TEMA: sustituir un compresor de una maquina de 3000 frig

sustituir un compresor de una maquina de 3000 frig hace 11 años 8 meses #97388

  • INSTELMED
  • Avatar de INSTELMED
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 1
sustituir un compresor de una maquina de 3000 frig



necesito informacion y que precauciones tengo que tener
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sustituir un compresor de una maquina de 3000 frig hace 11 años 8 meses #97418

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Lo importante es saber PORQUE. Si no se puede volver a quemar, huele el aceite y si no haz una prueba de acidez. Cambia filtro y cuidadin al soldar, repite las pruebas de acidez despues de un tiempo.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sustituir un compresor de una maquina de 3000 frig hace 11 años 7 meses #97425

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Antes:
Averiguar la causa de la sustitucion, problema mecanico (el compresor no rinde o simplemente no comprime, o esta gripado, intenta arrancar pero saltan las protecciones termicas del mismo),o problema electrico (activa el interruptor diferencial).
Que refrigerante tiene la instalacion, posiblemente tengas que cambiarlo tambien.

Durante:
La instalacion del compresor nuevo es fundamental evitar la contaminacion del nuevo, aconsejable uso de gas inerte en la soldadura.

Despues:
Dependiendo de la averia habra que corregir la causa que la ocasiono, falta de refrigeracion, golpe de liquido, etc, (multitud de motivos)

Resumiendo el cambio del compresor son palabras mayores y que hasta hece poco tiempo era el elemento mas caro y debil del circuito frigorifico, ahora lo es la placa electronica mas facil de sustituir.
El administrador ha desactivado la escritura pública.