Hola:
Tengo una caldera Junkers Euroline ZW 23-1 AE31 que cuando lleva un rato funcionando se para y presenta la avería “la tecla de rearme y los led 2 y 5 verdes parpadean”.
Ya le han cambiado la placa y sigue el mismo problema.
Aparentemente los tubos de evacuación están bien, los he revisado e incluso he cambiado dos manguitos por si las juntas estaban un poco pasadas.
El presostato parece que funciona bien ya que la caldera funciona bien un rato grande, sobre 1 hora, y la ducha también va. Pero al cabo de 1 hora u hora y media vuelve a saltar el código de avería y se para.
Indagando he descubierto dos cosas, una es que uno de los tubos que va al presostato, el transparente tiene unas gotas de agua y la otra es que si le quito la tapa que hace que sea estanca no se para tras 4-5 horas funcionando.
¿Alguien me puede orientar de dónde puede estar el problema, porque no quiero cambiar mas piezas sin saber el fallo?
Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.
AVERÍA CALDERA JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 AE31
hace 2 años 4 meses #195306
Siendo así y si has verificado los tubos están bien sin grietas así como el extractor de gases limpio con su presión estática correspondiente y su la salida de gases limpia , la causa la tienes en el presostato bien en sus conexiones o en el , si el tubito tenía agua igual a entrado dentro puede dar error .
Última Edición: hace 2 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.