Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: aire acondicionado

aire acondicionado hace 12 años 5 meses #77634

  • fuersanti
  • Avatar de fuersanti
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
hola tengo una duda, en la bandeja de los fancoils se crea una especie de baba. La pregunta es, ¿como se eliina dicha baba ?
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado hace 12 años 5 meses #77649

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola digo si es de color verde,los fan-coils se desconectan la bandeja va metida sobre unas guias o carriles, que tienen en los laterales, una vez desconetado, tiras hacia fuera por igual, y sale con la turbina-s y motor,y la-s caracolas
y limpias de paso la-s turbinas de lo que tengan,para ponerlo la misma operacion, para eliminarlo frotas como en las cocinas, o mandas a alguien que lo haga,si es color verde es del producto del tratamiento del agua, no es toxico,ese verde se llama verdin,igual tiene color panza de burro,o rosa jabonoso,
Última Edición: hace 12 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado hace 12 años 5 meses #77652

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Echale Agua Oxigenada.
Y ademas Ayuda a Que Exista Mas Ozono..........
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado hace 12 años 5 meses #77655

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Esa babilla se crea por el polvo y las suciedades del aire si ese fancoil va enganchado a una bomba de condensados cuidado ya que esa baba puede llegar a obstruir la bomba y se queman con solo mirarlas, lo efectivo seria retirar la bandeja y limpiarla con productos especifico para ello o como bien dice josergue con agua oxigenada.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado hace 12 años 5 meses #77659

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola eso es de los productos, que le meten al agua, y tambien acurre lo mismo con las torres de enfriamiento,eso no ocurria antes por que no tenia tratamiento el agua,y es por la humedad del agua acumulada en la bandeja,el agua de condensacion que ,cae a la bandeja,mira si puedes darle un poco de caida para el lado del desague,a veces se acumula el agua en el lado contrario del desague
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado hace 12 años 5 meses #77673

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
joseb71 escribió:
hola eso es de los productos, que le meten al agua, y tambien acurre lo mismo con las torres de enfriamiento,eso no ocurria antes por que no tenia tratamiento el agua,y es por la humedad del agua acumulada en la bandeja,el agua de condensacion que ,cae a la bandeja,mira si puedes darle un poco de caida para el lado del desague,a veces se acumula el agua en el lado contrario del desague

discrepo ese agua solo es humadad ambiente no lleva producto ninguno a no ser que el fand coils este picado (Salidero) si es verde sera del tiempo que no lo limpian osease verdina natural.

saludos
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado hace 12 años 5 meses #77721

  • cceporrete
  • Avatar de cceporrete
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Yo le hecho unas pastillas que vende salvador escoda,que al mismo tiempo son bactericidas y van bastante bien.Mira es el catalogo.(pero hechalas despues de limpiar bien la bandeja).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado hace 12 años 5 meses #77724

  • fuersanti
  • Avatar de fuersanti
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Creo que no han entendido bien la pregunta,la bandeja de condensacion de los fancoils con el tiempo en la bandeja de los fancoils se va creando una especie de gelatina, la cual se va introduciendo en el desague. esta gelatina puede llegar a obstruir el tubo,la pregunta es como o con que se puede limpiar el tubo que esta lleno de esa gelatina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado hace 12 años 5 meses #77729

  • JEISON
  • Avatar de JEISON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 101
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola buenos días,

Existen productos para esa limpieza, normalmente son unas pastillas que se hechan en cada mantenimiento para evitar la creación de hongos y ese tipo de baba. pero bueno generalmente lo idoneo es una limpieza completa en cada intervención.


Un cordial saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado hace 12 años 5 meses #77731

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bueno si quieres limpiar limpias, eso que dices no tapa el tubo si corre el agua. una vez limpio,y si se limpia y se revisa con frecuencia, tambien corre, deja agua en la bandeja que corra,esta operacion, entra dentro del mantenimiento,se ve que hace tiempo que no se hace,no solo comprobar si funciona, ya te comente como hacerlo,limpia la bandeja y mete agua que corra,pero si pasan meses sin hacer mantenimiento,
se va dejando, te puedes encontrar de todo,

hola profe, el agua hoy por hoy, toda esta tratada,cada dia mas,se trata el agua en instalaciones por lo mismo, por que no reune condiciones para el rendimiento optimo de las maquinas, al igual que los filtros hay otros productos que se añaden,
hace años no ocurria esto,en instalaciones con agua de mar se utiliza , se utiliza con agua de pozo,y con el agua de red, tu diras si es asi,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado hace 12 años 5 meses #77732

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola tratamiento de agua,esta cerrado el tema en el foro,esta en equipos compactos, plantas enfriadoras,¿¿¿asi que lo subo aqui
limpieza de circuitos, tratamiento,etc
www.calcat.net/la-solucion-calcat

ver al final de la pagina saludos
Última Edición: hace 12 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado hace 12 años 5 meses #77767

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
fuersanti escribió:
Creo que no han entendido bien la pregunta,la bandeja de condensacion de los fancoils con el tiempo en la bandeja de los fancoils se va creando una especie de gelatina, la cual se va introduciendo en el desague. esta gelatina puede llegar a obstruir el tubo,la pregunta es como o con que se puede limpiar el tubo que esta lleno de esa gelatina

En una bandeja de condensados bien sea que cuente con bomba de evacuación o desagüe por gravedad lo primero que se debe hacer es revisar o comprobar que las tuberías de desagüe no estén obstruidas.
En ambientes demasiados contaminados es muy frecuente que se forme lama o moho y que se obstruya el desagüe, para destaquear el desagüe se hace necesario utilizar una sonda o alambre acerado y muchas veces cambiar los tubos de desagüe.
Después que se logre destaquear el desagüe es necesario hacer una programación periódica de mantenimiento de aseo de bandeja de condensados.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.204 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information