Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: LOCURA???????

LOCURA??????? hace 12 años 6 meses #76002

  • pilgur
  • Avatar de pilgur
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Tengo una idea pregunta de la que quizas os riais, estoy con la cosa de calentar mi casa y hasta ahora, despues de ver 100.000 posibilidades y presupuestos la que mas me convence es el aire por conductos pues estos ya los tengo puestos.Bueno antes deciros que estoy haciendo un curso de instalador y mantenedor de aire y esperando haver si el rite sale por ahi pero subencionado.La idea locura es darle el retorno a la maquina atraves de un pequeño ventilador en el tiro de la chimenea y tapar todas la rejillas de retorno que tengo en las habitaciones.El principio es que como aspira el aire de retorno mas caliente tambien lo impulsa mas caliente.Tambien podria habrir una rejilla de retorno en el pasillo para aprobechar el calor del ojo de la escalera.Que os parece????? :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LOCURA??????? hace 12 años 6 meses #76014

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Se dice que en todo experimento se vale todo, prueba error valorando resultados y relación costos beneficios.
Hay experimentos que hay que llevarlos a cabo (y darlos a conocer) en aras de la ciencia.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LOCURA??????? hace 12 años 6 meses #76021

  • julio0169
  • Avatar de julio0169
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • ing. mecanico electrico.
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
a ver si entendi, vas a instalar un ventilador en la salida de la chimenea para inyectar el aire a tu sistema de ductos ya instalado, si es asi, te sugiero instalar compuertas de guillotina en las ductos hacia el lado de la maquina de refrigeracion, asi no tendras perdidas de aire caliente. perooooo, tienes que instalar filtros de carbon activado, para eliminar el bioxido de carbono de la chimenea. yo opino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LOCURA??????? hace 12 años 6 meses #76025

  • pilgur
  • Avatar de pilgur
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
ummmm,creo que no me he explicado con claridad lo que pretendo es hacer cicular aire por la camara del tiro de la chimenea y que la maquina coja el retorno de ahi.Por ejemplo perforo el exterior de la camara del tiro y coloco un extractor de manera que coja aire del exterior,este aire mediante un tubo flexible y anexo a la salida de humos (pero sin comunicarse,logicamente)canalizarlo hasta la toma de retorno de la maquina de manera que el retorno lo haga ya con aire caliente y asi que la maquina coja mas temperatura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LOCURA??????? hace 12 años 6 meses #76028

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Desde luego que es una locura, que ademas no va a ningún sitio,pues no cumples normativa, por otro lado tienes que encender la chimenea y la maquina BC, ¿donde esta el ahorro? y por último olvídate de que el Rite se subvencione y mas con la famosa crisis como no te espabiles tendrás que hacer un curso de 5 años equivalente FP, cosa que puedes hacer ahora con unas 750 horas lo puedes solucionar.

Depende de la zona en la que vivas, a lo mejor lo dan gratis para ganar votos.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LOCURA??????? hace 12 años 6 meses #76029

  • pilgur
  • Avatar de pilgur
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Destroller pero funcionaria o no sabes decirme?????cual es tu opinion y dejate de rollos de votos y crisis.El ahorro esta en que la chimenea la tengo encendida de todas maneras en la planta baja y esto que explico esta en la alta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LOCURA??????? hace 12 años 6 meses #76032

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Pilgur lo que pretendes ya esta inventado. En las viviendas sobre todo de campo lo que se hace es una doble cámara que envuelve la chimenea y por conductos de obra se lleva a las habitaciones, no lleva ventilador ya que aprovecha el efecto de la diferencia de densidad del aire al calentarse. Creo recordar que hay marcas de chimeneas que lo tienen en su catalogo. Piensa que las calderas de condensación su rendimiento es alto ya que aprovechan el calor latente de los humos de la combustión que es en definitiva el de mayor poder calorífico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LOCURA??????? hace 12 años 6 meses #76033

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
yo no te lo aconsejo, tendrías principalmente problemas de regulación de temperaturas, si es inverter por ejemplo cuando cambia de caudal, ¿que pasara con el ventilador de la chimenea? si la sonda del aire acondicionado esta por retorno, como controlas esa temperatura del vent. chimenea, ya que no siempre es la misma, tema de ruidos,etc.

Pero como alguien te dijo es cuestión de probar, pues tu mismo.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LOCURA??????? hace 12 años 6 meses #76039

  • pilgur
  • Avatar de pilgur
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Interesante lo del problema de si la sonda esta por retorno....lo de regular la temperatura del ventilador chimenea me preocupa menos pues tambien hay flurtuaciones en la temperatura si haces el retorno por plenum.En lugar de coger retorno a 12 grados hipoteticamente lo cogeria a 50 aunque estas cifras son incognita.Lo del ruido del ventilador tampoco me preocupa mucho pues hiria en el exterior de la casa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LOCURA??????? hace 12 años 6 meses #76040

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Creo que lo que pretendes es simplemente mezcla de aire exterior realizada en el retorno del sistema de climatización, eso ya lo contenpla el RITE ,lo unico que tu el aporte de aire exterior lo calentarias con una energia residual que ahora no aprovechas,debes tener en cuanta que ese aire que introduces debe ser filtrado (el RITE en cuanto a calidad del aire interior en vivendas remite al CTE ),otra cosa a tener en cuanta que te asegures la estanqueidad edl tiro con respecto al ducto de donde vas a tomar el aire exterior por temas de olores y lo que es mas importante por que no existan filtraciones de monoxido de carbono hacia este,en cuanto a cerrar las rejillas de retorno no lo veo necesario y es mas no deberias hacerlo ya que el princio de climatización es cojer el aire del local a climatizar y recircularlo por el intercambiador constantemente,otra cosa deberias poner un extractor para hacer renovaciones,ten en cuenta que al aportar aire exterior forzado mantendras la vivenda en sobre presion (debe estar en ligera sobre presion para evitar infiltraciones de aire frio ext al abrir puertas, ect)como te dice el compañero debes cambiar la muestra de temperatura de la sonda del conducto a la del termostato para no falsear la medición de la misma y que la maquina si es iverter no regule erroneamente.Suerte y exitos pero recuerda cuidadin con el monoxido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LOCURA??????? hace 12 años 6 meses #76041

  • pilgur
  • Avatar de pilgur
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
:whistle:
Tienes razon la primera preocupacion que me surjia era que se filtra el monoxido por eso lo de canalizar el aire exterior por un tubo independiente pero por el interior del tiro de la chimenea.Entonces se puede hacer que la maquina funcione atraves del termostado en lugar de la sonda????.Seria la sobrepresion lo suficientemente alta para que fuera molesta??? Este hilo funciona vamos a invertar chicos.Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LOCURA??????? hace 12 años 6 meses #76042

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Casi todas las maquinas hoy permiten cambiar indistintamente de la sonda del conducto o retorno a la que esta en el termostato,la sobre presión no es molesta,para hacer un ejempro sencillo es como si soplaras una bolsa de plastico,que pasa cuando esta se llena? ya no entra mas aire no?,eso va a depender cuan estanca sea la vivenda,aperturas de puestas o ventanas,etc,por eso te decia de la renovación ahora de memoria no te puedo decir cual debe ser ese pòrciento pero para que te valga de ejemplo y a groso modo supon que introduces 600m3/h,pues deberias extraer menos para que este en ligera sobre presión,eso depende de otros factores como la calidad del aire interior (IDA)que quieres o te exija tener el CET,la calidad del aire exterior (ODA),del tipo de control que pongas para hacer esta renovación,eso si quieres señirte extrictamente a el CET y el RITE.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information