Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Vaina en radiadores.

Vaina en radiadores. hace 15 años 9 meses #2839

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Muy buenas, cuando se instala una instalacion monotubular, al colocar los radiadores es importante que estos lleven una vaina, porque si no , no calentaria el radiador.

Me refiero a este tipo de valvula o otra parecida.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Aqui os enseño el tipo de vaina que viene suelen ser cortas.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Bien como truco, os dire que muchas veces el cliente nos puede llamar porque su radiador no calienta, una razon de que no caliente es la baina , que la lleve o no , y otra es que el radiador es muy largo, yo personalmente siempre que el radiador excede de 8 elementos le suelo añadir mas baina, casi al final del radiador, aqui os pongo un ejemplo.
Al colocarla mas larga el radiador rendira perfectamente.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Y aqui por ultimo acabado.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Bueno espero que os sirva un poco de ayuda, es importante la vaina en una instalacion monotubular.


Saludos.


El rock nunca morira.,.-24
Última Edición: hace 15 años 9 meses por Miky.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vaina en radiadores. hace 15 años 9 meses #2841

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola miky, yo de radiadiores no tengo ni idea. Pero este sistema es la primera vez que lo veo.
Normalmente, los que he visto en obras tiene una entrada abajo y una salida arriba.
Aquí en la foto, llegan dos tubos a la válvula...,.-23 ¿Cómo entra el agua en el radiador si tiene la salida al lado?
Perdón si he escrito una estupidez.

Aprovecho también para que me expliques el significado de la vaina.
Última Edición: hace 15 años 9 meses por Miky.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vaina en radiadores. hace 15 años 9 meses #2843

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
amigo miky aquí te quería ver tienes toda la razón del mundo,
lo que creo que se te olvidado comentar es la función de la vaina que no es otra que separar los flujos por el interior pasa el agua de retorno y por fuera la de ida, sino el agua que no entiende de direcciones no pasa apenas al radiador otra cosa importante en este tipo de instalaciones es
no hacer anillos muy grandes y ojito con las bolsas de aire en las tuberías. aquí en esta zona se instalamos mas la bitubular. y cuando los radiadores son de mas de 15 elementos los instalamos a dos manos es decir
ida parte alta de un lado y retorno parte baja de otro, pero si no lo puedes hacer también funciona introduciendo un tubo de 12 con un terminal
12-1/2 macho roscado hasta la mitad de la reducción 1-1/2 la otra mitad para roscar el detentor. solo valido para radiadores de aluminio o hierro fundido.,.-14

Saludos
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
Última Edición: hace 15 años 9 meses por Miky.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vaina en radiadores. hace 15 años 9 meses #2844

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Muy buenas `Picasso, este sistema es monotubular, que quiere decir, que con un tubo hacemos entrada y salida.

Me explico, imaginate que sales con un tubo de caldera y vas a un radiador, pues por uno de los tubos entra y por el otro se va a buscar el siguiente radiador y asi susesivamente hasta volver a caldera.

Lo que pasa es que no se pueden cojer un monton de radiadores , para eso se realizan anillos , en cada anillo algo de caldera y retorno a ella.

No obstante en esta misma sala hay un esquema que lo podras ver muy bien.

Sobre la vaina , pues bien si no estubiera , en el grifo que has visto , el agua entraria por un tubo y saldria por el otro sin pasar por el radiador. La baina hace de dos circuitos ayudados por el mecanismo de la valvula, entra por un lado y recoje por el otro a buscar el siguiente radiador.

No se si me he explicado bien, si no es asi me lo comentas todas las dudas que tengas. Por cierto las instalaciones que has visto tu en obra es al reves entra por arriba y sale por abajo, es un sistema bitubular.


Saludos campeon


El rock nunca morira.,.-24
Última Edición: hace 15 años 9 meses por Miky.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vaina en radiadores. hace 15 años 9 meses #2849

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Lo siento miky, no llego a entenderlo. Te digo que la calefacción no es lo mío.
Una vez ayudé a un amigo en una instalación a pasar tuberías desde un colector a cada uno de los radiadores pero claro iban de dos en dos. Aquí por lo que entiendo el tubo de salida de un radidador va a la entrada del siguiente.
Mi pregunta es si no habrá mucha pérdida de temperatura cuando el agua pasa por varios radiadores
Última Edición: hace 15 años 9 meses por Miky.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vaina en radiadores. hace 15 años 9 meses #2851

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
correcto piasso. perdón a miky que me tomo la libertad de contestarte yo
pero creo que estará de acuerdo con migo.

