El R404A a 5 bar esta evaporando a 0ºC.
www.gas-servei.com/docs/CARTA_DE_PRESION.pdf
La responsabilidad de las reconversiones recaerá sobre los instaladores de refrigeración y climatización, ya que las informaciones que suministran los fabricantes de gases no siempre son las que más necesita el frigorista.
www.pecomark.com/pdf/HCFC.pdf
DESLIZAMIENTO DE TEMPERATURA
Es uno de los criterios principales a tener en cuenta al analizar la idoneidad de
un sustituto para el R22, ya que esta característica determina la dificultad o no
del mantenimiento de la instalación funcionando con dicho gas.
2. COMPATIBILIDAD CON ACEITES – PROCEDIMIENTO DE
RECONVERSIÓN
En principio, la posibilidad de no tener que cambiar el aceite existente en la
instalación simplifica el procedimiento de reconversión, y elimina los costes
asociados a esta operación.
No obstante, la experiencia de anteriores reconversiones indica que muchos
refrigerantes presentados como compatibles con los aceites minerales
presentaban carencias en cuanto al retorno de los mismos, lo que a la postre
obligaba a un cambio adicional, bien a un Polioléster (POE) o bien a un
AlquilBencénico (AB). Los refrigerantes que necesitan un cambio obligatorio a aceite POE necesitan
también que el porcentaje de aceite residual sea inferior al 3% para garantizar
un correcto retorno del lubricante al compresor. Este porcentaje puede
conseguirse realizando varios cambios de aceite sucesivos tras algunas horas
de funcionamiento de la instalación. La experiencia ha demostrado que con un
máximo de tres cambios de aceite se consigue el objetivo marcado.
www.pecomark.com/pdf/HCFC.pdf
www.danfoss.com/Spain/BusinessAreas/Refr...+Recommendations.htm