Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Limpieza en pequeños y medianos circuitos

Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 13 años 2 meses #56904

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
He logrado hacer una maquinita muy simple para limpiar por el metodo de inundacion del circuito con R22 y tambien lo he probado con R404a.
Esta maquina es la copia fiel de la presentada por el compañero lafaraona,me base en todas sus explicaciones y el video que tanto le agradezco ya que me sirvio de ejemplo para reprodicir el mismo efecto pero en version pequeñita.Esto esta al alcance de absolutamente todos los frigorista seguramente todos los elementos los tienen en su taller como me ha pasado a mi.Cuando pense en hacerla me hice una lista mental de materiales necesarios y de inmediato me di cuanta que todo lo tenia,fue ponerme a unir una cosa con otra y listo.
Creo que este año gastare mucho menos nitrogeno en limpiezas y dejare los circuitos mas limpios que de fabrica (interiormente).
Me falta colocar en el deposito decantador un Visor y una resistencia en su base que por cierto la tengo tambien y por eso añado unas fotos de la base con la bomba y el Decantador.
Por cierto la Bomba es de trasvase de acople magnetico,es la que emplee siempre para trasvasar el refrigerante de botellas de 60Kg a las Pequeñas,tambien usaba esta bomba para recircular el liquido de limpieza que no me convence mucho su utilizacion.
Desde ahora usare "lafaraonacleaner",gracias compañero ,.-4

Tengo un Video demostrativo y no sube sera demasiado grande espero que los moderadores lo puedan colocar.Gracias
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 13 años 2 meses #56906

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Deseando ver ese aparato, a ver si te lo puedo copiar.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 13 años 2 meses #56909

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
frigotron escribió:
"lafaraonacleaner"

jajajajaja macho como decimos por aquí "no te cave na" jajajajajja


me gusta el nombre jajajjaja

sobre lo del vídeo si quieres subelo a megaopload y me mandas el enlace , lo monto y te lo subo a youtube para que todos disfrutemos de esta herramienta , espero ese envió , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 13 años 2 meses #56911

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
lafaraonadelfrio escribió:
frigotron escribió:
"lafaraonacleaner"

jajajajaja macho como decimos por aquí "no te cave na" jajajajajja


me gusta el nombre jajajjaja

sobre lo del vídeo si quieres subelo a megaopload y me mandas el enlace , lo monto y te lo subo a youtube para que todos disfrutemos de esta herramienta , espero ese envió , un saludo

Perdona mi isnorancia megalocualo??? como e eso? como se hace?
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 13 años 2 meses #56912

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Mira en este enlace

www.megaupload.com/

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 13 años 2 meses #56914

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 13 años 2 meses #56916

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jajaja nadamelas a estos correos y te las subo ,

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. o a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 13 años 2 meses #56920

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Vamos con esas fotitos que queremos olerrrrrrrrrrrrrrrrrlaaaaaaaaaaaaaaa
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 13 años 2 meses #56923

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ya las tienes colocadas amigo mio gracias por el reportaje , y por el regalo , en unos minutos subo unas fotos de el ultimo deposito que estoy trabajando , aun no lo acabe pero te subiré las que tengo para que te sirvan en tu nuevo proyecto , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 13 años 2 meses #56924

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Yo tambien debo decirte Manu que el decantador (como bien sabes tambien he hecho mi versión de lafaraonacleaner) lo he hecho mas grande con una botella de 12 kilos que tenia por ahi vieja, le he puesto dos visores uno arriba y otro abajo y una resistencia alrededor de la de calentamiento de botellas Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 13 años 2 meses #56930

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
este es el deposito de 11 litros al cual le adapte una resistencia maleable de dos ,metros y medio aproximadamente 850w de potencia

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

al cual le soldé unos tornillo para sujeción del el soporte de un termostato

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

soporte hecho con una lamina de chapa de acero inoxidable de 2.5 cent y perforada con las cotas de el termostato

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

el termostato que adapte es uno de regulación 0+90ªC con bulbo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

también soldé un tubo de 3/8 para que me sirviera de base de contacto para el bulbo del termostato

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

en la parte superior (la sonda del deposito) le soldé un acoplamiento de 1/4 gas a 1/4 sae para que me sirviera de soporte para un manómetro

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

donde coloque el manómetro de alta este me indicara que presión tengo en todo momento en este deposito y al ser de alta no corro riesgo al usar cualquier tipo de gas ya sea R-404 o R-410

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

la conexión que iría en la parte de alta le soldé una reducción de 5/8 a 1/4 donde le incluí una toma macho de 1/4 que sera entrada o salida del circuito

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

y en la toma que normalmente iría la válvula de seguridad del deposito le rosque una reducción de 1/4 gas a 1/4 sae que esta seria o la entrada o salida este detalle es de poca relevancia ya que las dos tomas están en la parte superior y lo mismo da que la utilice como entrada o como salida

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

esta es una vista de como esta quedando

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

a la resistencia le e colocado una chapa de 4 centi a modo de abrazadera para tener la resistencia siempre fija en el deposito y que no se despegue por motivos de dilatación provocado por la temperatura , cuando la pinte y la termine te mostrare el acabado final aun falta colocar el visor y una buena mano de pintura , espero te sirva de algo estas imágenes , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza en pequeños y medianos circuitos hace 13 años 2 meses #56932

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
debo de aclarar que este deposito no es para pequeños circuitos , jajajja este ya tiene otra utilidad es para cuando las exigencias te piden mas movimiento de liquido o cuando consideramos que tenemos bastante aceite o agua en nuestro circuito a limpiar , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information