Por eso te apunto miky que no puedes instalar muchos radiadores en un anillo y en este tipo de instalaciones el primer radiador te sale mas
pequeño que los siguientes del anillo por que el salto térmico es mayor.
y sucede que un habitación pequeña puede tener mas elementos que una mayor.según sea principio o final. este tipo de instalaciones es un poco mas difícil de calcular que la bitubular.

si estas interesado en el tema házmelo saber y te mando documentación y
si se y a los administradores no les importa subirla al foro.

,.-14 saludos
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
Última Edición: hace 15 años 9 meses por Miky.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vaina en radiadores. hace 15 años 9 meses #2854

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Airvil, qué es o a qué se le llama anillo??

Nunca está de más aprender cosas nuevas, si los administradores lo consideran (seguro que sí) intenta colgar alguna documentación.
Toda información es bienvenida.

Gracias
Última Edición: hace 15 años 9 meses por Miky.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vaina en radiadores. hace 15 años 9 meses #2861

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Muy buenas amigos, pero como me va a importar Airvil que subas documentacion, todo lo que sea ayuda a este foro bienevenido sea.

Sobre los anillos nosotros hacemos muchas instalaciones de este tipo, por que aqui las obras se hacen con este tipo de instalaciones, no se hacen bitubulares, las bitubulares las solemos hacer en torres o casas particulares o viviendas que no se puede poner el tubo bajo suelo.

Lo que te decia los anillos nunca excedemos mas de 30 elementos por anillo y intentamos coger el mas grande primero.

Tambien comentarte que llevamos un año aproximadamente, instalando valvulas termostaticas en las habitaciones y comedor. Son valvulas parecidas pero con un cabezal termostatico para regular el solo el radiador.

Picasso mira en esta sala y busca un esquema que tengo de sistema monotubular, y me comentas.

Airvil me gustaria que subieras informacion ya te digo que para este foro todo lo que sea informacion bienvenido sea, si tienes dudas de como subirlo me comentas.

Saludos.


El rock nunca morira.,.-24
Última Edición: hace 15 años 9 meses por Miky.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vaina en radiadores. hace 15 años 9 meses #2863

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
airvil no te preocupes que el gran miky estara muy contento de que otro compañero le acompañe en este mundo de la calefaccion , y una cosa todo lo que desees subir para que a otro usuario le sirva , no tienes que preguntar nada ni a nadie solo tienes que subirlo , ya que todo foro que se precie se alimenta de los aportes de los usuarios , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 15 años 9 meses por Miky.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vaina en radiadores. hace 15 años 9 meses #2867

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
en ese tema me desenvuelvo mejor, es mas sencillo por lo menos para mi.
si se subirlo de calefacción,gas y fontanería tengo cosillas, pero prefiero que sean de temas que le interesen a alguien, por no liar en temas que no le interesen a la gente.pedirme que si lo tengo y se lo subo.

saludos
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
Última Edición: hace 15 años 9 meses por Miky.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vaina en radiadores. hace 15 años 9 meses #2868

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Por cierto Airvil, se me olvidaba la explicacion de la vaina es muy buena te felicito, lo has explicado muy bien, mucho mejor que yo.

Me gustaria que colaboraras en esta sala ya que me veo un poco solo a veces, y me gustaria no dejarla de lado, por eso de vez en cuando publico algo.


Saludos.


El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vaina en radiadores. hace 15 años 9 meses #2874

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
amigo, cuenta con migo.
en lo que pueda ser útil, na da mas tenéis que decirlo.

por cierto voy a cambiar la frase,no quiero que nadie piense que estoy de coña con tu nueva firma.

otra cosilla es posible seguir como chico que barre el taller?
por que me gusta, el que barre siempre encuentra en este caso conocimiento.

saludos,.-17 ,.-17
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information