Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 1 mes 3 semanas #192779

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8202
  • Gracias recibidas 3349
  • Karma: 117
Como ya comenté no hay que desmontar la unit interior y ni retirar la de sus fijaciones al forjado .
Se retira el techo desmontable o fijo de la parte inferior donde está situada la unit interior , se desmonta la bandeja condensados y se retira la batería se revisa o sustituye y se vuelve a realizar el procedimiento a la inversa .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 1 mes 3 semanas #192780

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5653
  • Gracias recibidas 511
  • Karma: 485
Hola Raúl, el procedimiento que te comenta Silenblock es el correcto, el añadir refrigerante sin corregir antes la fuga está prohibido, es una muy mala práctica de quien te la ofrece, un saludo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 1 mes 3 semanas #192781

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11835
  • Gracias recibidas 1547
  • Karma: 72
hol no se habla nada de limpiar,si no se limpia puede tener hasta el bicho que anda suelto, si limpias la bateria ,bien limpia bien toda ella un buen lavado, he visto tantas baterias , que balas se dispararon en la 2ª guerra mundial , pues eso que hay que limpiar y limpiar, y despues poner unas tiras de papel y ver si sale o sopla por toda la bateria por igual,si nó, esta sucia la bateria,y de que pasa unos años da menos rendimiento, esa es la micro fuga,te colocan el gas que meten ¿¿¿ bueno) la bateria tienes que limpiarla pòr la parte de la toma del aire,
poner unas tiras finitas de de papel , en varios puntos de la bateria , limpiar limpiar y limpiar, y despues comprobar el movimiento del papel con el aire, veras que bien, o sigues tirando dinero,comprueba la temp de salida de aire, antes y despues de la operacion de limpieza,el gas no desaparece por arte de majia, llegaria un momento que no funcionaria por que el gas desaparecio y eso no es el caso, asi toca limpiar y ver el aire que sale una vez hecha la limpieza, sal...
Última Edición: hace 1 mes 3 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 1 mes 3 semanas #192782

  • raulata
  • Avatar de raulata
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
He hablado con un técnico de otra empresa de Valencia y me ha dicho que, en el caso de que sea un microfuga por algún poro, existe un producto tapaporos que suele funcionar bien en la mayoría de los casos. Me ha preguntado si he tenido malos olores en casa o en el baño por el tema de la conexión a la bajante de la máquina y le he dicho que no.
Me va a hacer presupuesto con la recarga de gas si fuera necesario y el producto tapaporos pero de todas maneras hará la comprobaciones para que ver si no es otra cosa lo que le pasa a la instalación.
También me ha dicho que las máquinas inverter son un poco especiales en su funcionamiento y que a veces funcionan como les va en gana.
Por la visita y comprobaciones no va a cobrar nada.
Ya os iré contando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 1 mes 3 semanas #192783

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1056
  • Gracias recibidas 135
  • Karma: 9
no ba cobrar nada en el diagnostico? mmm... la solucion suele costar. eso de tapa microporos yo solo lo recomendaria en maquinas ya viejas pues repararlas no es costeable. me iria mas por una solucion mas solidad: reparar la fuga ( si es posible) o remplazar el componenete donde se encuentra la fuga.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
Última Edición: hace 1 mes 3 semanas por BTUExpert.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 1 mes 3 semanas #192788

  • raulata
  • Avatar de raulata
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
Otro me ha dicho que la reparación de la máquina no merece la pena si hay que bajarla y llevarla al taller, que mejor instalar una nueva compatible con los conductos que tengo. De momento los dos técnicos, el del arreglo con el tapaporos y el del cambio de máquina no me enviaron presupuesto y quedaron en enviármelo ayer. El lunes les escribiré, el fin de semana está para disfrutar y no trabajar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 1 mes 3 semanas #192794

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8202
  • Gracias recibidas 3349
  • Karma: 117
Por experiencia te diré que cuando tienen pérdidas y van a más , la batería está bastante deteriorada cuando intentas reparar una te salen 3 más de lo debilitado que está el material .
Si quieres puedes probar y hacer pruebas con distintos productos y demás no lo solucionarán , seguirás teniendo pérdidas de refrigerante e incluso irá a más .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 1 mes 3 semanas #192798

  • raulata
  • Avatar de raulata
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
Buenos días, otro instalador directamente me ha dicho que mejor poner una máquina nueva y me presupuesta una Fujitsu 125 con instalación, tuberías y demás por más de 4000 euros...para eso mejor recargo cada 4 años y cuando pierda con más frecuencia la cambio pero voy tirando con las recargas.
Los de Hitachi me proponen volver a recargar y si son 2kg me cobran 300 euros, como la otra vez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 1 mes 3 semanas #192799

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 230
  • Gracias recibidas 121
  • Karma: 4
Si por economia es estas en lo cierto. Pero la pega es que no es un movil de prepago al que cargas el saldo.
Si existe fuga esta terminantemente prohibido cargar gas, sin haber procedido a su reparación.
Por lo tanto arregla la fuga y sino espero que el seprona este leyendo este hilo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 1 mes 3 semanas #192800

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1056
  • Gracias recibidas 135
  • Karma: 9
jaja yo pienso que el foro ya dijo la parte tecnica de tu problema. Esa pregunta la tienes que decir ya atu cuenta de banco. Espero que te balla bien con la empresa que escojas.
saludos.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 1 mes 3 semanas #192803

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 481
  • Gracias recibidas 290
  • Karma: 9
Un aire acondicionado de un domicilio ,no es una persona,los que ofertan el cambio de la unidad,lo que intentan es trabajar ,cobrar,y no tener problemas ,los que ponen gas,intentan sobrevivir ,el desmontar,hacer operaciones para intentar buscar la fuga requiere tiempo ,posiblemente fabricar una fuga nueva,la cual,con toda la honradez del mundo el reparador creyo haber encontrado y despues de facturar ,le reclaman que vuelve a perder ...........y ahora que?' .......si yo hiciese ese trabajo ,haria constar en factura lo mismo que hacen los medicos
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 1 mes 3 semanas #192804

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11835
  • Gracias recibidas 1547
  • Karma: 72
ami me gustaria saber las presiones de trabajo , pierde el gas y no para, micro fuga, y no para, sigue trabajando, pero yo no se si esa maquina esta limpia,digo limpia me da que esa bateria interior y la exterior no estan en condiciones, en años funciona y ahora va al 50 o 70% pero no para por baja, o si se para, 2 kg son muchos kilos de perdida pero en 4 años no aparece ninguna fuga, y si la encuentran la reparacion le vale mas que una nueva , y si la fuga es del interior del compresor pues no la encuentran nunca, salvo que hagan la prueba de presiones en aspiracion y descarga, de cualquier manera esa maquina ya estara de aquella manera, yo por 4000 euros me compro 12 maquinas nuevas y me sobra para unas cañas aparte que me duran lo mismo risa136:,gif no miento las que tengo ya hace quince años ,ni ruidos ni nada ,sal
Última Edición: hace 1 mes 3 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.