Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Dudas con un inverter general 10 kw error

Dudas con un inverter general 10 kw error hace 11 años 8 meses #97170

  • kritonita
  • Avatar de kritonita
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Error de comunicacion unidad exterior. Como compruebo el posistor , es normal que el posistor caliente a temperatura de 38 grados?
Gracias , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas con un inverter general 10 kw error hace 11 años 8 meses #97196

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
De que tipo es tu posistor?

Los 38grados es en contacto con el tubo de cobre, o fuera del tubo?

Yo con alguna del tipo lenteja chiquita, si me he quemado.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas con un inverter general 10 kw error hace 11 años 8 meses #97198

  • kritonita
  • Avatar de kritonita
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
es de este tipo te mando la imagen (ptc) Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas con un inverter general 10 kw error hace 11 años 8 meses #97199

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Este tipo de posistor no lo he visto, mas bien parece una pila de reloj.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas con un inverter general 10 kw error hace 11 años 8 meses #97201

  • kritonita
  • Avatar de kritonita
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Aqui va otra imagen por si acaso. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas con un inverter general 10 kw error hace 11 años 8 meses #97202

  • kritonita
  • Avatar de kritonita
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Aqui va otra imagen por si acaso. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas con un inverter general 10 kw error hace 11 años 8 meses #97204

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
creo que es una ptc que va en paralelo con el contacto que da corriente a la electronica va en la placa exterior cuando da señal debe tener mucha resistencia y cuando hay consumo y se calienta no deja pasar corriente a la electronica de la placa exterior su funcionamiento es como las ptc de arranque de los compresores pequeños de neveras lo que preguntas deberas creo yo de preguntarlo en el SAT de general pero para mi que ni lo sabran pues algo incorporado en la placa y te daran el repuesto completo quizas alguien del foro lo sepa y te lo diga haber si hay suerte y hazi lo nos informa ma incluyo yo tambien que el saber no ocupa lugar en el disco duro del ordenador un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas con un inverter general 10 kw error hace 11 años 8 meses #97206

  • kritonita
  • Avatar de kritonita
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Creo que la resistencia esta estropeada, el valor en ohmios a temperatura de ambiente de 25 grados es de un valor alto de 40 ohms.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas con un inverter general 10 kw error hace 11 años 8 meses #97212

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
kritonita me puedes aclarar si es lo que te puse en el post o no yo tampoco lo habia visto gracias para comprobar las ptc pon tester en ohmnios como para comprobar diodo en los dos terminales, no tienes continuidad, calienta ptc con un mechero o con lo que tengas a mano tienes continuidad quitas calor vuelves a tener continuidad es algo burdo yo lo hago hazi para las neveras pequeñas y me va bien un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas con un inverter general 10 kw error hace 11 años 8 meses #97271

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Las ptc de las placas electrónicas, normalmente tienen una nomenglatura que indica la resistencia en ohmios a Ta:25 grados, sino tiene nomenglatura, yo la daría en principio por buena despues de comprobarla con calor, que varíe la resistencia como te dijo el compañero, los 40 ohmios no es una resistencia inusual, en placas electrónicas, ya que el circuito de arranque que activa el relé, puede variar de 2,2 ohmios a 50 ohmios. Las Ptc se pueden comprar en tiendas de electrónica, normalmente vienen con patillas, que tendrías que soldar, a los 2 terminales fasto, incluso pòdrías probarla con resistencias fijas de unos 7 Watios, y los ohmios requeridos.
Os envío un pdf, con las ptc que yo me encuentro en las placas que reparo habitualmente. Yo sólo me he encontrado los 2 primeros modelos Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por reinelse. Razón: insertar pdf para completar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.186 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information