Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Caldera roca gavina 20 gti funciona intermitenteme

Caldera roca gavina 20 gti funciona intermitenteme hace 7 años 6 meses #172469

  • jotapese
  • Avatar de jotapese
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Tengo una caldera roca gavina 20 gti del año 2000, con quemador kadet tronic y el problema es que aunque realmente funciona, me di cuenta que el quemador cuando esta puesta la calefacción, no funciona de continuo, la turbina si funciona de seguido pero la llama dura 10 segundos de seguido como mucho, otras veces 4 segundos y se para, 2 segundos y vuelve a pararse y así todo el tiempo, entre que se para y vuelve a encender pasan varios segundos también. ¿Es esto normal?. Decir que la caldera no se bloquea y los radiadores acaban calentando, aunque tardan bastante. Está limpia de hollín, el quemador lo desarme y limpie bien, fotoresistencia, filtro de la bomba, cambié la boquilla por otra igual, puse los manguitos de gasoil en una garrafa por si era un problema de aspiración del depósito, pero pasa lo mismo. La bomba parece que funciona bien. ¿Alguna idea?.Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca gavina 20 gti funciona intermitenteme hace 7 años 6 meses #172473

Si no llega a un funcionamiento continuo, pero no se bloquea, el primer problema que miraría seria la correcta mezcla de aire gasoleo, ya sea por mucho aire o poca presión de bomba debido a obstrucción en el filtro de ella o regulación con manometro de la presión de salida.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
No es el misma caldera pero te haces una idea.
De todas formas no es algo que se haga a la ligera, si tienes dudas llama a un tecnico, los problemas de una mala regulación son muchos desde un hollinado prematuro a un exceso de llama muy viva o temperatura de humos demasiado elevada...
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Caldera roca gavina 20 gti funciona intermitenteme hace 7 años 6 meses #172477

  • Atocha Calefaccion
  • Avatar de Atocha Calefaccion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.atochacalefaccion.com
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 53
  • Karma: 2
En tu caso llamaria a un tecnico, cuando realizamos cambios de inyectores de gasoil SIEMPRE hay que hacer la regulación de aire y de vez en cuando comprobar que la presión de aspiración de la bomba de gasoil sea la correcta, así como la limpieza periodica de la chimenea, si enciende y apaga parece un defecto de aire en la camara de combustion o exceso de gasoil.
TODO EN REPUESTOS ORIGINALES
JUNKER'S - BAXIROCA - VAILLANT - SAUNIER DUVAL
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Caldera roca gavina 20 gti funciona intermitenteme hace 7 años 6 meses #172481

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hay hay ay , ésto de ser autodidacta a veces tiene sus consecuencias .
Haber quita tensión a la caldera , retira el quemador de la caldera ( si te dan los latiguillos ) retira el cañon o tubo de llama y verifica que el plato deflector estabilizador lo tienes bien ajustado en su sitio original .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno

Caldera roca gavina 20 gti funciona intermitenteme hace 7 años 6 meses #172496

  • jotapese
  • Avatar de jotapese
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias por la respuesta,el filtro de la bomba está bien,yo mismo lo limpié ,aunque no estaba muy sucio,el aire estaba algo mas abierto de lo que indica el manual para una boquilla de 0,50,lo cerré un poco pero sigue el problema,así solo me queda que la presión de la bomba no sea la correcta.Intentaré regularla yo antes de llamar al técnico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca gavina 20 gti funciona intermitenteme hace 7 años 6 meses #172497

  • jotapese
  • Avatar de jotapese
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias por responder.Antes de llamar al técnico intentaré regular yo la mezcla,la caldera y chimenea estan limpias.El exceso de gasoil porque sería?mas presión de la aconsejable en la bomba?la boquilla se la cambié por una igual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca gavina 20 gti funciona intermitenteme hace 7 años 6 meses #172499

  • jotapese
  • Avatar de jotapese
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
gracias por responder,el tubo de llama lo quite muchas veces para limpiarlo,y solo encaja en una posición,lo del plato deflector estabilizador,no estoy seguro de que es.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca gavina 20 gti funciona intermitenteme hace 7 años 6 meses #172504

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si antes iba ahora también debe de ir , de momento no tocaría la presión de bomba para no liar más las cosas .

