imagino que son de gas.pueden ser fumitubulares(el calor corre por los tubos inmersos en agua) o aquatubulares(el agua corre por unos tubos alrededor del hogar,lugar donde esta la llama)
siendo el segundo caso:tenemos un cabezal delante del cuerpo de caldera que es donde va incorporado el quemador,dentro el cuerpo es hueco,donde se produce la llama que quema,y calienta el cuerpo que alrededor y externamente pasa el agua a calentar,en este caso el agua no circula por tubos sino que envuelve el cuerpo externo del hogar,lugar donde se produce la llama.
la caldera cuando arranca primero hace un barrido de aire luego salta la chispa y enciende la primera llama,pasado un tiempo salta la segunda llama.
lleva termostatos para regular la temperatura de la primera y segunda llama,al igual que termometros para el agua y un manometro para la presion del agua del primario,ya que la caldera funciona con un circuito primario que se calienta y circula en circuito cerrado y se hace pasar por un intercambiador que calineta el agua sanitaria.
debes terner en cuenta como mantemiento la presion del agua del primario que este en los margenes,maximo 3 kilos ypor lo tanto revisar la presion del deposito de presion de la misma y la valvulas de seguridad,si puedes purgalas diariamente,un par de toque a la valvula.si el deposito de presion del agua pierde presion te subira la del circuito y terminara picandose la caldera.
debes terner en cuenta la calidad del agua y la limpieza de los intercambiadores,peridicidad,cuando los desmontes,antes de terminar de apretar abre llaves para que purgue el aire.
debes tener en cuenta los filtros de gas que hayan en la instalacion,el de linea y el reductor que suele llevar uno ademas del que lleva el quemador,el cabezal,lo tiene en un lateral y veras una tapa de registro,eso,lo limpias con aire,como los demas,no agua.
la caldera por dentro cuando la abres,para lo cual has de desconectar las lineas de gas,veras que alrededor del hueco central,hogar,tine unos huecos con unos enormes muelles o resortes,eso se saca y se limpian al igual que los huecos,es para la circulacion de la llama.
el resto que verificacion de presiones y mezcla de gas,lo debe hacer una empresa exterior autorizada a no ser que tengas medios y aparatos para ello.venga espero que te haya servido de algo,.-12