TEMA: Conductos flexibles o de fibra tipo Climaver

Conductos flexibles o de fibra tipo Climaver hace 5 años 9 meses #185856

  • ELS
  • Avatar de ELS
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola,
Vamos a instalar el aire acondicionado en casa por conductos. En principio quedamos con los instaladores en que fuera con fibra de vidrio tipo Climaver. Pero ahora nos quieren instalar tubo flexible tipo Biflex. Nuestra distancia máxima entre la máquina y la última rejilla serían de 5m.
Nos aseguran que con ambos tipos de conductos se obtiene la misma carga, que enfría de igual forma y que no hay diferencias tampoco en el ruido. Pero yo tenía entendido que efectivamente sí hay pérdida de carga lo que supone tirar más de la máquina y mayor gasto de luz. Además de que suenan mucho más.
¿Es cierto que no hay diferencias? ¿Podéis ayudarme?
Muchísimas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conductos flexibles o de fibra tipo Climaver hace 5 años 9 meses #185857

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
A mi personalmente como profesional que tenga que compartir oficio con gentuza que se dedica a estafar y engañar a con afirmaciones como indicas en tu post me revuelve el estomago.
La proxima vez que los veas le comunicas que el RITE prohibe expresamente la instalacion de este tipo de conductos en largos superiores a 1,2 metros y su uso sera para la conexion de unidades terminales rejillas, conductos etc, del conducto principal por los problemas de perdida de carga y acusticos que generan.
Buscate un buen profesional que te realize un estudio de la instalacion y exige en la puesta en marcha que te realize un equilibrado de la instalacion con caudales y velocidades, por supuesto firmado con nombre y DNI y numero de carnet del RITE.
Suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, ELS

Conductos flexibles o de fibra tipo Climaver hace 5 años 9 meses #185858

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Coincido con goldete. Añadiría que efectivamente estaría también bien que la embocadura a unidad interior y conducto principal con sus ramales fuese realizado con panel del tipo Climaver PLus (AL-fibra-AL, y cortes de construcción forrados de cinta Al ) y de ahí y con sus correspondientes collarines de adaptación hasta el plenum de la reja de impulsión, también con su correspondiente collarín de adaptación, con tubo flexible de Al correctamente dimensionado, medianamente estirado, 1 metro o menos de longitud cada tramo, y bien sujetado a los collarines de adaptación.

Como todo lo anterior no te lo harán, estoy seguro y para que nos vamos a engañar, lo mejor es que todo el conducto sea de panel Climaver Plus y construidos por un profesional conductero y no uno que sabe lo aprendido en una tarde en la tienda de un distribuidor de Climaver.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, ELS

Conductos flexibles o de fibra tipo Climaver hace 5 años 9 meses #185859

  • boecesar
  • Avatar de boecesar
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 0
Solo añadir a lo dicho que el RITE establece los 1.2 metros en la IT 1.3.4.2.2.4
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, ELS

Conductos flexibles o de fibra tipo Climaver hace 5 años 9 meses #185895

  • ELS
  • Avatar de ELS
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Muchas gracias. Entiendo que la pérdida de carga es que llega menos aire frío ¿verdad? Que se pierde por el camino y para conseguir que llegue el mismo caudal hay que poner más potencia a la máquina ¿verdad? Es que no soy experta en el tema y no quiero que me engañen.

Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conductos flexibles o de fibra tipo Climaver hace 5 años 9 meses #185901

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Voy a intentar explicartelo en un lenguaje mas coloquial. La maquina da un determinado volumen de aire, este varia en funcion de la capacidad de la maquina, para que este aire llege alas distintas entancias se realizan conductos y es dentro de los mismos donde el aire es transportado.
Hasta aqui todo muy sencillo; para que este aire salga por las rejillas de las instancias tiene que salir de la maquina a una velocidad lo suficientemente alta como para que se pueda distribuir.
El aire al paso por dentro de los conductos roza sobre las paredes de los mismos por lo que si estos no estan bien dimensionados o el material del que estan construidos u forma no es la adecuada el aire pierde velocidad y se queda dentro.
En instalaciones residenciales o viviendas los equipos comerciales trabajan con presiones bajas ya que el caudal es bajo y ademas asi tambien evitamos ruidos molestos por la circulacion del aire, si el tecnico no realiza un calculo exacto de las dimensiones de los conductos nos podemos encontrar con que en instancias no salga aire, en otras salga mucho y ruidos por rozamiento del aire en los conductos.
Como resultado al final tu que eres el cliente notas que en instancias no se enfrian, otras se enfrian demasiado, corrientes de aire molestas y ruidos extraños. Resumiendo tienes de todo menos confort.
El administrador ha desactivado la escritura pública.