Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Problema maquina A/A Airwell

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 2 meses #32789

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola . lo del clixon ya lo pensé . Pero abri la tapa de conexiones del compresor , y sólo hay los 3 terminales , por lo que deduje que el clixon debe estar en el interior del compresor. De todos modos , volveré a ir y comprobare en frio los bobinados , y tambien aislamiento por si acaso .

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 1 mes #33215

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
parece ser que van a cambiar el compresor en garantia .La pregunta ahora es :

Por lo que veo , esta máquina no lleva ningun presostato de seguridad de falta de gas( yo en la maquina exterior no lo he visto ).

Si es así , es posible instalarlo ? quien deberia hacerlo ?
Que opinais al respecto ?

Saludos

Lluisot
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 1 mes #33227

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Normalmente las maquinas de aire acondicionado de pequeña potencia no llevan ningún tipo de presostato de baja.
Algunas detectan la falta de gas por el calentamiento de la cabeza del compresor, mediante una sonda.
Si quieres puedes instalar tu un mini presostato de baja con rearme manual que no son caros , pero lo tendrás que instalar tu
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 1 mes #33239

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
pepekelvin dijo:
Normalmente las maquinas de aire acondicionado de pequeña potencia no llevan ningún tipo de presostato de baja.
Algunas detectan la falta de gas por el calentamiento de la cabeza del compresor, mediante una sonda.
Si quieres puedes instalar tu un mini presostato de baja con rearme manual que no son caros , pero lo tendrás que instalar tu


Como puedo saber si la maquina lleva algun dispositivo de seguridad ? En el compresor no he visto nada . la máquina exterior sólo lleva los cables de potencia del compresor , la bobina de la ev , el ventilador exterior y la sonda de descarche .

Donde deberia instalarse este presostato ? Y como se conectaria , cortando directamente el cable del potencia del compresor o a traves de un rele o contactor ?

Que presostato deberia o podria ser ?

Seria de utilidad que os ponga el modelo de la unida exterior y interior ?


Saludos

Lluisot
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 1 mes #33248

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Si pones presostatos, hazlo a traves de la maniobra.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 1 mes #33252

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Lluisot, aquí tienes un ejemplo en esta página, de un mini presostato.

es.refrignet.danfoss.com/RA/Products/Pro...3A02}&selectedTab=IN

La manera de instalarlo: Ya que te vas a poner manos a la obra, yo instalaría los dos. Es decir, el presostato de baja y el presostato de alta...aunque no sabemos lo que dirá tu cliente... Como se indica, uno se colocaría en la línea de aspiración al compresor (el de baja) y el otro en la línea de descarga del compresor (el de alta).
Los mini presostatos, los tienes como se ve en las fotos, de soldar o roscar.

es.refrignet.danfoss.com/TechnicalInfo/A...solder%20type%29.jpg

Al trabajar en la unidad exterior, tendrás que recuperar el gas. Yo te recomiendo soldar y hacer barridos con Nitrógeno. Una vez soldado deberás conectar eléctricamente, tal como te comenta Pablo, osea en serie con la maniobra.

No sé si me he explicado bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 1 mes #33254

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Recuerda colocarlos entre el compresor y la válvula de 4 vías, donde la alta siempre es alta y la baja siepre baja.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema maquina A/A Airwell hace 14 años 1 mes #33263

  • monesfrio
  • Avatar de monesfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Karma: 0
si en la caja de conexiones del compresor no eta el clixon es xk lo yeva interior,si etubiese quemado el compresor o fundido el clixon es poco rentable su reparacion para un split pequeño

un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information