TEMA: Caldera vaillant no arranca calefacción

Caldera vaillant no arranca calefacción hace 7 años 6 meses #172470

  • snape
  • Avatar de snape
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola.
Tengo una caldera mixta Vaillant VCW 240. El problema es que depues del paron veraniego, no se enciende cuando esta en modo calefacción. El termostato dispara la bomba, la cual funciona correctamente, pero no se disparan los quemadores. La presion está a 1.5 bar, el regulador de temperatura esta a 9, la bomba funciona ya que el termostato la pone en marcha.
El agua caliente sanitaria si que funciona correctamente.
No tiene ningun mensaje de alarma, ya que la caldera no tiene esa función.
¿Cual creeis que puede ser el motivo y la posible solución.?
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera vaillant no arranca calefacción hace 7 años 6 meses #172475

  • Atocha Calefaccion
  • Avatar de Atocha Calefaccion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.atochacalefaccion.com
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 53
  • Karma: 2
Lo primero que comprobaría serían las sondas de calefaccíon ya que lo mismo te están dando valores erroneos, si todo te da bien comprueba que la placa no tenga humedad y que el termostato ambiente este correctamente conectado, ya nos vas contando ^^
TODO EN REPUESTOS ORIGINALES
JUNKER'S - BAXIROCA - VAILLANT - SAUNIER DUVAL
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1, rodrigomigel@gmail.com

Caldera vaillant no arranca calefacción hace 7 años 6 meses #172476

Sonda de calefacción rota.
Te aconsejo que llames a un técnico y te haga una revisión completa y la sustitución de la sonda.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1, rodrigomigel@gmail.com

Caldera vaillant no arranca calefacción hace 7 años 6 meses #172556

  • snape
  • Avatar de snape
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola.
Gracias a los dos por vuestra respuesta.
Os comento: un conocido me dijo que posiblemente sería problema de la válvula de tres vías, que le diera unos golpecitos con el mango de un destronillador, ya que después del parón veraniego, muchas veces se quedaba agarrotada (cal, etc...) y que de esta manera se soltaría y volvería a funcionar.
El caso es que después de darle un ligero golpe con el mango de un destornillador, se puso inmediatamente en marcha la función de calefacción.
Por ahora va bien, alguna vez le cuesta arrancar, pero repitiendo el procedimiento, se pone de nuevo en marcha.
Viendo que la causa puede estar en dicha válvula, me estoy planteando cambiarla.
Un saludo
Última Edición: hace 7 años 6 meses por snape.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno

Caldera vaillant no arranca calefacción hace 7 años 6 meses #172567

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola snape si vas a usar la caldera , por supuesto que tienes que cambiarla .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno