Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: r22----r404

r22----r404 hace 11 años 7 meses #98536

  • fidel
  • Avatar de fidel
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Karma: 0
hola amigos del foro,tengo problema con un mantenedor que era r22 y lo he sustituido por uno de 404, por recmendacion del vendedor de la tienda,ya que no tenia sustituto y me apuraba.cambie filtro,barri con nitrogeno,hise vacio y la temperatura no baja de 10grados,no tengo respuesta y no he podido coger vacaciones por culpa de este problema.
el mantenedor tiene 2 evaporadores estatico,uno arriba y otro abajo y la presion en el manometro es de 5bar, le puse un ventilador nuevo y le aumente el capilar a 1.80mts, ya que el que tenia era de 1 mtro. por favor ayuda.
gracias amigos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r22----r404 hace 11 años 7 meses #98537

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Modelo Viejo y Modelo Nuevo, no tomas Presion de Alta y


NO LIMPIASTES
Última Edición: hace 11 años 7 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r22----r404 hace 11 años 7 meses #98539

  • fidel
  • Avatar de fidel
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Karma: 0
si lo limpie con disorvente para tuberia de frio.modelo viejo y no le puse valvula en alta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r22----r404 hace 11 años 7 meses #98544

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En la recomendación técnica para cambio en sistemas de expansión por capilar al cambiar el R22 a R404a se debe recortar un poco el capilar existente en un 20%. Si cambiaste el capilar y colocaste uno de más diámetro, no hiciste nada. Debes recordar que el flujo en el capilar es proporcional al diámetro e inverso al largo.
Se debe cambiar todo el aceite existente en el sistema de mineral a ester.
Si estas evaporando a 5 bar tienes una temperatura de evaporación de 0ºC y por ende una temperatura de gabinete de 10ºC.
Si quiero bajar la temperatura: debo recoger refrigerante (de acuerdo al recalentamiento) o cambiar capilar (en este caso) por uno que me dé más restricción. Debes recordar el deslizamiento del refrigerante a la hora de medir el recalentamiento para hacer un buen ajuste de temperatura.
Un buen vacio, un buen vacio y un buen vacio. El buen vacio está determinado por un buen vacuometro y una buena bomba de vacío. y no por el tiempo de funcionamiento de la bomba.
La carga de R404A siempre se debe realizar en fase liquida.


Para leer
maximatec.com/downloads/GasesRefrigerantes.pdf
www.fpdistancia.net/distapdf/07-00-11-15.pdf
ec.europa.eu/clima/publications/docs/kh-80-08-354_es.pdf

¿El ventilador que cambiaste está ubicado en que parte del sistema?
¡Que envidia que te puedes dar vacaciones!
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r22----r404 hace 11 años 7 meses #98554

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
De acuerdo con lo que te dice Olcera, pero ademas el vendedor te podría haber informado del diámetro del capilar y su longitud para el tipo de compresor y modelo.
Pídeselo y no tendrás problemas, y luego procede como te ha dicho Olcera.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r22----r404 hace 11 años 7 meses #98558

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Hola colega fidel:
no dices a que tenperatura quieres la conservadora, pues a 10ºC para claveles esta muy bien.

El cambio de R22 a R404 me parece muy drastico o exagerado, a 5 bares el 404 andara por -7ºC creo, no tengo a mano el diagrama, en algunas ocasiones no miramos la fluidez des gas para el desplazamiento volumetrico, te aconsejo meter un gas mas acorde con lo que pides que existen varios en el mercado. y me cuentas

Pd.me encuentro "tecnicos" que intentan sustituir R600 por R134a y les va como el culo, por la fluidez y compocision del gas, el compresor para R600 no puede dezplazar el volumen del R134a.


con respecto a los comentarios de los amigos de este pos, te dire que durante un año y medio probamos una ampolla de conversion de aceite mineral a poliol-ester sin problema.

lo refiero en este pos pues leo muchos cambio de aceites habria que estudiarlo, la prueba en ampolla segun cantidad de aceie logico, me la dio una empresa que no nombrare por lo de la publicidad. Pero funciona muy bien, la casa es Yanki "americana"

Ojo esta es mi opinion pues yo la probe, no significa que funcione en todos los ambitos del frio.

Saludos a todos
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
Última Edición: hace 11 años 7 meses por mgm107.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r22----r404 hace 11 años 7 meses #98573

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El R404A a 5 bar esta evaporando a 0ºC. www.gas-servei.com/docs/CARTA_DE_PRESION.pdf


La responsabilidad de las reconversiones recaerá sobre los instaladores de refrigeración y climatización, ya que las informaciones que suministran los fabricantes de gases no siempre son las que más necesita el frigorista. www.pecomark.com/pdf/HCFC.pdf

DESLIZAMIENTO DE TEMPERATURA
Es uno de los criterios principales a tener en cuenta al analizar la idoneidad de
un sustituto para el R22, ya que esta característica determina la dificultad o no
del mantenimiento de la instalación funcionando con dicho gas.
2. COMPATIBILIDAD CON ACEITES – PROCEDIMIENTO DE
RECONVERSIÓN
En principio, la posibilidad de no tener que cambiar el aceite existente en la
instalación simplifica el procedimiento de reconversión, y elimina los costes
asociados a esta operación.
No obstante, la experiencia de anteriores reconversiones indica que muchos
refrigerantes presentados como compatibles con los aceites minerales
presentaban carencias en cuanto al retorno de los mismos, lo que a la postre
obligaba a un cambio adicional, bien a un Polioléster (POE) o bien a un
AlquilBencénico (AB). Los refrigerantes que necesitan un cambio obligatorio a aceite POE necesitan
también que el porcentaje de aceite residual sea inferior al 3% para garantizar
un correcto retorno del lubricante al compresor. Este porcentaje puede
conseguirse realizando varios cambios de aceite sucesivos tras algunas horas
de funcionamiento de la instalación. La experiencia ha demostrado que con un
máximo de tres cambios de aceite se consigue el objetivo marcado. www.pecomark.com/pdf/HCFC.pdf


www.danfoss.com/Spain/BusinessAreas/Refr...+Recommendations.htm
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r22----r404 hace 11 años 7 meses #98584

  • ghbu
  • Avatar de ghbu
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Bajate este programa de la danfoss para el calculo del hilo capilar, espero te sirva

www.danfoss.com/NR/rdonlyres/3511CDD1-C7...A28C9/0/dancapv1.exe

Un saludo
GHBU_Gabriel
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por ghbu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information