Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Monotubo últimos radiadores templados

Monotubo últimos radiadores templados hace 9 años 2 meses #145379

  • xprxprx
  • Avatar de xprxprx
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenos días a todos, soy nuevo en el foro. Me he registrado porque hemos hecho una reforma integral en casa y tenemos problemas con la calefacción y quería aclarar un poco a ver dónde puede estar el problema. La instalación es una calefacción monotubo para una casa de 65m2 con una caldera Beretta super exclusiv ecomix de 24Kcal. El tema está en que el técnico de la caldera cuando hizo la puesta en marcha nos dijo que pusiéramos el termostato en una posición en la que la temperatura calienta hasta 70 grados y a los 10 segundos se apaga y baja la temperatura hasta los 44 grados. Y en 44 se pega un montón de rato. Al cabo del rato vuelve a encenderse, sube hasta 70 pero con el poco tiempo que calienta a 70 los dos últimos radiadores no tienen tiempo de calentarse y estan templados, en cambio, los 3 primeros arden como el infierno.
He probado también a cerrar un poco los primeros y llega más calor a los últimos pero no el suficiente.
La instalación me la han mirado y revisado ya 4 veces y dicen que està bien y que poniendo el termostato de la caldera al maximo (alcanza los 85 grados) funciona, pero yo he leído por muchos sitios que la caldera no tiene que pasar de 75.
El técnico de la caldera dice que no hay retorno aunque si que llega agua templada por el retorno. Yo creo que la caldera debería estar más rato a 70-75 grados y no bajar hasta 45 y pegarse tanto rato a mínima temperatura. Hay alguna forma de regular ese mínimo? Tengo que poner la caldera al máximo para que caliente todos los radiadores? Hay algun problema en la instalación que hace que el retorno sea lento?

Muchas gracias.
Un saludo,
Xavi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monotubo últimos radiadores templados hace 9 años 2 meses #145412

  • tsaciana
  • Avatar de tsaciana
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola:
Cuando dices que has cerrado los primeros radiadores a que te refieres a que los has cerrado en el pomo que habitualmente tiene cada radiador.
Porque en una instalacion monotubo cada valvula suele tener una regulacion independiente para equilibrar el caudal de agua por cada radiador independientemente de la regulacion del pomo que tiene normalmente un radiador.
Si nos pones el modelo de la valvula o una foto te podemos orientar mejor.
Te indico dos sistemas habituales:
1.-en unas valvulas hay que girar el pomo al maximo en la posicion abierta, luego quitas el tornillo que tiene el pomo en el centro y lo sacas, y en el interior de la roca del tornillo que desenroscaste veras otro tornillo y ese tiene que dejarlo mas cerrado en los primeros radiadores y mas en los ultimos, luego montas el pomo otra vez y a funcionar normal puedes abrirlo o cerrarlo a tu antojo para tener la temperatura que quieras en el radiador.
2.- en otros sistemas viene un tapon de cabeza exagonal, lo desenroscas y en el interior veras una tuerca de cabeza allen( es lo habitual) la regulas para que quede mas cerrada en los primeros radiadores y mas abierta en los ultimos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xprxprx

Monotubo últimos radiadores templados hace 9 años 2 meses #145417

  • xprxprx
  • Avatar de xprxprx
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola, gracias por responder.
Sí cuando digo cerrar un poco el radiador me refiero a cerrar la llave que deja pasar agua dentro del radiador. He hecho lo que me has dicho, he quitado el tornillo pero dentro de la rosca no acierto a ver si hay algún tipo de rosca.
Os adjunto unas fotos:
drive.google.com/folderview?id=0B8LWml-B...GTTZsazA&usp=sharing
Gracias,
Xavi.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por xprxprx.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monotubo últimos radiadores templados hace 9 años 2 meses #145421

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compañero,antes de tocar las válvulas has mirado presión en circuito en reposo y en funcionamiento,habéis purgado aire?.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monotubo últimos radiadores templados hace 9 años 2 meses #145424

  • xprxprx
  • Avatar de xprxprx
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola sí, la presion en frío estará a 1.5bar, en caliente, a 1.7bar. Respecto a purgar están todos purgados.

