Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Consulta: Cambio de aceite en compresores

Consulta: Cambio de aceite en compresores hace 4 años 4 meses #165878

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 427
  • Karma: 13
Hola muchachos! 19167emotico
Respecto del "Sistema Frigotron para Cambio de aceite por inundacion" en compresores hermeticos, ¿alguien lo ha usado en compresores hermeticos rotativos?. Sr. Frigotron, le consulto: ¿deberia realizar la inundacion por la toma de succion, y una vez que note que se comienza a inundar el carter porner el MC en posicion horizontal para que salga todo por la descarga? o es que no me queda otra que meter los 3 o 4 kg de r22 q calculo entran en un MC de 4500 Frigs? ¿Sera que en el MC en posicion vertical sale toda la porqueria sin problemas. Pregunto porque sospecho que puedo embarrar toda la parte alta (interna) del compresor y llenar el o los cojinetes con oxidos o lo que sea. O deberia llenar hasta la mitad el MC y moverlo un poco y terminar el lavado con el compresor invertido. Otra duda, una vez retirado todo el aceite y la mugre , ya recargado con el aceite nuevo, durante el arranque inicial no se corre el riesgo de rallar la cmara donde se comprime el refrigerante, los cojinetes del motor y el compresor? agitando el MC podria evitar esto y darle un pequeño toque de aceite a los mecanismos internos? Muchas grcias por la paciencia.
Todas las opiniones y experiencias son bienvenidas!! Sds!!
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta: Cambio de aceite en compresores hace 4 años 4 meses #165883

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8207
  • Gracias recibidas 3350
  • Karma: 117
Hola dsbordon siendo el compresor rotativo lo puedes realizar de la siguiente manera :

Le añades 1 válvula obús en aspiración y descarga , luego lo inviertes realizando vacío por la descarga intercalando un visor de líquido y depósito o recipiente pulmón , después por la aspiración inyectas refrigerante limpio inundando el compresor , sino dispones de recuperadora vas realizando varias limpiezas y si dispones de ella lo realizas en barridos de refrigerante a alta presión .

El refrigerante que uses no lo tires , lo recuperas para próximas limpiezas , ok .

Un saludo
Última Edición: hace 4 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Consulta: Cambio de aceite en compresores hace 4 años 4 meses #165890

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 427
  • Karma: 13
Hola Silen, es justo lo q hice antes de hacerme la recuperadora pero con diluyente. Y el tema de la falta de aceite en los cojinetes en el arranque inicial? Convengamos q con el método de Frigotron se lava TODO el mecanismo interno del MC. Será q con unos segundos funcionando alcanza para lubricar todo? Salu2! Gracias.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta: Cambio de aceite en compresores hace 4 años 4 meses #165891

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 880
  • Karma: 42
Hola dsbordon, para un cambio de aceite en un compresor donde te sea posible quitarlo sin mayor dificultad lo que haría es invertirlo y vaciarlo. También se le puede colocar un obús en una zona baja del carter y vaciarlo por allí eso me gusta mucho mas aun ya que los sólidos decantados en el compresor saldrian por allí. En cuanto a la duda que planteas si quedará sin lubricación en el primer arranque no lo creo ( es mi parecer ) La lubricación existente en la unión biela cigüeñal y cojinetes es tan estrecha que no creo que con la flotabilidad ascendente que produce el refrigerante llenando la carcasa barra esa película de aceite (no lo he confirmado a esto pero es lo que me parece) Aun así ante esta duda se podrían hacer arranques y paradas muy cortos al principio para garantizarle lubricación y no someterlo a momentos de marcha en seco y continuo.
Gracias por tu consulta hace que reflexionemos todos el tema.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.192 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information