El plato deflector o estabilizador de llama es una placa perforada que rodea el conjunto boquilla/electrodos y tiene que ir en su posición EXACTA para que la fotocélula detecte llama , y también estabilidad a la llama .

Comprueba que la junta de la tapa de la bomba de combustible está bien alojada en su sitio , en muchas ocasiones sino se va con cuidado se sale de su sitio y luego no encaja la pellizcas y entra aire a la bomba .

La boquilla o inyector ( pusiste la misma referencia hay de varias independientemente de su capacidad ) lo veo correcto para la caldera/quemador y con una presión de combustible de 10kg .

Siempre es bueno recomendable y aconsejable realizar análisis de combustión :
1 Por tu seguridad y resto de personas que conviven contigo .

2 Por eficiencia y rendimiento del generador térmico ( caldera ).

3 Por máximo ahorro de combustible .

Hay unos maletines de la casa Brigon bastante completo y su precio es bastante contenido , te lo recomiendo .


Bueno después de todo éste rollo verifica y nos cuentas ok ?

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno

Caldera roca gavina 20 gti funciona intermitenteme hace 7 años 6 meses #172510

La presión de la bomba depende de varios factores entre ellos la boquilla seleccionada, la potencia requerida, la forma del hogar de combustión....
Todos estos parametros se definen en el propio diseño de la caldera, luego la fabrica tiene todos los valores.
Como te aconseja Silen, el analisis de combustión es importantisimo, y tanto como saber los parametros a los que tiene que trabajar, tambien es importante saber valorar los que analizas en el momento que estas leyendo, para asi graduar el quemador correctamente.
Para hacerlo correctamente esta este tipo de analizador.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
La ventaja es que el analisis es instantaneo con respecto al resto de analizadores, asi se consigue un analisis mas rapido y correcto.
Ahora bien.
¿Que medidas has usado para la distancia de electrodos?
¿La distancia boquilla-deflector?
Es un kadet tronic, estas distancias se han de graduar.
Todo esto por desgracia no se aprende en un día.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Caldera roca gavina 20 gti funciona intermitenteme hace 7 años 6 meses #172516

  • jotapese
  • Avatar de jotapese
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Es lo que te decía,en el kadet tronic 3r tubo de llama con el deflector solo entra en una posición en la otra es imposible colocarlo porque tropieza con los electrodos y no encaja,de todas formas acabo de solucionar el problema.Lo habia limpiado todo perfecto,aspirado el hollin,le di con brocha y disolvente al tubo de llama,etc.Pues hoy me doy por meterle un poco de lija a las ranuras del deflector,que debian tener incrustaciones muy duras y apenas pasaba el aire y ahora va como una seda,funciona el quemador e seguido y los radiadores calientan en pocos minutos.Pongo una foto que encontre de uno igual en una web para que si alguien tiene este problema vea las ranuras a las que me refiero.Gracias por responder.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca gavina 20 gti funciona intermitenteme hace 7 años 6 meses #172517

  • jotapese
  • Avatar de jotapese
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola,pues como le dije a Silen,solucione el problema lijando un poco las ranuras por donde pasa el aire por el deflector.El tornillo de regulación de la bomba al final no lo toqué.Tengo el manual del kadet tronic 3r así que la distancia entre electrodos y la altura a la boquilla,puse la del manual,4mm entre ellos y 2.5mm mas altos que la boquilla.Lo ideal seria que un técnico me hiciera una regulación perfecta,pero es una caldera muy vieja y no creo que dure mucho mas,cuando tenga una avería importante compraré una nueva.Gracias por contestar.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.256 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information