Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Daikin RZQ100B9V3B no enfría y díó error L8.

Daikin RZQ100B9V3B no enfría y díó error L8. hace 9 años 7 meses #134903

  • Micky
  • Avatar de Micky
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Daikin RZQ100B9V3B + FBQ100B8V3B instalado en 2006 en una Azotea (Plataforma solo para Equipos de Climatización). Todo bién distribuido según vivienda . Después de 2 años, se averió con error U4 y descubrí que el viento había volcado la unidad de la azotea. Los técnicos resolvieron el problema cambiando una Tarjeta PCB . Aunque yo insistía en que el equipo se había volcado y la parrilla de refrigeración resultó dañada (foto zona dañada), fué todo lo que cambiaron (según la "garantía " de 2 años. Ahora y aunque mantengo limpios los filtros y no tenía muchas horas de funcionamiento diario, ya no enfría y dió error L8 (durante un día de golpe de calor). Alguien que tenga experiencía con las Bombas de Calor Super Inverter DAIKIN puede darme alguna pista de tal código y como repararlo. Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin RZQ100B9V3B no enfría y díó error L8. hace 9 años 7 meses #134905

  • cazador1986
  • Avatar de cazador1986
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 1
ese error corresponde al compresor, tienes un problema en la placa electrónica del sistema inverter o tienes el compresor dañado.

Arranca desde la unidad de control de la unidad exterior la maquina, teniendo la maquina desde el mando apagada, y una vez que encienda podrás hacer las comprobaciones que te explico:

comprueba que le llega corriente a la placa electronica inverter, una vez comprobada esto mira que las resistencias no esten partidas, y por ultimo si arranca el compresor y se esta constantemente arracando y parando, comprueba los consumos( corriente continua) de cada una de las lineas, deben ser iguales, si no te da este resultado cambia el compresor.

Si llega corriente a la placa inverter pero no sale hacia el compresor(380v) sera la placa inverter. Un saludo y espero que te sirva de ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Micky

Daikin RZQ100B9V3B no enfría y díó error L8. hace 9 años 7 meses #134928

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola Michy Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin RZQ100B9V3B no enfría y díó error L8. hace 9 años 7 meses #135118

  • Micky
  • Avatar de Micky
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Muchas gracias Cazador1986 por tus consejos técnicos. Hemos avisado a nuestra Cía. de Seguros por si la Avería estuviera relacionada con la caída de la Unidad Exterior (en azotea) por no estar debidamente anclada. El Técnico, después de analizar el estado del equipo y su funcionamiento, diagnosticó que posiblemente le faltaba Gas, ya que observamos una mancha en la parte superior del Compresor. También comprobó tocando las 2 Tuberías que se notaba diferencia de temperatura (algo de frío en una de ellas) . Así que estoy a la espera de que venga de nuevo y haga una comprobación de la carga de Gas...También tendré que llamar a un Técnico Autorizado para la Recarga de Gas (Zona de Valencia Capital o pueblos cercanos) si fuera esa la causa de la Avería.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin RZQ100B9V3B no enfría y díó error L8. hace 9 años 7 meses #135143

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hasta que se vuelva a caer.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin RZQ100B9V3B no enfría y díó error L8. hace 9 años 7 meses #135144

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días miki,,tenia signos de golpe o arañazo la condensadora?
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin RZQ100B9V3B no enfría y díó error L8. hace 9 años 7 meses #135149

  • Micky
  • Avatar de Micky
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Gracias Silenbloc por tu aviso. Pero ya instalamos unos "vientos" a cada Equipo en nuestro edificio y desde entonces ya no ha habido más incidentes. Aunque yo continúo sin tener Aire Frío que es lo que apetece ...Ya casi se acaba el verano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin RZQ100B9V3B no enfría y díó error L8. hace 9 años 7 meses #135151

  • Micky
  • Avatar de Micky
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Cuando subí con los Técnicos que instalaron la Condensadora (verano de 2008) si que observamos que la "parrilla" tenia zonas ligeramente abolladas, que "repararon" con un "Peine metálico" (como si fuera un peine de roscas) y enderezaron las zonas abolladas, aunque la Tapa también se había deformado no pudieron enderezarla completamente (adjunto fotos). Con la visita del Técnico del Seguro, si que observamos unos roces de las aspas del ventilador superior hacía las 5 horarias (visto desde delante) y comprobamos que solo rozaba ligeramente en las primeras vueltas al ponerse en marcha y después funcionamiento silencioso sin roces. ¿Es eso normal o solo avisa de que el Ventilador se averiará pronto?. Podría yo cambiarlo y donde localizar repuestos DAIKIN para mi equipo. Muchas preguntas... Gracias de todas formas. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin RZQ100B9V3B no enfría y díó error L8. hace 9 años 7 meses #135159

  • Micky
  • Avatar de Micky
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Hola de nuevo. Saludos.
Que quien soy? Desde hace ya bastantes años otro Técnico aunque mi profesión sean los Aviones de Pasajeros, siempre al pie de la máquina (en el Hangar o en la Plataforma). Aunque hubo otro tiempo en que pude hacerme Frigorista, pero aquí estoy, por eso me fascina el mundo de la Refrigeración y la Climatización. Aunque ahora quizás no sea tarde me pondré las pilas y algo aprenderé... sin duda. Gracias por este Foro, una ventana abierta para profesionales y entusiastas de la Refrigeración y Climatización..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin RZQ100B9V3B no enfría y díó error L8. hace 9 años 7 meses #135161

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola Miky,repuestos Daikin no se si venden a usuarios,pero llama al Sat Daikin y cuando centraleta te diga clicas información técnica dices que espides que te pongan con repuestos,todo se hace bajo pedido,te mandarán oferta y se hace vía e-mail.
Suerte compi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Micky

Daikin RZQ100B9V3B no enfría y díó error L8. hace 9 años 7 meses #135218

  • Micky
  • Avatar de Micky
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Gracias a Cazador1986 y también a Biel1. Ayer por la tarde estuvo el Técnico que envió la Cía. de Seguros y después de comprobar que el Compresor tenía Gas, aunque no se notaba casi frío en las tuberías. Llamó a su Jefe y pasados unos minutos, me dijo "lo siento mucho, el compresor ha muerto, no comprime y esta desgastado" . También observamos que el Ventilador superior rozaba durante el arranque ...Hablamos de si según su experiencia aconsejaba cambiar el compresor, reparar ventilador (eliminar la causa del rozamiento, etc. Y su contestación fue que hablara con Daikin, ya que el Equipo no es muy viejo y quizás me propusieran algo interesante. ¿Que pensáis los profesionales, que sería aconsejable? Agradecería vuestros consejos.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin RZQ100B9V3B no enfría y díó error L8. hace 9 años 7 meses #135222

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pocos datos das " y después de comprobar que el compresor tenía gas " cuanto gas?

Arrancaba no arrancaba el compresor?
Y la placa del compresor que dice?
Lo que comentas del roce del ventilador puede ser debido a que sean descompensado las aspas del ventilador, o está fisurada la goma que absorbe las vibraciones (justo alrededor del eje).
De todas maneras, tu opinión como afectado poco influye ya que estás supeditado al seguro y al técnico que inspecciona el equipo.
Otra cosa es que tu le comentes a la compañía de seguros, que tú quieres que tu equipo lo inspeccione tu Técnico o el sat de la marca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.259 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information