Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Limpieza de quemadores.

Limpieza de quemadores. hace 15 años 8 meses #4980

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Muy buenas a todos, llevo dias con este tutorial y ya no me aguanto mas, y como el foro ahora esta arrancando muy positivamente respecto al personal, como tecnicamente escribiendo, pues me he decidido a ponerlo.


Mirar para mi esto lo tomo como una rutina anual, obligatoria, seguramente habra , un porcentaje muy bajo que realmente haga lo que voy a explicar aqui.Yo me lo tomo muy en serio.

En el mercado exinten calderas murales, atmosfericas y estancas, supongo que habreis oido hablar de ellas, no obstante mi compañero Jose Maria detras mio os explicara mejor el funcionamiento de ellas.

En breve narracion las atmosfericas necesitan oxigeno de donde estan ubicadas , y las estancas , recogen el oxigeno del exterior.


Pues bien en mi caso , yo tengo una atmosferica, y la tengo ubicada en mi cocina, en verano , se suele tener la ventana abierta y renueva aire, pero en invierno muchas veces estan cerradas, en estos casos, mi caldera recoge oxigeno de donde estamos para poder realizar la combustion necesaria.


Bien pues os voy a poner unas fotos para limpiar esos quemadores lo maximo posible de polvo , para que pueda realizar su trabajo lo mejor posible, ya que , mala combustion , mas monoxido de carbono que puedes respirar.



Podeis ver en esta imagen la cantidad de polvo que se llega a almacenar.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Bien procedamos a sacar los quemadores de su sitio.
Lo primero desmontamos termopar y chispero.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Aqui ya lo tenemos fuera, acordaros de los tornillos que siempre , despues sobran jajajjaja.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



En esta foto veis que saco los tornillos para poder extraer los quemadores, contar que cada caldera es un mundo, pero, normalmente no es complicado se suelen ver bien los tornillos.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Ahora ya esta fuera veis la cantidad de polvo que tiene incrustado.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Se coge un aspirador , y se limpia lo mejor posible, contar que contra mas limpio mejor combustion.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Y por ultimo volvemos a colocarlo en su sitio.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Bueno aqui o he explicado un detalle a tener en cuenta, sobre todo si teneis la caldera ubicada en interior de cocina y si es atmosferica, detras de mi mi compañero Airvil os comentara como os he dicho al principio de la narracion, la diferencia y observaciones de los dos tipos de caldera, nada mas espero os haya gustado el tutorial.


Saludos.



El rock nunca morira.Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de quemadores. hace 15 años 8 meses #4984

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
,.-40 Miky!

Ya me vuelves a caer bien!

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de quemadores. hace 15 años 8 meses #4985

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
amigo miky chapou jajaj eres un crac felicidades por este tutorial de limpieza de calderas y quemadores .un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de quemadores. hace 15 años 8 meses #4986

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Si señor, ese TVI de calefaccion ya!

Miiiiiky miiiiky!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de quemadores. hace 15 años 8 meses #4990

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
,.-12 Muy bueno Miky lo mio lo tengo en el horno y mañana tarde espero colgarlo.

,.-41 ,.-40 ,.-41 ,.-47




saludos,.-17
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de quemadores. hace 15 años 8 meses #5005

  • Eugin
  • Avatar de Eugin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 379
  • Karma: 12
Muchas Gracias miky;
,.-34 ,.-34

,.-40 ,.-40 ,.-41 ,.-41 ,.-41
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de quemadores. hace 15 años 8 meses #5017

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
,.-12 Hola siguiendo con el tema que tan acertadamente se ha referido mi amigo miky,
Os voy a poner unos textos en los cuales se explica la importancia del quemador
Sobre todo del atmosférico al cual al ser un elemento estático no le damos importancia,
Pero que junto a los inyectores son la base de cualquier caldera, que es formar la llama.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


By Alex.

La fuente es de un libro sobre los G.L.P. de Repsol- Butano.
Saludos cordiales.,.-17
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
Última Edición: hace 15 años 8 meses por airvil.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de quemadores. hace 15 años 8 meses #5019

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Nuestro amigo Airvil, como siempre, haciendo un excelente trabajo, para darle el punto final del tutorial, da gusto tener a compañeros de este calibre, en este magnifico foro, enhorabuena Jose Maria.


Saludos.


El rock nunca morira.Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de quemadores. hace 15 años 8 meses #5026

  • gota
  • Avatar de gota
Con estos ” peazo” de técnicos al final aprenderé hasta calefacción.

Felicidades por el curro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de quemadores. hace 15 años 8 meses #5027

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
amigo airvil fantastico buena documentacion felicidades , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de quemadores. hace 15 años 8 meses #5030

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
,.-29 ,.-29

Muchas gracias por este gran post.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de quemadores. hace 15 años 8 meses #5039

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
,.-12 ahora si que esta la documentación referida perdonar la torpeza.



Saludos.,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information