Hola.
Tengo una caldera mixta Vaillant VCW 240. El problema es que depues del paron veraniego, no se enciende cuando esta en modo calefacción. El termostato dispara la bomba, la cual funciona correctamente, pero no se disparan los quemadores. La presion está a 1.5 bar, el regulador de temperatura esta a 9, la bomba funciona ya que el termostato la pone en marcha.
El agua caliente sanitaria si que funciona correctamente.
No tiene ningun mensaje de alarma, ya que la caldera no tiene esa función.
¿Cual creeis que puede ser el motivo y la posible solución.?
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Caldera vaillant no arranca calefacción
hace 7 años 6 meses #172475
Lo primero que comprobaría serían las sondas de calefaccíon ya que lo mismo te están dando valores erroneos, si todo te da bien comprueba que la placa no tenga humedad y que el termostato ambiente este correctamente conectado, ya nos vas contando ^^
TODO EN REPUESTOS ORIGINALES
JUNKER'S - BAXIROCA - VAILLANT - SAUNIER DUVAL
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola.
Gracias a los dos por vuestra respuesta.
Os comento: un conocido me dijo que posiblemente sería problema de la válvula de tres vías, que le diera unos golpecitos con el mango de un destronillador, ya que después del parón veraniego, muchas veces se quedaba agarrotada (cal, etc...) y que de esta manera se soltaría y volvería a funcionar.
El caso es que después de darle un ligero golpe con el mango de un destornillador, se puso inmediatamente en marcha la función de calefacción.
Por ahora va bien, alguna vez le cuesta arrancar, pero repitiendo el procedimiento, se pone de nuevo en marcha.
Viendo que la causa puede estar en dicha válvula, me estoy planteando cambiarla.
Un saludo
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.