Ya no se si es que tengo que subir la temperatura de la caldera, pero no me parece normal tener que utilizar la caldera al máximo, ya que el piso es pequeño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monotubo últimos radiadores templados hace 9 años 2 meses #145451

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola xprxprx de cuantos radiadores estamos hablando con éste sistema y cuantos sean añadido demás se supone que calculando las secciones de tubo y calculando la capacidad de los últimos radiadores?
Con aumentar la temperatura no vas a solucionar el problema.
Antes de la ampliación se hizo un estudio para de la instalación y capacidad de la caldera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monotubo últimos radiadores templados hace 9 años 2 meses #145452

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Por cierto revisa el filtro del circuito de calefacción, algunos profesionales no son muy "aseados " y en los tubos se quedan impurezas que luego arrastra el agua hasta la caldera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monotubo últimos radiadores templados hace 9 años 2 meses #145469

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si es una instalacion monotubo el caudal es constante y lo que varia es la temperatura del fluido, si esto no es asi no es una instalacion monotubo; atendiendo a la afirmacion anterior el diametro de la tuberia es el mismo en todo su recorrido.
Normalmente las calderas se regular por temperatura de retorno y suele estar limitado a los 75ºC, con esta temperatura si la bomba esta bien calculada el salto termico deve rondar los 10ºC.
Si tienes un retorno muy bajo posiblemente la bomba no este dando el caudal que deveria, la comprobacion es facil si entre la presion de impulsion y retorno supera los 0,6 bares cambia de bomba.
No entiendo como te han revisado la instalacion 4 tecnicos y no den con el problema " DIOS" si es una simple instalacion monotubo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monotubo últimos radiadores templados hace 9 años 2 meses #145475

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola alguien a calculao el caudal de la bomba, por que si ahora tiene mas recorrido es normal que al final no llege acalentar lo suficiente que se desea, y si al año que viene se te ocurre y pones mas radiadores , el resultado sera que enfrien mas todavia, hay que sacar el aire durante bastante tiempo.a ratos por si hay bolsas de aire,eso todos los dias, y ver que no tiene aire, en aire ocurre lo mismo 3000 f/h para un habitaculo pero de repente se le ocurre ampliar el habitaculo ,ya enfria menos, y si lo llena de jente o de trastos igual, tendra mas temp que antes y en tu caso, sera la bomba que sea pequeña ,y trabajara mas la caldera mas consumo, lo notaras en la factura ,seguramente tienes aire no lo descarto,suda un poco y purga todos los dias,hasta que compruebes que no tiene aire,las tuberias que agregaron tienen el mismo diametro que las que habia,si es asi no esta bien, la bomba la bomba,eso es derroche de energia,
y jugar con las llaves abrir y cerrar, tambienayuda a mejorar algo el circuito,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monotubo últimos radiadores templados hace 9 años 2 meses #145477

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Pero porque el agua no se mantiene a 70 mas tiempo
En mi casa esta a 70 hasta que el termostato hambiente llega a consigna.
Si fuera por esto seria que el termostato esta influenciado.
Cuando dices que te ha dicho que no hay retorno, a que se refiere, a t o a caudal?
Saludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monotubo últimos radiadores templados hace 9 años 2 meses #145482

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
e movido el post a esta sala ya que se trata de una consulta de usuario final un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monotubo últimos radiadores templados hace 9 años 2 meses #145506

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si generamos más caída de presión intentando mover más caudal la bomba de recirculacion tiene un límite, aparte éste modelo de caldera de condensación tiene una válvula de bypass que hace que la bomba mueva un caudal fijo.
Pero instalar calderas de condensación (que no son baratas) y tenerlas con temperaturas de 70C en una instalación monotubo no lo veo muy razonable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.361 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information