sensible y por lo tanto aumenta su presiòn actua el presostato baja la presiòn del evaporador y la lìnea de succiòn y para el compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara hace 11 años 3 meses #106015

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
esta ajustado entre 0 y 1 bar aprox
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara hace 11 años 3 meses #106016

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y que diferencial tiene ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara hace 11 años 3 meses #106017

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Javi m,lo del visor vacio te lo puedo comfrimar 100x100 por que lo he visto,por eso he dicho que descarto la VET ya que si el tapon esta en la VET tendria liquido a tope y te puedo garantizar lo contrario,si es verdad que me mosquea que cuando he forzado el rele de desescarche ha subido la presión de baja que estaba en 0 bar y ha arrancado,como bien dices sintoma claro de tapon de hielo,pero porque entonces estaba vacio el visor sintoma que la succión del compresor ha ido mas alla de la VET?por eso piendo que puede ser el filtro y no la VET,pero para serte honesto no soy experto en refrigeración,me dedico mas a la climatización y si me dices por experiencia con estos datos que he aportado que es la VET la tendre que mirar tambien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.187 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information